Prowizorka budowlana - Kiedy ZE podłącza licznik?

24 Nov 2016 15:53 7164 35
e-mierniki
  • #1
    User removed account
    Level 1  
  • e-mierniki
  • Helpful post
    #2
    zbich70
    Level 43  
    Dziwne pytanie, albo ja go nie rozumiem.
    Skoro składasz "oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej", to ta instalacja musi istnieć.
  • #3
    User removed account
    Level 1  
  • Helpful post
    #4
    zbich70
    Level 43  
    Ani odbiorca ani ZE. Wykonuje to elektryk wynajęty przez odbiorcę.
    Chyba że "elektryk" niezbyt gramotny.
  • e-mierniki
  • #5
    User removed account
    Level 1  
  • Helpful post
    #7
    pol102
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Mnie się zdaje, że w ZK(1/2P) są ZUGi. Niezależnie od miejsca gdzie wykonywałem prace, zawsze pisałem wniosek o podłączenie WLZta do zacisków na granicy własności. Takowe zagranie w zależności od operatora załatwiało wszystkie problemy (szybciej lub wolniej ale zawsze).
  • Helpful post
    #8
    polaklbn
    Level 23  
    Jeśli chodzi Ci o RB na budowę, to wynajęty przez Ciebie elektryk z uprawnieniami stawia taką Rozdzielnicę Budowlaną u Ciebie na działce. Kolejnie wprowadza kabel do Twojej części pomiarowej w Złączu Kablowym i podłącza go na kostkę "granicy własności".
    Następnie składa odpowiednie dokumenty w ZE. ZE zwraca się do Ciebie z umową i opłatą przyłączeniową która teraz jest zryczałtowana na ok. 900zł. Po tych formalnościach zostanie założony licznik.
  • Helpful post
    #9
    zbich70
    Level 43  
    xander1199 wrote:
    Umowa podpisana i przesłana do ZE i oświadczenie podpisane przez elektryka z uprawnieniami także. Tyle tylko że owy poszedł w tan..

    Niniejszy wątek to raczej pokłosie tego
    Szczerze, kolego xander ?
    Ja to widzę tak, że ściemniasz i tam żaden elektryk stopy nie postawił, tylko sam próbujesz coś "wyrzeźbić".
    Jeśli się mylę, to zatrudnij takiego elektryka, który nie pójdzie w "tan", tylko dokończy robotę.

    PS. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest gdy elektryk doprowadza WLZ do miejsca projektowanego ZKP, po czym uczestniczy przy jego budowie i wprowadza do złącza w trakcie jego osadzania. Wpina końcówki na ZUG-i, albo zostawia przygotowane na TL. Później "licznikowcy" z ZE nic nie marudzą, tylko montują licznik i... masz zasilanie bez żadnych problemów.
  • #10
    User removed account
    Level 1  
  • Helpful post
    #11
    polaklbn
    Level 23  
    Licznik należy do ZE więc Ty nic nie kupujesz.
    Jeśli w owej RB nie znajdzie się RCD czyli wyłącznik różnicowo prądowy nikt Ci jej nie zasili. Nie kombinuj kolego bo z naszych podpowiedzi w tym przypadku nic nie będzie.
    To tak samo jak byś zarabiał 8000zł i kombinowałjak tu zasiłek dostać.
    Aby mieć na działce w RB napięcie, musi ona spełniać pewne warunki opisane wyżej.
    Sąsiad Ci "prądu kraść" nie będzie bo w TL gdzie znajduje się, jak sama nazwa wskazuje, licznik oraz bezpiecznik nadprądowy przedlicznikowy. TL w momencie montażu licznika jest zamknięta na zamek typu MASTER KEY którego otrzymasz dwie sztuki. I nikt po za Tobą, oraz oczywiście ZE który ma llucze generalskie nie będzie w stanie części pomiarowej ZK otworzyć.
  • Helpful post
    #12
    mawerix123
    Level 39  
    polaklbn wrote:
    Jeśli w owej RB nie znajdzie się RCD czyli wyłącznik różnicowo prądowy nikt Ci jej nie zasili


    A to dlaczego :?:

    polaklbn wrote:
    Aby mieć na działce w RB napięcie, musi ona spełniać pewne warunki opisane wyżej.


