Satel integra 128WRL + ETHM1-PLUS sprawdzenie podłączenia

kamilw102 29 Nov 2016 11:20 9759 20
Optex
  • #1
    kamilw102
    Level 7  
    Witam,
    Pierwszy raz będę montował u siebie w domu alarm, z uwagi na jedyną możliwość instalacji bezprzewodowo czujek zdecydowałem się na Satel Integra 128 WRL. Do zestawu dodałem moduł Ethernetowy ETHM-1 PLUS, manipulator INT-KLCD-GR, sygnalizator SPL-5010 oraz czujki APD-100.

    Jako, że jakieś zacięcie technicznie mam postanowiłem samemu wszystko podłączyć (+5 do dumy, +10 do respektu u żony).
    Zgodnie z instrukcją przygotowałem schemat podłączenia, prosił bym o jego sprawdzenie, mam kłopot co do trzech kwestii:

    • nie jestem pewien, czy dobrze podłączam sygnalizator, w instrukcji jest napisane, aby w Integrze podłączać zaczynając od OUT1, COM, OUT2, COM, jednak przy takim połączeniu pozostaje mi pusty pierwszy COM, a COM, który jest przed +KPD jest potrójnie połączony (z manipulatora, sygnalizatora oraz z ethm-1). Czy może mam zaczynać od podpięcia na Integrze od COM, OUT1, COM, OUT2?
    • Nie wiem jak ustawić zworki na ethm-1 (chyba wszystkie 3).
    • Czy przy takim podłączeniu, trzeba gdzieś podłączać rezystory, jeżeli tak to jakie? W tym temacie kompletnie wysiadam.

    Satel integra 128WRL + ETHM1-PLUS sprawdzenie podłączenia


    Z góry dziękuję za pomoc.
  • Optex
  • #2
    kosmos99
    Level 38  
    COM przed OUT1 jest do wyjścia pierwszego, a ten do którego podłączyłeś jest do OUT2.
    Jeśli OUT2 jest nieużywane to powinno być zwarte rezystorem 2,2k.
  • #3
    kamilw102
    Level 7  
    Czyli mam zaczynać od podpięcia na Integrze od COM, OUT1, COM, OUT2:

    Satel integra 128WRL + ETHM1-PLUS sprawdzenie podłączenia
  • Optex
  • Helpful post
    #4
    kosmos99
    Level 38  
    Kolejność nie jest taka ważna, ale oprócz tych rzeczy musisz mieć jeszcze zasilacz, akumulator no i czujniki.
    Nie podłączaj przypadkiem do AC zasilania z sieci!
  • #5
    kamilw102
    Level 7  
    Czyli mogę tak podłączać jak przy drugim schemacie?
    Czujki oczywiście mam są bezprzewodowe APD-100, akumulator 7,2Ah też, no i oczywiście transformator.
    W Twojej wypowiedzi odnośnie zasilania sieci chodzi, żeby do wtyków AC przepuścić zasilanie z transformatora, a nie bezpośrednio z gniazdka elektrycznego - dobrze rozumuje?
    Jeszcze pytanie czy wtyki, które mam na schemacie puste od COM do Z7, mogą być puste, czy jednak trzeba jakiś rezystor do nich podłączyć?
  • #6
    kosmos99
    Level 38  
    kamilw102 wrote:
    W Twojej wypowiedzi odnośnie zasilania sieci chodzi, żeby do wtyków AC przepuścić zasilanie z transformatora, a nie bezpośrednio z gniazdka elektrycznego - dobrze rozumuje?

    Nie przepuścić tylko obniżyć.
    kamilw102 wrote:
    Jeszcze pytanie czy wtyki, które mam na schemacie puste od COM do Z7, mogą być puste, czy jednak trzeba jakiś rezystor do nich podłączyć?

