    Witam

    Potrzebuję pomocy z instalacją.

    W starym mieszkaniu ze starą instalacją do jednego z gniazdek od lat podłączona była w kuchni kuchenka wolno stojąca (piekarnik elektryczny z płytą gazową) .
    Teraz zaskoczenie - po wyciągnięciu wtyczki w całym mieszkaniu nie ma prądu (w gniazdkach i oświetleniu).
    Instalacja z zewnątrz wygląda zwyczajnie, tzn: licznik na klatce schodowej, przy drzwiach wejściowych skrzynka z bezpiecznikami następnie instalacja wewnętrzna mieszkania.
    Po wyłączeniu bezpieczników w całym mieszkaniu nie ma prądu i licznik pokazuje brak poboru - czyli tak jak powinno być.
    Jednakże gniazdko po drugiej stronie mieszkania zachowuje się podobnie jak główny wyłącznik - jak obojętnie co jest do niego podłączone to wszystko jest ok, jak jest wyciągnięta wtyczka to w całym mieszkaniu brak zasilania.

    Dziś wieczorem dopiero będę rozkręcać to gniazdko i może coś się wyjaśni.

    Proszę o wasze wypowiedzi jak to możliwe, na co zwrócić uwagę i jak naprawić.

    Z góry dzięki.
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 34  
    A ta kuchenka i to urządzenie, które po włożeniu do gniazdka załącza prąd działają prawidłowo?
    Masz możliwość zmierzenia napięcia?
  • Poziom 18  
    Wszystko działa/ło ok.
    Do gniazdka włączałem: kuchenkę, okap, krajalnicę czajnik bezprzewodowy i działało wszystko ok.
    Zawsze było coś do tego gniazdka podpięte więc nie było problemu.
    Teraz mieszkanie przekazane pod wynajem i gdy gniazdko zostało "bez wpiętej wtyczki" to pokazał się problem.

    Dopiero wieczorem, po pracy będę szedł na mieszkanie z próbnikiem i miernikiem, więc może wtedy będę wiedział coś więcej.
  • Poziom 34  
    A te dalsze gniazdka (jeśli coś jest do tego wpięte) też działają ok?
  • Poziom 18  
    Jak cokolwiek jest podpięte w tym jednym gniazdku, to pozostałe gniazdka działają ok, działa oświetlenie.
    W mieszkaniu są trzy bezpieczniki automatyczne: oświetlenie, gniazdka, bojler.
    Taka przynajmniej teściu mi informację przekazał bo to jego mieszkanie.
    Gdy do tego magicznego gniazdka nic nie jest podpięte to gaśnie oświetlenie i wszystkie gniazdka. Nie sprawdziłem czy bojler również.
  • Sklep HeluKabel
  • Pomocny post
    Specjalista elektryk
    Przerwa w przewodzie zerowym instalacji od strony zasilania przy zabezpieczeniach.
    Tzw. "zero" jest pobierane z uziemionych rur gazowych.
  • Poziom 34  
    Ale jaki wpływ na to ma włożenie wtyczki (odbiornik wyłączony)?
  • Poziom 18  
    Tylko inne urządzenia działają również jak odłączona jest kuchenka, a do gniazdka jest podłączony tylko okap - wtyczka bez uziemienia.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Przerwa w przewodzie zerowym jest prawie pewna. Lokalizacja może być trochę inna, niemniej jednak jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. Należy wezwać elektryka. W namierzeniu usterki pomogą mu pomiary IPZ i Riso... chociaż oględziny powinny wystarczyć.
  • Poziom 18  
    W sumie to zbieżność dwóch sytuacji by mogła chyba to wyjaśnić.
    Upalony przewód zerowy na początku instalacji (przy liczniku lub zabezpieczeniach) + zwieranie przewodu zerowego do uziemienia w gniazdku poprzez wkładanie wtyczki.
    Tylko jak to by zwierało....
    Dodam, że gniazdko jest podwójne i obojętne do którego jest podpięta wtyczka to jest ok.
  • Moderator
    HMD napisał:

    Dodam, że gniazdko jest podwójne i obojętne do którego jest podpięta wtyczka to jest ok.