    Co dostawce interesuje co zasilasz :?:

    W moim rejonie daje się oświadczenie i tyle nikt nie wnika co jest w RB czy jest RCD czy go niema .
  • Helpful post
    #13
    elpapiotr
    Electrician specialist
    mawerix123 wrote:
    W moim rejonie daje się oświadczenie i tyle nikt nie wnika co jest w RB czy jest RCD czy go niema .
    Czyli nie musi być, tak ?
    No tak - przecież PN-HD 60364-7-704:2010 nie jest obowiązkowa, to po co instalować ?
  • #14
    User removed account
    Level 1  
  • Helpful post
    #15
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Szanowny Panie, ja pisałem do kolegi mawerix123, tak na marginesie.
  • #16
    User removed account
    Level 1  
  • Helpful post
    #17
    mawerix123
    Level 39  
    elpapiotr wrote:
    Czyli nie musi być, tak ?
    No tak - przecież PN-HD 60364-7-704:2010 nie jest obowiązkowa, to po co instalować ?


    Instalacja ma być zrobiona zgodnie z przepisami, ma się nadawać do użytkowania i tyle pisze w oświadczeniu, chyba że ktoś mam ochotę zrobić bubel i się podłożyć na oświadczeniu. Nie ma nigdzie rubryki że jest i musi być RCD nie spotkałem się ze sytuacją że pan który montuje liczniki gmera po rozdzielnicach w poszukiwaniu czegokolwiek, jego nie interesuje co jest na drugim końcu kabla użytkownika.

    xander1199 wrote:
    ale przy okazji żeby sąsiad-znowu- nie podpierniczył mi prądu!


    To przy opuszczaniu swoich włości wyłączaj zasilanie w TL i po kłopocie.

    xander1199 wrote:
    Dwa płaskie śrubokręty i jesteś w środku a po otwarciu szafki śladu nie ma.


    Ślad pozostanie na pewno a na dodatek niechętnie skrzynka będzie się chciała zamknąć.

    xander1199 wrote:
    Nawet w warunkach przyłącza jej nie ma.


    Bo rozdzielnicy budowlanej warunki przyłączenia nie obejmują.

    xander1199 wrote:
    KTO PODPINA KABEL ZASILAJĄCY ZA LICZNIKIEM!?


    Elektryk na zlecenie inwestora.
  • #18
    User removed account
    Level 1  
  • Helpful post
    #19
    elpapiotr
    Electrician specialist
    mawerix123 wrote:
    Instalacja ma być zrobiona zgodnie z przepisami

    No to w końcu ma być różnicówka/różnicówki, czy nie ?
  • Helpful post
    #20
    polaklbn
    Level 23  
    xander1199 wrote:
    W skrzynce jest bezpiecznik taki potrójny, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Kabel wkopany i pociągnięty na moją działkę-jakieś 50 metrów gdzie jest druga skrzynka i w niej gniazdko z pojedynczym bezpiecznikiem.


    Śmiech na sali.
    A dwie pozostałe fazy wiszą w powietrzu??? Czy zwierają do obudowy??
    Kolego autorze. Chcesz pomocy a z pomocy drwisz. Chyba, że jakaś podpowiedź jest Ci na ręke. Różnicówka przecież na środku pola nie potrzebna. Kolega Ci podłączy RB pięknie ją zamknie niszcząc przez niewiedzę stopień IPXX i daj Panie Boże aby na wiosnę po roztopach mrozach etc. nikogo nie zabiło...

    mawerix123 wrote:
    Co dostawce interesuje co zasilasz

    Pokaż mi dostawcę, który założy Ci licznik bez punktu odbioru energii.
    Co do zharmonizowanej polskiej normy - bardzo podoba mi się to co mówi na ich temat pan Tomasz Karwat.


    Co do regionów - u mnie RB ma mieć GN 3f, 2x GN 1f. RCD, S303, S301 oraz oczywiście uziemienje < 30 omów. Oraz rozdział PEN w RB (sieć zasilająca TNC)
  • #21
    mawerix123
    Level 39  
    polaklbn wrote:

    Pokaż mi dostawcę, który założy Ci licznik bez punktu odbioru energii.


