LoveMyWife 22 Lis 2016 21:35 6549 141
  • #31
    elpapiotr
    Moderator Energetycy
    Do oświetlenia nie jest wymagane RCD, oprócz łazienek, zgodnie z PN-HD 60364-7-701
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • #32
    LoveMyWife
    Poziom 8  
    Do łazienki dam rcd, muszę także osobny do kabiny, czy na rcd 3f zastosować pod płytę indukcyjną a od niego b303 b16?
  • Pomocny post
    #33
    elpapiotr
    Moderator Energetycy
    A czy do płyty indukcyjnej, podłączonej na stałe, jest wymagane zastosowanie RCD ?
  • #34
    LoveMyWife
    Poziom 8  
    Jeśli podłączona na stałe to nie

    Dodano po 2 [minuty]:

    Czyli rcbo to podobnie jak eski tyle że nie mamy wspólnej n, tylko pe wspólna szyna dla wszystkich obwodów . Listwa N do wszystkich rcbo a odbiór faza +N

    Dodano po 5 [minuty]:

    Czy można zastosować do oświetlenia zamiast s311 b10 można s301 b10??
  • #35
    elpapiotr
    Moderator Energetycy
    Cytat:
    Czy można zastosować do oświetlenia zamiast s311 b10 można s301 b10??
    Czym one się różnią ? Jaka koledze jest potrzeba znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa dla aparatów ?
  • IGE-XAOIGE-XAO
  • #36
    LoveMyWife
    Poziom 8  
    6kv wystarcza dla domów jednorodzinnych, a czym się różnią hm s301 rozłącza tylko tor fazowy a s311 fazowy i neutralny chyba

    Dodano po 11 [minuty]:

    Ale jak sam Pan widzi do jednego domu są 2schematy elektryczne, w pierwszym wystarczaly s301 a w drugim są już s311, w jedn 3x rcd 3fazowe i znich wydzielone obwody a w drugim rcbo , a trochę pracy już zrobione
  • #37
    mawerix123
    Poziom 38  
    LoveMyWife napisał:
    a czym się różnią hm s301 rozłącza tylko tor fazowy a s311 fazowy i neutralny chyba


    Tym że dwutorowy S311 nie występuje masz na myśli S 302 lub S 312

    LoveMyWife napisał:
    w pierwszym wystarczaly s301 a w drugim są już s311


    Ja zapytam jeszcze czym różnią się S191, S301 i S311 :?:
  • #38
    LoveMyWife
    Poziom 8  
    mawerix123 napisał:
    LoveMyWife napisał:
    a czym się różnią hm s301 rozłącza tylko tor fazowy a s311 fazowy i neutralny chyba


    Tym że dwutorowy S311 nie występuje masz na myśli S 302 lub S 312

    LoveMyWife napisał:
    w pierwszym wystarczaly s301 a w drugim są już s311


    Ja zapytam jeszcze czym różnią się S191, S301 i S311 :?:

    To jest to samo tylko jedne starsze drugie nowsze modele, zasada działania taka sama, s191 nie są już produkowane, więc żadna różnica czy bedzie s301 czy s311 byle by były albo same s301 albo same s311 by spiąć je np szyną .

    Dodano po 11 [minuty]:

    Jeszcze nie pasuje mi na schemacie p314 b20 , który jest zasilany przewodem 5x6, widać jak projektujący słuchają inwestorów, to 10kw to prawie same maty i konwektory, moce konwektorów to 800/500/500/400 czyli taki jeden obwód spokojnie będzie pracował na na ydy 3x2.5 i do tego jedna p312 b16
    Potem mamy na parterze maty łącznie może z 5kw podzielone po 2,5kw na faze czyli tak samo spokojnie 3x2.5 , co do łazienek to dam osobną rcd 1f na ośw i osobną na ogrzewanie.
    Neutralne z esek ośw na wspólna szynę? Tylko rcd z łazienek na osobną.

