mafiozo206 24 Lis 2016 21:55 1800 25
  • #1 24 Lis 2016 21:55
    mafiozo206
    Poziom 5  

    Witam serdecznie.
    W innym temacie, przy Waszej pomocy zbudowalem automat trójkąt-gwiazda na trzech stycznikach i czasówce PCG417. Pozostaje mi tylko podłączyć presostat 230v do układu. Które styki stycznika muszę połączyć z presostatem? Mogę prosić o jakiś schemat, bo do mojego presostatu nie dostałem żadnego?
    Pozdrawiam,

    0 25
  • Relpol
  • Pomocny post
    #2 24 Lis 2016 22:35
    grajek1979
    Poziom 16  

    Presostat powinien mieć COM, NO, NC. Jak chcesz rozłączyć sterowanie to com-nc na zasilanie sterowania.

    0
  • Relpol
  • Pomocny post
    #3 25 Lis 2016 15:53
    vcc
    Poziom 33  

    W tamtym temacie polecałem ci DTR od wana, jest tam przecież wpięty presostat

    0
  • #4 25 Lis 2016 19:48
    mafiozo206
    Poziom 5  

    Z dtr od wana nie potrafie tego odczytać, z tego co ja znalazłem jest to bardzo nieczytelne. Na presostacie mam 4 zaciski, po dwa N i L, oraz 2 PE na obudowe. Nie wiem tylko gdzie się wpiąć w instalacji trojkat-gwiazda.

    0
  • Pomocny post
    #5 25 Lis 2016 19:56
    kosmos99
    Poziom 34  

    mafiozo206 napisał:
    Na presostacie mam 4 zaciski, po dwa N i L

    W takim razie przekaźnik z cewką na 230V.

    0
  • Pomocny post
    #6 25 Lis 2016 21:26
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    mafiozo206 napisał:
    Nie wiem tylko gdzie się wpiąć w instalacji trojkat-gwiazda.

    W instalację zasilającą silnik nigdzie . Musisz podłączyć w układ sterowania załączający styczniki . Jak wygląda twój schemat obecnie .

    0
  • Pomocny post
    #7 26 Lis 2016 08:00
    vcc
    Poziom 33  

    Najzwyklejszy presostat, po załączeniu zwiera styki N-N i L-L, wystarczy że wepniesz się z jednym torem w zasilanie całego układu przed przekaźnikiem czasowym tak aby po załączeniu presostatu cały układ startował od nowa

    https://obrazki.elektroda.pl/11_1261308915.jpg
    tak jak tutaj między pkt 1 i 2

    Zdjęcie nie moje i nie wiem jak załadować aby się wyświetlało

    0
  • #8 27 Lis 2016 11:55
    mafiozo206
    Poziom 5  

    Krzysztof Reszka napisał:
    mafiozo206 napisał:
    Nie wiem tylko gdzie się wpiąć w instalacji trojkat-gwiazda.

    W instalację zasilającą silnik nigdzie . Musisz podłączyć w układ sterowania załączający styczniki . Jak wygląda twój schemat obecnie .


    Mój schemat obecnie wygląda tak:
    - Podłączenie presostatu 230 do kompresora z automatem trójkąt-gwiazda.

    0
  • Pomocny post
    #9 27 Lis 2016 12:14
    Ryszard49
    Poziom 33  

    Jeżeli presostat ma załączać względnie wyłączać układ, połącz styki presostatu w szereg z przyciskiem STOP.

    0
  • Pomocny post
    #10 27 Lis 2016 12:23
    kosmos99
    Poziom 34  

    L - wejściowe presostatu do wyjścia styku przycisku START
    N- wejściowe presostatu do N
    L -wyjściowe do zacisku "3"
    N - wyjściowe do zacisku "1"

    0
  • Pomocny post
    #11 27 Lis 2016 14:43
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    mafiozo206 napisał:
    Mój schemat obecnie wygląda tak:

    Na schemacie jest błąd , brak zabezpieczenia układu sterowania . Fazę L1 do tego układu zabezpieczyć np. niewielkim bezpiecznikiem .

    0
  • #12 27 Lis 2016 17:10
    mafiozo206
    Poziom 5  

    Wystarczy dać ten bezpiecznik przed włącznikami na fazie L1? Jakim bezpiecznikiem to zabezpieczyć? Przed tym układem mam jeszcze wyłącznik silnikowy, wyłącznik główny.

    0
  • #13 27 Lis 2016 17:13
    kosmos99
    Poziom 34  

    mafiozo206 napisał:
    Wystarczy dać ten bezpiecznik przed włącznikami na fazie L1?

