Kuchenka AMICA PG4+EHK2 - do wymiany- jakiej mocy grzewczej sprzęt indukcyjny?

01 Gru 2016 22:26 825 11
  • Poziom 11  
    Witam Szanownych Kolegów, pytanie: mam instalację 230V, instalacja ma 13 lat. Od początku była do niej podłączony zestaw płyty ceramicznej i piekarnika Amica, poniżej dane spisane z naklejek:
    płyta: PG4VQ038 o mocy 6,8 kW;
    piekarnik: EHK2.738TeYRL o mocy piekarnika 3,3 kW i opiekacza 2,9 kW- łączna moc max 10,0 kW.
    Moje pytanie brzmi: jakiej łącznej mocy dobrać płytę indukcyjną wraz z piekarnikiem żeby nie przeciążyć instalacji? Patrzę w sklepie internetowym na parametry "moc przyłączeniowa" i już się gubię.
    Oczywiście podłączenie wykona Elektryk który robił mi instalacje i m.in. podłączał starą kuchenkę. Bardzo będę wdzięczny za odpowiedź.
  • Poziom 38  
    glorb napisał:
    mam instalację 230V, instalacja ma 13 lat.
    - to nic nie znaczy. Dowiedz się, jaką masz moc przyłączeniową - zobacz w umowie zawartej z dostawcą energii elektrycznej.
  • Poziom 11  
    Moc to 4 kW. Jutro potwierdze na 100%.
  • Poziom 39  
    Skoro moc przyłączeniowa jest 4kW to jak chcesz to wszystko przyłączyć, rozumiem że wszystkiego naraz nie włączysz, bo instalację puścisz z dymem.
  • Poziom 11  
    Dokładnie. Puszczam maksymalnie 3 palniki jednocześnie, bez piekarnika, pralki i tp. Jak leci piekarnik to najwyżej mały palnik.
  • Poziom 38  
    Moc przyłączeniowa mocą przyłączeniową a instalacja instalacją.
    Moc przyłączeniowa może być 4kW, bezpieczniki na pionie 30A a instalacja pociągnięta przewodem 1.5mm^2.

    Jeśli masz porządną instalację i przekroczysz 4kW to co najwyżej wyzwoli bezpieczniki na pionie (jeśli są właściwie dobrane).
    Jeśli masz kiepską instalację, to przewody zaczną się palić przy 2kW, bezpieczniki nie zareagują.
    A jeśli masz porządną instalację, właściwe bezpieczniki na pionie i moc przyłączeniową 4kW to... nie przekraczaj 4kW ;)

    Istnieją płyty indukcyjne w których można ustawić maksymalną sumaryczną moc pól grzewczych - tak żeby nie przekroczyć zadanej mocy pobieranej.
  • Poziom 11  
    Przepraszam że się nie odzywałem ale nie miałem możliwości pisać...
    Kuchnia na przewodzie YDYp 3x2,5, zabezpieczenie 16A. W szafce licznikowej (na klatce schodowej) 20A. Jeszcze takie dane których nie rozumiem:
    Pi=6.0 kV
    Ps= 4,0 kV.
    Umowy z ZE niestety nie mam, nie zmieniona :/
  • Poziom 35  
    glorb napisał:
    Kuchnia na przewodzie YDYp 3x2,5, zabezpieczenie 16A

    Czyli maksymalnie ok 3,5 kW.
    Najlepsze rozwiązanie to zwiększenie mocy przyłączeniowej i podział zasilania kuchni na dwa obwody.
  • Poziom 11  
    Czyli Panowie na mój chłopski rozum: lepiej wziąć zestaw np. płyta 4,2 kW+ piekarnik 3,18 kW niż płyta 6,7 kW i piekarnik 3,18 kW?
    Słabszy mocowo zestaw będzie bardziej pasował do mojej instalacji, tak?
  • Pomocny post
    Admin Elektroenergetyka
    glorb napisał:
    Czyli Panowie na mój chłopski rozum: lepiej wziąć zestaw np. płyta 4,2 kW+ piekarnik 3,18 kW niż płyta 6,7 kW i piekarnik 3,18 kW?
    Słabszy mocowo zestaw będzie bardziej pasował do mojej instalacji, tak?


    Nie, nie będzie pasował. Twoja instalacja oraz przydział mocy nie nadaje się do podłączenia takich odbiorników.
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Kolega Łukasz-O napisał:
    Cytat:
    Nie, nie będzie pasował. Twoja instalacja oraz przydział mocy nie nadaje się do podłączenia takich odbiorników.

    Temat wyczerpany- zamykam!