    Dodano po 22 [minuty]:

    Sprzęty powyżej 2kw na osobnym rcbo każdy?
  • #39
    LoveMyWife
    Poziom 8  
    Mam pytanie czy przewody neutralne z esek do oswietleni
    Bede na jedne wspolnej szynie N z ktorej beda szly tez przewody N do rcbo?
  • Pomocny post
    #40
    kosmos99
    Poziom 35  
    Jeśli obwody od oświetlenia nie są zabezpieczone RCD to tak.

    LoveMyWife napisał:
    Mam pytanie czy przewody neutralne z esek do oswietleni

    Rozumiem, że chodzi o przewody neutralne obwodów, a nie że przewody neutralne idą przez eski?
  • Pomocny post
    #41
    elpapiotr
    Moderator Energetycy
    LoveMyWife napisał:
    Mam pytanie czy przewody neutralne z esek do oswietleni
    Bede na jedne wspolnej szynie N z ktorej beda szly tez przewody N do rcbo?

    Tak, to jest to samo.
    Ważną sprawą jest ... opisać te przewody. Dla potomnych, dla serwisu, dla właściciela :

    Schemat - Schemat ideowy tablicy
  • #42
    LoveMyWife
    Poziom 8  
    kosmos99 napisał:
    Jeśli obwody od o swietlenia nie są zabezpieczone RCD to tak.

    LoveMyWife napisał:
    Mam pytanie czy przewody neutralne z esek do oswietleni

    Rozumiem, że chodzi o przewody neutralne obwodów, a nie że przewody neutralne idą przez eski?

    No przez eski to same fazow oczywiscie. Dla rcd do lazienki oczywiscie osobna n.
    10obwodow bedzie z rcbo, tylko musze wszystkie urzadzenia zsumowac i podzielic rowno na kazda faze.
    Najpierw fr100 potem b40 jako zabezpieczenie ochronnika t275dhenuguard tns podzial pen na pe i n, dam blok rozdzielczy by polaczyc wszystki n z rcbo i esek oswietlenia,
    Osobno bedzie tylko rcd 3fazowy na garaz z 3eskami 10 i 16 A
    Kuchenka pod s303b16
    Lampki zostawie l301 z legranda,i podpiolem pod 3eski licznik lcd zuzycia pradu

    Dodano po 4 [minuty]:

    Tak wszystko będzie opisane.
    Do bliku rozdzielczego 3fazy kazda na osobna szyne.
    Myslalem zrobic dac tez 1roznicowke 1fazowa i pare esek 16a
  • Pomocny post
    #43
    elpapiotr
    Moderator Energetycy
    Opisz również ochronne :

    Schemat - Schemat ideowy tablicy
  • #44
    LoveMyWife
    Poziom 8  
    Dobrze, mam pytanie jaki jest cel oznaczania takze przedowodów pe skoro wszystki znajduja sie na jednej wspolnej szynie?
    Eski oswietleniowe polacze szyna sadze, że moga byc na jednej fazie.
    Mam tez agregat z pilotem, przewod 3x6mm2 tylko przed liczniki chce zamontowac rozlacznik krzywkowy 100A by w razie braku pradu, przelaczyc na agregat, sa tez takie na szyne th35 ogladalem je i sa takie duze, mysle albo zasilanie z agregatu puscic na cala rozdzielnie ale wgedy trzebaby bylo powylaczac zbedne eski ircbo, czy jest mozliwosc wpiecia zasilania z agregatu do poszczegolnych obwodow?
    Np zasilanie oswietlenia klimy rekuperatora i tv?
    Oswietlenie w calym domuax 250w klima maz pobor 3,4kw
    Rekuperator na najnizsz biegu 22w
  • #45
    elpapiotr
    Moderator Energetycy
    LoveMyWife napisał:
    Dobrze, mam pytanie jaki jest cel oznaczania takze przedowodów pe skoro wszystki znajduja sie na jednej wspolnej szynie?

    Cel jest oczywisty dla elektryka - w przypadku awarii/usterki szybko można zlokalizować miejsce i przyczynę.
    PS. Źle się czyta "pe", "n" itd.
  • Pomocny post
    #46
    kosmos99
    Poziom 35  
    LoveMyWife napisał:
    Dobrze, mam pytanie jaki jest cel oznaczania takze przedowodów pe skoro wszystki znajduja sie na jednej wspolnej szynie?