    Tak, o wartości stosownej do przekroju przewodu.

    0
  • #14 27 Lis 2016 18:13
    mafiozo206
    Poziom 5  

    Na sterowaniu stosuje przekrój 1,5 mm, a do silnika 2,5 mm. Na jedna fazę myślę będzie aż nadto, a do silnika mam wątpliwości(7,5kW a w dalekiej przyszłości 10 kW). Czyli na sterowaniu dać bezpiecznik 10A? Czy to nie będzie za dużo, i lepiej dać mniejszy w razie czego?
    Pozdrawiam,

    0
  • Pomocny post
    #15 27 Lis 2016 18:28
    kosmos99
    Poziom 34  

    Na sterowaniu może być nawet 6A. Ale przekrój dla zasilania stanowczo za mały.

    0
  • #16 27 Lis 2016 18:52
    mafiozo206
    Poziom 5  

    Sprostowanie, nie 2,5mm tylko 4mm.

    0
  • Pomocny post
    #17 28 Lis 2016 14:20
    vcc
    Poziom 33  

    W sterowaniu w wanie są bezpieczniki topikowe bodajże 2.5A

    0
  • #18 28 Lis 2016 18:09
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    vcc napisał:
    W sterowaniu w wanie są bezpieczniki topikowe bodajże 2.5A

    Zapewne topikowe rurkowe.

    0
  • #19 28 Lis 2016 18:45
    vcc
    Poziom 33  

    Nie inaczej, u siebie mam oprawkę zapinaną na listwę
    - Podłączenie presostatu 230 do kompresora z automatem trójkąt-gwiazda.

    0
  • #20 07 Gru 2016 22:48
    mafiozo206
    Poziom 5  

    Panowie, odnawiam temat w związku z kolejnym problemem, który przyda się też innym użytkownikom podczas podłączania presostatu. Mianowicie, czy jest szansa podłączyć przycisk START monostabilny(chwilowy) w tryb ciągły? Czyli, załączenie układu trwa cały czas do czasu wciśnięcia przycisku STOP również chwilowego? U mnie wygląda to w ten sposób, że przyciśniecie przycisku powoduje tylko pojedyncze załączenie układu przez presostat do nabicia odpowiedniego ciśnienia i po spadnięciu nie załącza się ponownie do czasu kolejnego wciśnięcia START.
    Pozdrawiam,

    0
  • #21 07 Gru 2016 22:55
    kosmos99
    Poziom 34  

    Przyciski start i stop muszą sterować przekaźnikiem, z którego wyjścia w szeregu będzie presostat sterujący cewką stycznika.

    0
  • #22 08 Gru 2016 07:02
    vcc
    Poziom 33  

    Jak kolega wyżej. po prostu stycznik i włączniki start/stop musisz zbudować jako by osobny układ i dopiero za nim wpinać się z sterowaniem, wtedy niezależnie czy presostat załączy czy nie stycznik główny zasilania jest cały czas załączony (przez styki pomocnicze).
    Chyba kolega się porwał na coś o czym zbytnio nie ma pojęcia a to może być niebezpieczne i nie chcę być w tym miejscu złośliwy, lepiej odżałować parę zł na elektryka bądź znajomego co ma o tym pojęcie bo taki układ to bez schematu się montuje

    0
  • #23 11 Gru 2016 18:39
    mafiozo206
    Poziom 5  

    Dziękuję Panowie za pomoc, zostalem poprowadzony wręcz za rączkę :). Vcc mi bardziej chodzilo o jak najbardziej prawidłowe podłączenie i zgodnie ze sztuka. Nie ukrywam, że moje doświadczenie w temacie w jest niskie i pierwsze kroki zawsze sa trudne, ale w końcu jesteśmy w dziale dla początkujących, więc takie pytania są, wydaje mi się, na odpowiednim miejscu.
    Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.

    0
  • #24 11 Gru 2016 18:59
    vcc
    Poziom 33  

    Pamiętaj że prąd błędów nie wybacza, trzeba być bardzo ostrożnym, u siebie mimo że z prądem już od kilkunastu lat to i tak montuję jutro trafo 230/230V 500VA dla większego bezpieczeństwa

    0
  • #25 11 Gru 2016 19:48
    2850193
    Użytkownik usunął konto  
  • #26 12 Gru 2016 08:54
    vcc
    Poziom 33  

    Oczywiście że nie do wana, tam sterowanie jest na 230v tak jak w DTR, a trafo będzie pomocny np przy sprawdzaniu wirników/stojanów od rozrusznika na przebicie gdzie sprawdza się to żarówką na 230V

    0