    Bez rezystorów.
  • #7
    kamilw102
    Level 7  
    Na razie dziękuję za pomoc, będę podłączał wg. schematu 2, mam nadzieję, że nic nie spalę.
  • Helpful post
    #8
    Rysiek2
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    kamilw102 wrote:
    Nie wiem jak ustawić zworki na ethm-1 (chyba wszystkie 3)

    Zworkami ustawiasz adres ETHM. Jeżeli w systemie masz tylko jeden manipulator to możesz zewrzeć tylko pierwszą parę.

    Dodano po 5 [minuty]:

    kamilw102 wrote:
    Czy przy takim podłączeniu, trzeba gdzieś podłączać rezystory, jeżeli tak to jakie? W tym temacie kompletnie wysiadam.

    Wskazane byłoby dołączenie w sygnalizatorze szeregowo z obwodem anty-sabotażowym rezytsora 2,2 kom.
    Wejścia optyczne i akustyczne w sygnalizatorze obciąż równolegle rezystorami 1,1 do 2,2 kom.
  • #9
    kamilw102
    Level 7  
    Dzięki za pomoc w tych dwóch kwestiach.
    Z tego, co czytałem w instrukcji to ustawienie zworki jako 1 para ustawi adres ethm-1 na 1, manipulator ustawiony standardowo jest na 0, więc powinno się wszystko ładnie wykryć.
    Co do Rezystora w sygnalizatorze to się zastanawiam, bo w instrukcji wyczytałem, że jest niezbędny, gdy będzie obwód anty-sabotażowy (bez niego sygnalizator będzie lekko buczał).
    Sygnalizator ma wisieć 10m nad ziemią i bardzo utrudnionym dostępem, więc się zastanawiam nad tym obwodem.
  • #10
    kosmos99
    Level 38  
    Przecież rezystor może być na wyjściu z centrali, a nie w sygnalizatorze.
  • Helpful post
    #11
    Rysiek2
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    kosmos99 wrote:
    Przecież rezystor może być na wyjściu z centrali, a nie w sygnalizatorze.

    Kolego - nie rozumiesz istoty problemu jeżeli uważasz , że rezystor może być na wyjściu z centrali.

    Dodano po 9 [minuty]:

    kamilw102 wrote:
    Co do Rezystora w sygnalizatorze to się zastanawiam, bo w instrukcji wyczytałem, że jest niezbędny, gdy będzie obwód anty-sabotażowy (bez niego sygnalizator będzie lekko buczał).

    To nie tak.
    Rezystor parametryzujący linię w obwodzie anty-sabotażowym sygnalizatora służy do tego aby sygnalizować odcięcie lub zwarcie kabla sygnalizatora na całej jego długości.
    Wyjścia mocy centrali objęte są kontrolą ciągłości obwodu. Dlatego łączy się równolegle do wyjść sygnalizatora rezystor 1-2 kom aby tą ciągłość zapewnić. Dodatkowo niektóre sygnalizatory piezo-ceramiczne w związku z obecnością niewielkiego potencjału zasilania na nieaktywnym wyjściu "lekko piszczą". Instalacja rezystora eliminuje to zjawisko.
  • #12
    kamilw102
    Level 7  
    Z waszych podpowiedzi i instrukcji doszedłem do wniosku, że to żadna robota podłączenie rezystora, w zestawie jest, więc go wykorzystam.
    W instrukcji piszę, iż rezystor ok 1 kom należy podłączyć przy +SA-. Wybaczcie za lamerskie pytanie ale, czy wystarczy go włożyć razem z kabelkami do zacisków w sygnalizatorze, czy muszę gdzieś wcześniej na przewodzie go "drutować"?
    Satel integra 128WRL + ETHM1-PLUS sprawdzenie podłączenia
  • Helpful post
    #13
    raffin
    Level 24  
    Rezystor dokręcasz w złączu razem z przewodami.
  • #14
    kamilw102
    Level 7  
    Czyli, tak jak podejrzewałem, dziękuję za podpowiedź.
    Przy okazji jeśli w przyszłości chciałbym dołożyć dodatkowe moduły np. kolejny manipulator, czy inne moduły wykorzystujące wyjście OUT, to czy muszę dokupywać ekspander wyjść, żeby z niego wykorzystać złącza, czy może mogę podłączyć do wykorzystywanych już złącz w centrali, ale po nadaniu im innego adresu.
    Analogicznie, czy mogę podłączyć manipulator oraz moduł ETHM-1 plus pod złącze OUT1, gdzie manipulator będzie miał adres 0, a ETHM-1 ustawienie na zworkach 1, natomiast wyjście OUT2 pozostawić puste jedynie wpiąć w nie rezystor?
  • Helpful post
    #15
    Rysiek2
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    kamilw102 wrote:
    Przy okazji jeśli w przyszłości chciałbym dołożyć dodatkowe moduły np. kolejny manipulator, czy inne moduły wykorzystujące wyjście OUT, to czy muszę dokupywać ekspander wyjść, żeby z niego wykorzystać złącza, czy może mogę podłączyć do wykorzystywanych już złącz w centrali, ale po nadaniu im innego adresu.