    Łatwiej zidentyfikować w przypadku konieczności sprawdzenia/odłączenia obwodu.
    LoveMyWife napisał:
    Eski oswietleniowe polacze szyna sadze, że moga byc na jednej fazie.

    W przypadku braku jednej fazy nie będziesz miał w ogóle światła
    LoveMyWife napisał:
    takie na szyne th35 ogladalem je i sa takie duze,

    Musisz zastosować coś tego typu, aby oddzielić sieć od agregatu.
  • #47
    LoveMyWife
    Poziom 8  
    Czy przełącznik agregat-sieć powinien mieć także 100A jeśli rozłacznik izolacyjny także tą wartość ma?
    Czy esy gniazd mogą być łaczone wspólna szyną z obwodem urządzeń takich jak wentylacja czy grzejniki elektryczne?
    Urządzenia powyżej 2000W powinny mieć rcd czy wystarczy połączyć eską?
  • Pomocny post
    #48
    kosmos99
    Poziom 35  
    Lepiej 40A.
  • #49
    LoveMyWife
    Poziom 8  
    Będę musiał z 3różnicówki 1fazowe bo rcbo drogo wychodzą, a w schemacie jest ich aż 10.
    Więc zastosuje po jednej rcd 40A na fazę i pospinam szyną z esami 16A
    Kupię może 2rcbo, 1na klimatyzację, drugie na pompe ciepła
  • #52
    LoveMyWife
    Poziom 8  
    mawerix123 napisał:
    Gdzie ty te wszystkie RCBO z przełącznikiem do agregatu chcesz upchać, w tej pudełeczku 3x18 modułów :?:


    Jest 3x20
    Daje rcd 1fazowe z 4 i eski, rcbo drogie no i miejsca też zajmą sporo.

    jak narazie szukam odpowiedniego przełacznika agregat sieć

    Dodano po 5 [minuty]:

    kkas12 napisał:
    Cytat:
    Kupię może 2rcbo, 1na klimatyzację, drugie na pompe ciepła
    : Po co???
    To bez RCD ochrona przed porażeniem już nie istnieje?

    Piszesz kolego od dwóch dni a żadnych wniosków nie wyciągasz.
    Smutne.

    Jedna rozdzielnia już złożona tylko pozostało ochronniki wymienić. Zdjęcie na początku tematu.
    Wyciągam wnioski i uczę się,nikt z dnia na dzień alfą i omegą się nie staje.
    Pewnie, że z rcd też jest ochrona nigdzie nie pisałem, że nie ma. Ale chyba jak dam rcbo na klimę, pc cwu i na reku to zaoszczędzę miejsca niż gdybym miał dać osobną rcd + eske to juz 3moduły
  • #53
    mawerix123
    Poziom 38  
    LoveMyWife napisał:
    Jest 3x20


    A nie no różnica kolosalna.... ja tu widzę rozdzielnice co najmniej 4x24 żeby to spokojnie pomieścić i trochę zapasu zostało, gdzie zamierzasz upchać wszystkie listwy n z tych RCD :?: takiego małego pudełka już dawno w domku nie montowałem.

    LoveMyWife napisał:
    jak narazie szukam odpowiedniego przełacznika agregat sieć


    Już nie szukaj może ten Hager ci spasuje --> http://www.sklepelektryczny.eu/aparatura_modu...przyciski/hager_sf463_przelacznik,p1458227199
  • #54
    LoveMyWife
    Poziom 8  
    Aż tak dużo obwodów nie mam.
    Łacznie z oświetleniem jest 15obwodów i 5osobnych urzadzień powyzej 2kw,
    Fr (3) b40(3) ochronniki (4) lampka (1)
    (6) eski światło +2obwody rolet
    Klima pc i reku rcbo razem 6
    4rcd 1fazowe +9esek 16A i jedno rcd i eksa na łazeinke więc się zmieści

    Dodano po 2 [minuty]:

    Ale kolos na 8modułow, mogłem na zapas 100modułowa, hm a elektryk mówił, że wystarczy mi 3x12

    Dodano po 2 [minuty]:

    W poprzedniej rozdzielni miałem 8osobnych szyn do łączenia samych N , w tej 3x20 mam podobnie

    Dodano po 1 [minuty]:

    Widziałem używane rbco z rozbiórki po 30zł za szt.
  • #55
    kkas12
    Poziom 42  
    Cytat:
    ...jak dam rcbo na klimę...
    Po co???
    No tak, bez tego aparatu maszyna wykończy człowieka.
    Jak Terminator.
    Cytat:
    ...z rcd też jest ochrona nigdzie nie pisałem, że nie ma...

