De Dietrich MLS150/III - Komunikat USZKODZ. PAL.

WojciechOca 22 Nov 2016 11:21 1908 5
  • #1
    WojciechOca
    Level 6  
    Witam.
    Pisze do was bo nie mogę sobie poradzić z tym problemem.

    Sprawa wygląda tak. Pewnego dnia wchodzę do domu a piec nie działa, wyłączony.
    Wywalił bezpiecznik na tablicy. Włączyłem ponownie bezpiecznik, poszedlem włączyć piec. Ponownie wywalił bezpiecznik. Wyjąłem bezpiecznik w piecu przetarłem i piec się włączył lecz wyskoczył taki komunikat jak na zdjęciu.
    De Dietrich MLS150/III - Komunikat USZKODZ. PAL.
    Piec ani drgnie.

    Jesteście w stanie mi pomóc czy musze wzywać serwis. Pierwszy raz mam problem z tym piecem :(

    De Dietrich MLS150/III - Komunikat USZKODZ. PAL.

    Dziekuję z góry za pomoc.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    zybie
    Level 30  
    Podaj typ kotła z jakim masz problem, a nie typ zbiornika CWU.
  • #3
    dobroslaw

    Level 22  
    Coś mi się zdaje że to gtu 1100 chyba? a automatyką delta ,wyświetlanie uszkodzony palnik będziesz miał zawsze gdy piec nie będzie widział przyrostu temperatury nawet gdy działa ale np ograniczysz temperaturę termostatem kotła więc termostat ustaw na maksa.Co do wywalania bezpieczników mogą sadzić pompy bądź palnik . Odłącz palnik(wtyczka) ustaw piec pracę na ręczną i zobacz czy wyskoczą korki ,jeśli działają sprawdź z palnikiem, lub po kolei odłączaj pompy i sprawdź która ma zwarcie i sadzi korki, choć bezpieczniej sprawdzić czy nie ma zwarcia miernikiem, pompy możesz wymienić sam ,z palnikiem bez części raczej nie zdziałasz bo może być trafo ,cewka pompy olejowej, podgrzewacz drążka, bądź automat palnika. Dobrze zobaczyć też czy pod obudową nie ma mysich odchodów , bo często załatwiają automatykę pieca.
    ps.To nie jest tabliczka od pieca tylko zasobnika szukaj innej.
  • #4
    WojciechOca
    Level 6  
    De Dietrich MLS150/III - Komunikat USZKODZ. PAL.
    Dziekuje za odpowiedzi.

    Korkow nie wywala. Został sam błąd na wyświetlaczu. Dałem termostat na maxa błąd dalej sie pokazuje...
  • #5
    dobroslaw

    Level 22  
    Czy palnik pracuje ? może stb masz zablokowane to po lewej obok wyłącznika odkręć korek wciśnij bolec do oporu zobacz czy pstryknie ,jeśli go wywaliło to piec się przegrzał, bo nie ma odbioru ciepła ,może pompa zablokowana bo trzeba zruszyć.
  • #6
    WojciechOca
    Level 6  
    Witam. Trochę mi głupio odpowiadać po tak długim czasie ale uporalem się z usterka i czuje się zobowiązany do opisania co się działo, może komuś pomoże ta odpowiedz.

    Więc wywalal mi bezpiecznik wina był podgrzewacz Danfoss ( jakoś tak ;)) był zjarany i wywalal bezpiecznik w kotle i na rozdzielni.
    następnym moim problemem był wyłączający się pięć z usterka "USZK PALN" wina była po stronie braku powietrza w pomieszczeniu z piecem.
    Kolejna usterka to zabrudzony palnik (2 kabelki na końcu ) i wnętrze kotła i 3 martwe zweglone ptaki w wylocie z pieca, nie mam pojęcia jak się tam znalazły.

    Aktualnie pięć pracuje super i spalanie w przeliczeniu na zł bardzo mnie zadowala.
    W sezonie letnim skorzystam z usług serwisanta.

    Ogólnie to dzięki wielkie bo naprowadziliscie mnie na dobry kurs dzięki czemu udało mi się to ogarnąć :)