Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

- 1 przepustnica nawiewu i 1 wywiewu - 2 centrale wentylacyjne - jak sterować?

26 Lis 2016 04:21 579 1
  • Poziom 10  
    Witam,
    mam taki układ - 2 centrale wentylacyjne firmy VTS automatyka też z VTS na sterowniku CAREL uPC, podłączone do jednej wspólnej przepustnicy czerpni i jednej wspólnej przepustnicy wyrzutni. Jak podłączyć jeden siłownik czerpni i jeden siłownik wyrzutni, do dwóch sterowników.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 14  
    Z mojej wiedzy wynika że powinieneś te przepustnice mieć on/off na 24V lub 230V, a najlepiej żeby były na sprężynie. ja bym wtedy zastosował dwa przekażniki - podwójne dla każdej przepustnicy z osobnym zasilaniem przepustnic. wtedy jeśli załączy się 1 lub 2 centrala przepustnica zostanie otwarta, natomiast muszą wyłączyć się obie centrale jednocześnie aby przepustnica się zamknęła. wydaję mi się że powinno to działać.