Thema Condens FAS18 - Naczynie wzbiorcze przecieka...

darekpawel 27 Lis 2016 10:33 237 1
  • #1 27 Lis 2016 10:33
    darekpawel
    Poziom 17  

    Kocioł to Saunier Duval - Thema Condens FAS18. Wiek: ok. 10lat.
    Cała seria niefortunnych zdarzeń...

    Na wyświetlaczu pojawił się błąd F05 - czyli przegrzanie.
    Na czujniku temp. na rurze wcisnąłem ten przycisk; był "wybity"...

    No i ponownie załączyłem kocioł, zaczął działać, ale gwałtownie zaczęło rosnąć w nim ciśnienie.
    Za chwię zaczęło przeciekać naczynie wzbiorcze (to fabryczne z tyły kotła); przeciek był gdzieć na szwie naczynia (naczynie poj. 8litrów).
    Wyłączyłem kocioł.

    Pytanie - czy nieprawidłowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym mogło spowodować ten błąd F05?
    Czy np. zablokowany zawór 3-drożny mógł też to spowodować?
    No i rozumiem, że takie naczynie nadaje się tylko do wymiany?
    Czy są jakieś zamienniki? Bo pewnie fabryczne to setki PLN kosztuje...

    Naczynie wzbiorcze to typ/model: RP238. Nr części: 4000145250.

  • #2 29 Lis 2016 08:21
    darekpawel
    Poziom 17  

    Problem (chyba) rozwiązany. Zawór 3-drożny był zabity/zapieczony kamieniem - ustawił się na stałe w lewym położeniu; piec cały czas działał na krótkim obiegu...
    To było powodem błędu o przegrzaniu. A w zasadzie główny powód - zakamieniony wodzik zaworu 3-drożnego.

    Po rozebraniu, przeczyszczeniu, wymianie O-ringów - na razie wszystko działa.