Dobór przewodów do obciążenia.

sagerrak 25 Nov 2016 12:51 1212 8
  • #1
    sagerrak
    Level 10  
    Witam,

    proszę o pomoc. Potrzebuję informacji jak obliczyć właściwą średnicę przewodu elektrycznego w zależności od długości przewodu i ilości zastosowanych cewek.

    Przewód służy do uruchomienia cewek elektrozaworów:
    1,7[W]
    prąd pracy cewki 125[mA]
    prąd rozruchu 250[mA]
    napięcie nominalne układu 24[V] z tego co wiem transformator na wyjściu podaje jednak 26-28[V]

    powyższe cewki oczywiście prądu zmiennego.

    Niegdyś korzystaliśmy z otrzymanych kiedyś tabel, ale obecnie rozpatrujemy przypadki wykraczające poza dane tabelaryczne np.:

    18 cewek elektrozaworów działających jednocześnie na jednym dwużyłowym przewodzie o długości 1500m. Stąd prośba o dostarczenie sposobu obliczania, znalezione do tej pory kalkulatory podają abnormalne wyniki rzędu 60mm^2.
  • #2
    kosmos99
    Level 38  
    Chodzi o bardzo duży spadek napięcia na takiej odległości, według mnie transformator powinien być umieszczony na końcu tego kabla, a kablem posłać 230VAC.
  • #3
    kortyleski
    Level 43  
    A jak elektrozawory umieszczone są co niecałe 100 metrów na tym odcinku?
  • #4
    kosmos99
    Level 38  
    Wtedy każdy oddzielne trafo, albo cewki na 230V.
  • #5
    sagerrak
    Level 10  
    Chodzi o spadek napięcia
    Bywają rozmieszczone różnie
    Przede wszystkim jednak nie chodzi o domysły a o możliwość policzenia tego.
    Jest to policzalne jakkolwiek?

    Cewek 230v do tego rodzaju zaworów nie ma, trafo oddzielne raczej odpada bo sterownik z transformatorem koduje sygnał który odczytują dekodery blisko miejsca docelowego.
  • Helpful post
    #6
    kosmos99
    Level 38  
    Dla przewodu miedzianego 4mm^2

    Rezystancja = długość/konduktywność*przekrój
    3000/56*4 = 13,4om
    prąd cewki to 125mA przy 24VDC -> rezystancja 192om

    czyli w sumie 205,4om -> stąd prąd 117mA
    czyli spadek napięcia na przewodzie 13,4*0,117 = 1,6V
  • #7
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    sagerrak wrote:
    Chodzi o spadek napięcia
    Bywają rozmieszczone różnie
    Przede wszystkim jednak nie chodzi o domysły a o możliwość policzenia tego.
    Jest to policzalne jakkolwiek?


    Link
  • #8
    sagerrak
    Level 10  
    kosmos99 wrote:
    Dla przewodu miedzianego 4mm^2

    Rezystancja = długość/konduktywność*przekrój
    3000/56*4 = 13,4om
    prąd cewki to 125mA przy 24VDC -> rezystancja 192om

    czyli w sumie 205,4om -> stąd prąd 117mA
    czyli spadek napięcia na przewodzie 13,4*0,117 = 1,6V


    Chyba to będzie pomocne. Biorąc pod uwagę jednocześnie odpalone 18 szt?
    Rezystncję przewodu o większym przekroju mogę sobie policzyć.
    Rezystancja 18 cewek podłączonych równolegle to 1/R=1/R1 + 1/R2 ...itd, tak? Czyli około 11 om?

    ale nie rozumiem:
    kosmos99 wrote:

    czyli w sumie 205,4om -> stąd prąd 117mA


    skąd prąd mniejszy?

    Przepraszam od razu za braki w kumatości :).
  • #9
    kosmos99
    Level 38  
    sagerrak wrote:
    Rezystancja 18 cewek podłączonych równolegle to 1/R=1/R1 + 1/R2 ...itd, tak? Czyli około 11 om?

    Zgadza się, dokładnie 10,6.
    sagerrak wrote:
    kosmos99 napisał:



    czyli w sumie 205,4om -> stąd prąd 117mA





    skąd prąd mniejszy?


    Bo ogranicza go rezystancja przewodu.

    Dla 18 takich cewek i tym przekroju będziesz miał spadek napięcia aż 13,4 V.