    Tak się tym aparatem podpierasz jakby Bogiem był. A to przecież tylko bezmyślny zbiór drobnych elementów. I w dodatku zawodnych.
    Cytat:
    ...jak dam rcbo na klimę, pc cwu i na reku to zaoszczędzę miejsca niż gdybym miał dać osobną rcd + eske to juz 3moduły
    Możesz po polsku???

    Poczytaj kolego PN HD 60364 4-41; 5-54 i 7-701 to jest podstawa!!!
  • Pomocny post
    #56
    mawerix123
    Poziom 38  
    Z tego co podałeś naliczyłem jakieś 56 moduły na osprzęt z przełącznikiem do agregatu i odpowiednim ochronnikiem który zajmuje więcej niż 4 moduły a trzeba jeszcze brać pod uwagę że nie da się wykorzystać jeden po drugim bo czasem aparaty po prostu nie mieszczą się na jednej szynie, zostaje 4 miejsca na listwy N .... powodzenia... mnie tam wsio ryba bedziesz psioczył na tego co dobrał rozdzielnicę ;)
  • #57
    LoveMyWife
    Poziom 8  
    Rozdzielnicę dobrał Pan mgr. Który to projektował.
    Panie kkas12 każdy element jest zawodny,nie ma nic idealnego, można i same eski dać i też będzie, tylko wg normy, którą Pan podał, rcd trzeba do łazienki, jak mamy gniazdko w meblach i np jak jest kabina prysznicowa z instalacja masażu itp to trzeba osobne rcd, a co,mi zaszkodzi,że dam z 4rcd do całej rozdzielni? Niektórzy pakują po 15 i keszcze pare 3fazowych

    Dodano po 4 [minuty]:

    mawerix123 napisał:
    Z tego co podałeś naliczyłem jakieś 56 moduły na osprzęt z przełącznikiem do agregatu i odpowiednim ochronnikiem który zajmuje więcej niż 4 moduły a trzeba jeszcze brać pod uwagę że nie da się wykorzystać jeden po drugim bo czasem aparaty po prostu nie mieszczą się na jednej szynie, zostaje 4 miejsca na listwy N .... powodzenia... mnie tam wsio ryba bedziesz psioczył na tego co dobrał rozdzielnicę ;)

    Przecież i mogę obok tablicy wpakować rozłącznik krzywkowy i podpiąć pod same obwdoy, które chce zasilić
  • #58
    kkas12
    Poziom 42  
    Ależ oczywiście, ze możesz ich użyć ile dusza zapragnie.
    Tylko dlaczego Nas zmuszasz do czytania swych przemyśleń.
    Nie wierzysz Panu mgr?

    Jednak co najgorsze, to katujesz Nas swą pisownią.
    Ale to chyba już robisz celowo.

    Cytat:
    ...można i same eski dać i też będzie...
    Nie, nie będzie.
  • #59
    LoveMyWife
    Poziom 8  
    kkas12 napisał:
    Ależ oczywiście, ze możesz ich użyć ile dusza zapragnie.
    Tylko dlaczego Nas zmuszasz do czytania swych przemyśleń.
    Nie wierzysz Panu mgr?

    Jednak co najgorsze, to katujesz Nas swą pisownią.
    Ale to chyba już robisz celowo.

    Cytat:
    ...można i same eski dać i też będzie...
    Nie, nie będzie.

    Ale czy trzeba to czytać?
    Co się tak Pan tego przykleił?
    Z forum to tak jak z książkąw bibliotece, nie chcesz nie czytasz