    Adres to organizacyjny identyfikator modułu w systemie. Jeżeli brakuje w systemie. Według kolejności adresów przypisywane są kolejne fizyczne urządzenia (manipulator, wejścia, wyjscia itp)
    kamilw102 wrote:
    Analogicznie, czy mogę podłączyć manipulator oraz moduł ETHM-1 plus pod złącze OUT1, gdzie manipulator będzie miał adres 0, a ETHM-1 ustawienie na zworkach 1, natomiast wyjście OUT2 pozostawić puste jedynie wpiąć w nie rezystor?

    Podejrzewam brak znajomości topografii centrali. Centrala posiada dwie szyny BUS. Jedna to szyna manipultorów a druga ekspanderów. Wyjścia fizyczne nie maja nic wspólnego z magistralami.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Urządzenia dodatkowe łączysz równolegle do magistrali z pozostałymi.
  • #16
    kamilw102
    Level 7  
    Uff, udało mi się wczoraj wieczorem uruchomić centralkę, tak że dziękuję wszystkim za pomoc.
    Połączyłem się z nią DLOADX przez RJ/COM i zacząłem programować. Jedynie problem miałem z błędem - awaria OUT1 "przeciążenie lub niedociążenie wyjścia", na którym jest połączenie z sygnalizatorem +SO-, na OUT2 gdzie jest rezystor 1kom, błędu nie było, więc przetestowałem dodanie rezystora również do +SA-, błąd zniknął. W instrukcji nigdzie nie ma rezystora na +SO-, więc nie wiem czy dobrze zrobiłem.
  • #17
    Rysiek2
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    kamilw102 wrote:
    W instrukcji nigdzie nie ma rezystora na +SO-, więc nie wiem czy dobrze zrobiłem.

    Ta awaria to własnie skutek funkcjonowania kontroli ciągłości linii. Zrobiłeś prawidłowo jeżeli założyłeś rezystor w sygnalizatorze.
  • Helpful post
    #18
    raffin
    Level 24  
    Dobrze zrobiłeś, tak ma być.
    kamilw102 wrote:
    W instrukcji nigdzie nie ma rezystora na +SO-, więc nie wiem czy dobrze zrobiłem.

    Instrukcja: strona 12 oraz 24 :)
    Wyjścia programowalne wysokoprądowe posiadają układ kontroli obecności obciążenia działający, gdy wyjście jest nieaktywne.
  • #19
    kamilw102
    Level 7  
    Źle wcześniej napisałem chodziło mi o to, że w instrukcji nie ma nic o rezystorze na +SO-, na +SA- oczywiście ma być masz rację, nawet kilka postów wyżej wstawiłem schemat satelowski.
    Teraz mam zarówno rezystor 1kom na +SA- i drugi rezystor 1kom na +SO- i to nie wiem czy tak może być.
  • #21
    kamilw102
    Level 7  
    Chciałbym wszystkim podziękować za pomoc, mi laikowi z Waszą pomocą udało się uruchomić i zaprogramować system alarmowy. Temat zamykam.