    Tia... jak się do podwójnego gniazdka podłącza kuchenkę, czajnik, okap, krajalnicę, robot i diabli wiedzą co jeszcze, to na pewno jest ok. Że się ta chałupa jeszcze nie spaliła to i tak dziw nad dziwy.
  • Poziom 18  
    Ależ spokojnie, nie robiłem choinki podłączając wszystko na raz.
    Z reguły kuchenka była zawsze podłączona a do drugiego gniazdka podłączałem albo okap, albo inne urządzenie. Nie były stosowane jakieś rozdzielacze czy coś w tym stylu.
    Dokładniej to z reguły była krajalnica podłączona, a sporadycznie jakieś inne urządzenia.
  • Admin Elektroenergetyka
    kosmos99 napisał:
    Ale jaki wpływ na to ma włożenie wtyczki (odbiornik wyłączony)?

    Taki, że jak wyjmiesz wtyczkę z gniazdka to nie ma "zera" w uszkodzonej części instalacji.
    Narysuj sobie schemat instalacji z rozłączonym przewodem zerowym w rozdzielnicy mieszkaniowej i rozpatrz dwie sytuacje z włączoną i wyłączoną wtyczką od kuchenki gazowej.
  • Poziom 34  
    Tylko, że autor do tego gniazdka podłącza inne odbiorniki np. czajnik (on nie ma dostępu do zera) i wtedy też jest ok.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    kosmos99 napisał:
    Tylko, że autor do tego gniazdka podłącza inne odbiorniki np. czajnik (on nie ma dostępu do zera) i wtedy też jest ok.

    Taaak. Czajnik działa na WIFI. A jakaś różnica potencjałów czy może plastikowa podstawka sama się doziemia i mamy przepływ prądu?
  • Admin Elektroenergetyka
    kosmos99 napisał:
    Tylko, że autor do tego gniazdka podłącza inne odbiorniki np. czajnik (on nie ma dostępu do zera) i wtedy też jest ok.


    Wspominał o okapie przy wyłączonej kuchence, a to jest możliwe, nawet przy wtyczce bez kołka.
    Niezbędna jest wizyta elektryka, który dokona wizji lokalnej i sprawdzi wszystko tak jak elektryk, a nie jako laik, który niekoniecznie może podawać rzetelne informacje.

    Objaw jest typowy dla uszkodzenia zera, a sytuacja wyjątkowo niebezpieczna, grożąca porażeniem prądem i nawet śmiercią dla lokatorów.
  • Poziom 18  
    Wczoraj rozkręciłem gniazdko i....
    - instalacja miedziana, 3 żyłowa
    - pomieszane przewody uziemiający z zerowym
    - wszystko było dobrze dokręcone
    - nie było widać aby wtyczka cokolwiek zwierała
    - napięcie między fazą a zerem oraz między fazą a uziemieniem takie same 227V

    rozkręciłem skrzynkę z bezpiecznikami:
    - 5 bezpieczników a nie 3 tak jak wspominał wcześniej teściu
    - w skrzynce zlokalizowałem 5 przewodów Cu fazowych, 4 uziemiające Cu oraz 3 Cu zerowe + 2 przewody alu. doprowadzające prąd do mieszkania
    - dwie szyny: uziemiająca i zerowa zwarte ze sobą przewodem
    - przewody zerowe i uziemiające pomieszane i podpięte do szyn (niebieski, żółto zielony, żółto zielony, niebieski ...)
    - plastik podtrzymujący szyny poddany wysokiej temperaturze
    - 3 przewody uziemiające i zerowe przegrzane końce przy podłączeniu do szyn
    - jedna z szyn przegrzana

    Podejrzenie: niedokręcony przewód zerowy/uziemiający i "spawał" w szynie przyłączeniowej.
    Dokręciłem wszystkie przewody i gniazdko już nie rozłącz instalacji.
    Dziś skrzyneczka z bezpiecznikami idzie do wymiany.
    Przewody na szczęście są pozostawione nieco dłuższe i można je skrócić do "zdrowego" przewodu (nie wypalonego "spawaniem").