mgol 01 Gru 2016 09:34 2208 15
  • #1 01 Gru 2016 09:34
    mgol
    Poziom 7  

    Mam pytanie jak wykonać prawidłowo instalację gniazd 230 V w łazience w Sieci TN-C (Stara instalacja) chodzi mi głównie o bolec czy go zmostkowac z przewodem zerowym czy nie? Jak zachować ochronę przeciw porazeniową ? Dodam iż Z pewnego punktu do gniazda poprowadzony jest przewód 3- żyłowy. Dodam jeszcze ze do gniazda ma być w przyszłości podłączona pralka. Z góry dziękuję za pomoc.

    0 15
  • #2 01 Gru 2016 09:58
    kindlar
    Poziom 38  

    Wezwij elektryka, sprawdzi instalację i być może założy różnicówkę.

    0
  • #3 01 Gru 2016 10:05
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Skoro wykonujesz instalacje w dniu dzisiejszym, to musi ona spełniać obecne wymagania. PN-HD 60364-7-701:2010 - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub natrysk.
    Na forum jest pełno tematów o instalacjach w łazience. Tu pierwszy lepszy z wyszukiwarki: Link.

    0
  • #4 01 Gru 2016 10:22
    mgol
    Poziom 7  

    Nie ma możliwości założenia roznicówki.

    0
  • #5 01 Gru 2016 10:30
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Dlaczego nie ma możliwości? Trzeba doprowadzić obwód, przebudować rozdzielnicę, dokonać tam podziału i założyć odpowiednie aparaty.

    0
  • #6 01 Gru 2016 11:17
    mgol
    Poziom 7  

    Wiem trzeba przebudować rozdzielnice itd. Ale gdy się dokłada jedno gniazdko musi być też inne wyjście? Albo żerowania tzn. Mostek między bolcem a zatem, albo gniazdko bez bolca ,albo Masz inną opcję?

    0
  • Pomocny post
    #7 01 Gru 2016 11:25
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    mgol napisał:
    Albo żerowania tzn. Mostek między bolcem a zatem

    Tylko to możesz zrobić.

    mgol napisał:
    albo gniazdko bez bolca


    Nie ma takiej opcji przy pralce. Nawet o tym nie myśl.

    0
  • #8 01 Gru 2016 11:29
    zbich70
    Specjalista elektryk

    mgol napisał:
    w Sieci TN-C (Stara instalacja)

    Podstawowe pytanie - skąd wiesz, że to układ TN ? Jak to ustaliłeś ?
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    mgol napisał:
    Albo żerowania tzn. Mostek między bolcem a zatem

    Tylko to możesz zrobić.

    Na pewno ? Wszędzie i zawsze ?
    Jaką masz pewność, ze to TN ?

    0
  • #9 01 Gru 2016 11:34
    mgol
    Poziom 7  

    Po oględzinach starej instalacji stwierdziłem że to TN-C

    0
  • #10 01 Gru 2016 11:36
    kkas12
    Poziom 42  

    Cytat:
    Tylko to możesz zrobić.
    Nie, nie może tak zrobić. Instalacja w łazience dziś wykonywana powinna/musi się opierać na 7-701.

    I nie jest to żadna instalacja w układzie TN-C.
    Aby można tak ją nazwać to PEN musi mieć odpowiedni przekrój. A tego wymogu żyła ta w Twojej instalacji nie spełnia.
    Więc nie ma w niej przewodu PEN, ale jest przewód zerowy.
    To jest instalacja jakiej dziś wykonywać nie wolno (ale niestety jeszcze może istnieć)w której ochroną przed porażeniem było zerowanie.
    Zaś wszystko co jest dziś wykonywane powinno/musi mieć rozdzielone PE i N.

    1
  • #11 01 Gru 2016 11:36
    zbich70
    Specjalista elektryk

    mgol napisał:
    Po oględzinach starej instalacji stwierdziłem że to TN-C

    Jasne.
    To teraz napisz jak wykluczyłeś układ TT.

    0
  • #12 01 Gru 2016 11:56
    mgol
    Poziom 7  

    Każde gniazdo ma mostek między zerem a bolcem

    0
  • #14 01 Gru 2016 12:12
    zbich70
    Specjalista elektryk

    mgol napisał:
    Każde gniazdo ma mostek między zerem a bolcem

    No i co z tego ? Takich mostków są tysiące...
    A układ sieciowy dotyczy, jak sama nazwa wskazuje -> sieci.
    Twoje gniazdko nie jest siecią. Jest instalacją, która współpracuje z siecią.
    Układ sieciowy określa operator tej sieci. I zamieszcza tę informację w warunkach przyłączenia oraz w umowie dystrybucyjnej.
    Wie kolega w ogóle, że takie dokumenty istnieją ?

    0
  • #15 11 Gru 2016 00:31
    xbchlosta
    Poziom 5  

    mgol napisał:
    Mam pytanie jak wykonać prawidłowo instalację gniazd 230 V w łazience w Sieci TN-C (Stara instalacja)


    Jak dla mnie to jeżeli TN-C to gniazda mostek obowiązkowo na bolcu w przypadku 2-przewodowej instalacji lub jeżeli wydzielony jest przewód ochronny to ten przewód na bolec ale konieczne sprawdzenie impedancji pętli zwarcia i porównanie z zastosowanymi bezpiecznikami na tym obwodzie.
    Zalecane rozwiązanie to zatrudnienie elektryka i wyprowadzenie obwodu zabezpieczonego różnicówką 1-f na gniazda łazienki.