    Chcesz dostawcę to go daję --> Tauron :D miałem przypadek gdzie przyszedł gość założył licznik i zaplombował TL bez podłączonego odpływu.
    Inny przykład... zniszczona przez uderzenie pioruna TL po wymianie na nową nie było odpływów (budy przeniesione na inna działkę) a ta nieruchomość szla na sprzedaż więc zasilanie jak najbardziej uatrakcyjnia ofertę.

    polaklbn wrote:
    Co do regionów - u mnie RB ma mieć GN 3f, 2x GN 1f. RCD, S303, S301 oraz oczywiście uziemienje < 30 omów.


    U mnie na szczęście niema takich wymogów, ostatnio montowałem RB z czterema gniazdami 1F i tyle bez gniazd siłowych i przeszło.
  • #22
    polaklbn
    Level 23  
    mawerix123 wrote:
    polaklbn wrote:

    Pokaż mi dostawcę, który założy Ci licznik bez punktu odbioru energii.


    Chcesz dostawcę to go daję --> Tauron :D miałem przypadek gdzie przyszedł gość założył licznik i zaplombował TL bez podłączonego odpływu.
    Inny przykład... zniszczona przez uderzenie pioruna TL po wymianie na nową nie było odpływów (budy przeniesione na inna działkę) a ta nieruchomość szla na sprzedaż więc zasilanie jak najbardziej uatrakcyjnia ofertę.

    polaklbn wrote:
    Co do regionów - u mnie RB ma mieć GN 3f, 2x GN 1f. RCD, S303, S301 oraz oczywiście uziemienje < 30 omów.


    U mnie na szczęście niema takich wymogów, ostatnio montowałem RB z czterema gniazdami 1F i tyle bez gniazd siłowych i przeszło.


    No właśnie. Z czterema. Ale nie z 1 gn 1f zabezpieczonym s301 gdzie dochodzi kabel 5x na litość boską jak u autora...

    Autorze - znajdź ogarniętego elektryka niech załatwi to wszystko bo tylko nieszczęście na siebie sprowadzisz. Na budowie Twoja aktualna RB z dymem pójdzie. A jak boisz się o kradzież prądu to sobie kamere leśną kup i ustaw ba RB.
  • #23
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    xander1199 wrote:
    Proszę o pomoc. Mam wkopaną skrzynkę u sąsiada na działce zgodnie z warunkami przyłącza


    Skrzynkę u sąsiada? Na działce sąsiada? To prawda?
  • #24
    zbich70
    Level 43  
    retrofood wrote:
    xander1199 wrote:
    Proszę o pomoc. Mam wkopaną skrzynkę u sąsiada na działce zgodnie z warunkami przyłącza


    Skrzynkę u sąsiada? Na działce sąsiada? To prawda?

    Może na granicy działek. Pół u sąsiada, pół u autora.
  • #25
    User removed account
    Level 1  
  • #26
    polaklbn
    Level 23  
    xander1199 wrote:
    W skrzynce jest bezpiecznik 3 fazowy tzn taki co odcina w razie zwarcia fazę, zero i ochronę.


    xander1199 wrote:
    W skrzynce jest bezpiecznik taki potrójny, nie wiem jak to się fachowo nazywa.


    xander1199 wrote:
    Kabel 5x bo dwa przewody nie są podpięte do sieci.


    Kolego nie kombinuj bo przekombinujesz. Przyznaj się, że żaden elektryk u Ciebie nie był.
    To co wypisujesz to jest śmiech na sali.

    Ad 1. To nie jest taki bezpiecznik który rozłącza fazę zero i ochronę, bo jeśli jest zero to oddzielna żyła ochronna nie występuje. Zero = PEN = protection earth + neutral. Ten bezpiecznik który jest w skrzynce to s303 nadprądowy i w 70% o wartości C25A. On rozłącza 3 fazy. Jeśli podłączysz do niego żyłę neutralną a drugi jej koniec do gn1f to w gn 1f będziesz miał 400VAC i zniszczysz każde urządzenie które do tego gniazda podłączysz.

