Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Sklep HeluKabel
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

- Gniazdko rozłącza całą instalację w mieszkaniu

HMD 28 Lis 2016 10:32 1125 16
  • #1 28 Lis 2016 10:32
    HMD
    Poziom 18  

    Witam

    Potrzebuję pomocy z instalacją.

    W starym mieszkaniu ze starą instalacją do jednego z gniazdek od lat podłączona była w kuchni kuchenka wolno stojąca (piekarnik elektryczny z płytą gazową) .
    Teraz zaskoczenie - po wyciągnięciu wtyczki w całym mieszkaniu nie ma prądu (w gniazdkach i oświetleniu).
    Instalacja z zewnątrz wygląda zwyczajnie, tzn: licznik na klatce schodowej, przy drzwiach wejściowych skrzynka z bezpiecznikami następnie instalacja wewnętrzna mieszkania.
    Po wyłączeniu bezpieczników w całym mieszkaniu nie ma prądu i licznik pokazuje brak poboru - czyli tak jak powinno być.
    Jednakże gniazdko po drugiej stronie mieszkania zachowuje się podobnie jak główny wyłącznik - jak obojętnie co jest do niego podłączone to wszystko jest ok, jak jest wyciągnięta wtyczka to w całym mieszkaniu brak zasilania.

    Dziś wieczorem dopiero będę rozkręcać to gniazdko i może coś się wyjaśni.

    Proszę o wasze wypowiedzi jak to możliwe, na co zwrócić uwagę i jak naprawić.

    Z góry dzięki.

    0 16
  • Sklep HeluKabel
  • #2 28 Lis 2016 10:36
    kosmos99
    Poziom 34  

    A ta kuchenka i to urządzenie, które po włożeniu do gniazdka załącza prąd działają prawidłowo?
    Masz możliwość zmierzenia napięcia?

    0
  • Sklep HeluKabel
  • #3 28 Lis 2016 10:48
    HMD
    Poziom 18  

    Wszystko działa/ło ok.
    Do gniazdka włączałem: kuchenkę, okap, krajalnicę czajnik bezprzewodowy i działało wszystko ok.
    Zawsze było coś do tego gniazdka podpięte więc nie było problemu.
    Teraz mieszkanie przekazane pod wynajem i gdy gniazdko zostało "bez wpiętej wtyczki" to pokazał się problem.

    Dopiero wieczorem, po pracy będę szedł na mieszkanie z próbnikiem i miernikiem, więc może wtedy będę wiedział coś więcej.

    0
  • #4 28 Lis 2016 10:56
    kosmos99
    Poziom 34  

    A te dalsze gniazdka (jeśli coś jest do tego wpięte) też działają ok?

    0
  • #5 28 Lis 2016 11:02
    HMD
    Poziom 18  

    Jak cokolwiek jest podpięte w tym jednym gniazdku, to pozostałe gniazdka działają ok, działa oświetlenie.
    W mieszkaniu są trzy bezpieczniki automatyczne: oświetlenie, gniazdka, bojler.
    Taka przynajmniej teściu mi informację przekazał bo to jego mieszkanie.
    Gdy do tego magicznego gniazdka nic nie jest podpięte to gaśnie oświetlenie i wszystkie gniazdka. Nie sprawdziłem czy bojler również.

    0
  • Pomocny post
    #6 28 Lis 2016 11:25
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Przerwa w przewodzie zerowym instalacji od strony zasilania przy zabezpieczeniach.
    Tzw. "zero" jest pobierane z uziemionych rur gazowych.

    3
  • #7 28 Lis 2016 11:30
    kosmos99
    Poziom 34  

    Ale jaki wpływ na to ma włożenie wtyczki (odbiornik wyłączony)?

    0
  • #8 28 Lis 2016 11:33
    HMD
    Poziom 18  

    Tylko inne urządzenia działają również jak odłączona jest kuchenka, a do gniazdka jest podłączony tylko okap - wtyczka bez uziemienia.

    0
  • #9 28 Lis 2016 11:41
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Przerwa w przewodzie zerowym jest prawie pewna. Lokalizacja może być trochę inna, niemniej jednak jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. Należy wezwać elektryka. W namierzeniu usterki pomogą mu pomiary IPZ i Riso... chociaż oględziny powinny wystarczyć.

    0
  • #10 28 Lis 2016 11:50
    HMD
    Poziom 18  

    W sumie to zbieżność dwóch sytuacji by mogła chyba to wyjaśnić.
    Upalony przewód zerowy na początku instalacji (przy liczniku lub zabezpieczeniach) + zwieranie przewodu zerowego do uziemienia w gniazdku poprzez wkładanie wtyczki.
    Tylko jak to by zwierało....
    Dodam, że gniazdko jest podwójne i obojętne do którego jest podpięta wtyczka to jest ok.