    Ad2. To jest bezpiecznik nadprądowy trój fazowy bądź też s303.

    Ad3. Wstaw nam zdjęcie ZUGów które są granicą własności aby kto kolwiek Ci mógł z nas dalej pomóc. Określ też rodzaj sieci zasilającej oraz moc przyłączeniową - znajdziesz to na umowie.
  • #28
    User removed account
    Level 1  
  • #29
    polaklbn
    Level 23  
    Po kolei. Sieć zasilająca to TN-C więc musisz dokonać podziału PEN. Do tego wszystkiego potrzebny Ci elektryk z uprawnieniami który sporządzi protokół o gotowości instalacji do odbioru energii i zgłosi do do ZE.
    Instalacja powinna wyglądać w ten sposób:
    Na listwę granicy własności wprowadzasz kabel podłączając: jedną żyłę fazową oraz żyłę PEN - 3 żyły w ZK zostają wolne na wypadek gdybyś chciał w przyszłości korzystać z napięcia międzyfazowego. Najprawdopodobniej owy elektryk będzie musiał również wymienić bezpiecznik w złączu z s303 na s301 (aktualny nie spełnia warunków przyłączeniowych).
    Kolejnie należy wykonać uziemienie przy pomocy uziomu płaskiego bądź pionowego (bednarka - płaskownik FeZn 4x25 bądź sonda) owej RB. Następnym krokiem jest wprowadzenie WLZ do RB w której powinien znaleźć się wyłącznik różnicowoprądowy oraz s301 o wartości 10A i charakterystyce B (aby zachować selektywność) . W RB należy wykonać podział PEN wykorzystując wykonane uziemienie (tak jak wspomniałeś, instalacja ma mieć 3 przewody - czyli L, N, PE - tzw. sieć TN-S a biorąc pod uwagę sieć zasilającą TN-C, Twoja sieć odbiorcza musi działać w systemie TN-C-S).
    Niestety Przyjacielu bez wykwalifikowanego - posiadającego aktualne świadectwa kwalifikacji elektryka się nie obędzie. Muszą zostać wykonane pomiary ale o nich rozpisywać się nie będę gdyż Tobie i tak nic po nich - musi je wykonać w/w elektryk. Następnie sporządza protokół i zgłasza gotowość instalacji do ZE.

    Nic innego nie wymyślisz.
    Dziwi mnie tylko wymieniony przez Energę "bezpiecznik topikowy" w warunkach przyłączenia... Ale tym bym się nie przejmował bo pewnie bałagan mają jak w każdym biurze projektowym i ZE.

    Co do 10A na budowę - wiesz, że to tylko 2300W ? W warunkach masz 2kW. Nie wyobrażam sobie takiej budowy.

    Pozdrawiam
  • #30
    kkas12
    Level 43  
    Kolego, nie baw się w żadne prowizorki. To tylko generowanie zbędnych kosztów.
    Ułóż kabel docelowy do zasilania budynku. Wprawdzie budynku jeszcze nie ma, ale kabel zwinięty w krążki zakopiesz w miejscu gdzie postawisz rozdzielnię budowlaną do której koniec kabla wprowadzisz. Wykonanie uziomu tej RB wskazane. Najtaniej, najprościej i najłatwiej będzie wykonać uziom otokowy. Wokół rozdzielni na głębokości 60-70 cm zakop bednarkę, którą należy połączyć z szyną PE do której przyłączysz przewód PEN ułożonego kabla. PEN nie może mieć mniej niż 10 mm2 Cu lub 16 mm2 Al.
    Gdy nadejdzie pora to zdemontujesz RB a kabel wprowadzisz do budynku.
    Pamiętaj, że ten kabel nie musi mieć żyły o zielono-żółtej barwie. Ona poza generowaniem kosztów niczemu nie służy.
    Obecność RCD w Twojej RB obowiązkowa tak stanowi 7-704.

    Nie rozumiem zdziwienia bezpiecznikiem topikowym i 2kW.
    Jest to jak najbardziej normalne, tak jak normalnym powoli (za wolno) się staje montaż pomiaru bez odbioru/odbiorników.