    0
  • #11 28 Lis 2016 12:07
    retrofood
    Moderator

    HMD napisał:

    Dodam, że gniazdko jest podwójne i obojętne do którego jest podpięta wtyczka to jest ok.


    Tia... jak się do podwójnego gniazdka podłącza kuchenkę, czajnik, okap, krajalnicę, robot i diabli wiedzą co jeszcze, to na pewno jest ok. Że się ta chałupa jeszcze nie spaliła to i tak dziw nad dziwy.

    0
  • #12 28 Lis 2016 12:12
    HMD
    Poziom 18  

    Ależ spokojnie, nie robiłem choinki podłączając wszystko na raz.
    Z reguły kuchenka była zawsze podłączona a do drugiego gniazdka podłączałem albo okap, albo inne urządzenie. Nie były stosowane jakieś rozdzielacze czy coś w tym stylu.
    Dokładniej to z reguły była krajalnica podłączona, a sporadycznie jakieś inne urządzenia.

    0
  • #13 28 Lis 2016 20:11
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    kosmos99 napisał:
    Ale jaki wpływ na to ma włożenie wtyczki (odbiornik wyłączony)?

    Taki, że jak wyjmiesz wtyczkę z gniazdka to nie ma "zera" w uszkodzonej części instalacji.
    Narysuj sobie schemat instalacji z rozłączonym przewodem zerowym w rozdzielnicy mieszkaniowej i rozpatrz dwie sytuacje z włączoną i wyłączoną wtyczką od kuchenki gazowej.

    0
  • #14 28 Lis 2016 20:16
    kosmos99
    Poziom 34  

    Tylko, że autor do tego gniazdka podłącza inne odbiorniki np. czajnik (on nie ma dostępu do zera) i wtedy też jest ok.

    0
  • #15 28 Lis 2016 21:06
    pol102
    VIP Zasłużony dla elektroda

    kosmos99 napisał:
    Tylko, że autor do tego gniazdka podłącza inne odbiorniki np. czajnik (on nie ma dostępu do zera) i wtedy też jest ok.

    Taaak. Czajnik działa na WIFI. A jakaś różnica potencjałów czy może plastikowa podstawka sama się doziemia i mamy przepływ prądu?

    0
  • #16 28 Lis 2016 21:25
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    kosmos99 napisał:
    Tylko, że autor do tego gniazdka podłącza inne odbiorniki np. czajnik (on nie ma dostępu do zera) i wtedy też jest ok.


    Wspominał o okapie przy wyłączonej kuchence, a to jest możliwe, nawet przy wtyczce bez kołka.
    Niezbędna jest wizyta elektryka, który dokona wizji lokalnej i sprawdzi wszystko tak jak elektryk, a nie jako laik, który niekoniecznie może podawać rzetelne informacje.

    Objaw jest typowy dla uszkodzenia zera, a sytuacja wyjątkowo niebezpieczna, grożąca porażeniem prądem i nawet śmiercią dla lokatorów.

    0
  • #17 29 Lis 2016 08:46
    HMD
    Poziom 18  

    Wczoraj rozkręciłem gniazdko i....
    - instalacja miedziana, 3 żyłowa
    - pomieszane przewody uziemiający z zerowym
    - wszystko było dobrze dokręcone
    - nie było widać aby wtyczka cokolwiek zwierała
    - napięcie między fazą a zerem oraz między fazą a uziemieniem takie same 227V

    rozkręciłem skrzynkę z bezpiecznikami:
    - 5 bezpieczników a nie 3 tak jak wspominał wcześniej teściu
    - w skrzynce zlokalizowałem 5 przewodów Cu fazowych, 4 uziemiające Cu oraz 3 Cu zerowe + 2 przewody alu. doprowadzające prąd do mieszkania
    - dwie szyny: uziemiająca i zerowa zwarte ze sobą przewodem
    - przewody zerowe i uziemiające pomieszane i podpięte do szyn (niebieski, żółto zielony, żółto zielony, niebieski ...)
    - plastik podtrzymujący szyny poddany wysokiej temperaturze
    - 3 przewody uziemiające i zerowe przegrzane końce przy podłączeniu do szyn
    - jedna z szyn przegrzana

    Podejrzenie: niedokręcony przewód zerowy/uziemiający i "spawał" w szynie przyłączeniowej.
    Dokręciłem wszystkie przewody i gniazdko już nie rozłącz instalacji.
    Dziś skrzyneczka z bezpiecznikami idzie do wymiany.
    Przewody na szczęście są pozostawione nieco dłuższe i można je skrócić do "zdrowego" przewodu (nie wypalonego "spawaniem").

    0