- Instalacja elektryczna w kuchni

python_krk 03 Dec 2016 14:48 10779 16
Testo
  • #1
    python_krk
    Level 10  
    Witam, w związku z przeprowadzką mam w planach remont kuchni, a w szczególności wymianę starej instalacji elektrycznej - instalacja w aluminium, dwa przewody, styki z miedzią, puszki gdzie się da i kable obecnie biegną sufitem, ścianami i podłogą.

    Jako ciekawostkę dodam iż średnia żywotność gniazda w domu wynosi dwa lata - potem idzie z dymem bo jak twierdzą domownicy "taką lipę teraz robią".

    Plan jest taki aby wykonać sub rozdzielnie na parterze i systematycznie się do niej dopinać - póki co czas na kuchnię.

    Typ sieci - TN-C
    Przewody - 3x2.5mm2 YDYpżo
    Zabezpieczenie przed licznikowe - 25A
    Zabezpieczenie za licznikiem 16A

    - Instalacja elektryczna w kuchni

    Dom nie posiada połączeń wyrównawczych - wszystkie instalacje w tworzywach.
    Nie posiada instalacji odgromowej, ani uziemienia - tu planuje wykorzystać uziom szpilkowy.

    Co do obwodów:
    1 - oświetlenie, później wykorzystany oświetlenia reszty parteru
    2 - gniazda ogólnego przeznaczenia - sztuk 3
    3 - lodówka + mikrofala
    4 - kuchenka + zmywarka - przy czym kuchenka jest wyłącznie na gaz, prąd służy tylko do sterowania

    Prosiłbym o sprawdzenie rysunku czy wszystko jest ok. Jako iż będą montować oprawy rastrowe zdecydowałem się na doprowadzenie PE - i tu pytanie czy jest sens stosować 3x2.5mm2 w oświetleniu? Bo mam tego przewodu nadmiar;)

    Świadectwo kwalifikacji mam - na codzień zajmuje się rozruchami i remontami maszyn. Pomiary wykona kolega -też z papierami.

    Jeszcze jedno pytanie - jest sens wykonywać rozdział PEN w subrozdzielni? Liczniki wraz z zabezpieczeniem znajdują się na piętrze, z tego co się orientuję rozdział PEN wraz z uziemieniem powinien być wykonany jak najbliżej doprowadzenia prądu do lokalu.
  • Testo
  • #2
    User removed account
    Level 1  
  • #3
    python_krk
    Level 10  
    No i właśnie tego typu wypowiedzi się starałem uniknąć - pytanie zadałem i bardzo proszę o merytoryczną wypowiedź i ewentualną krytykę wskazującą błędy.

    Kolega pewnie pił do tego żeby wziąć "wykształconego" elektryka - rozumiem. Spotkałem się i z takimi co chcieli ciągnąć LGY w ścianie argumentując że lepiej się układa. Jakby co zawsze mogę pokazać zdjęcia z instalacji mającej kilka lat w tym domu wykonanej przez elektryka z 40 letnim stażem pracy i pracującym przy trafo wysokiego napięcia w dużym zakładzie produkcyjnym.
  • #4
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    python_krk wrote:
    1 - oświetlenie, później wykorzystany oświetlenia reszty parteru
    2 - gniazda ogólnego przeznaczenia - sztuk 3
    3 - lodówka + mikrofala
    4 - kuchenka + zmywarka - przy czym kuchenka jest wyłącznie na gaz, prąd służy tylko do sterowania

    Ta lodówka i mikrofala trochę razi. Zalecałoby się mieć lodówkę na osobnym zabezpieczeniu.
    python_krk wrote:
    Jako iż będą montować oprawy rastrowe zdecydowałem się na doprowadzenie PE

    Wielkiego wyboru i tak nie ma kolega. PE musi być doprowadzony do każdego obwodu/odbiornika.
    python_krk wrote:
    jest sens wykonywać rozdział PEN w subrozdzielni?

    Jezeli to rzeczywiście PEN ;) Ale tak, jest sens robić rozdział w rozdzielnicy.
    W późniejszym etapie, przy wymianie przewodu od rozdzielnicy głównej, wypada doprowadzić już rozdzielone przewody (PE i N).
    python_krk wrote:
    czy jest sens stosować 3x2.5mm2 w oświetleniu?

    Tego nikt nie zabroni. Może kolega stosować nawet i 3x4mm2, jak kolegę stać.
    Zabezpieczenie jednak powinno być podyktowane dla osprzętu.
    python_krk wrote:
    rozdział PEN wraz z uziemieniem powinien być wykonany jak najbliżej doprowadzenia prądu do lokalu

    Powiedzmy. To o czym kolega pisze, to połączenia wyrównawcze i szyna GSU.
    Natomiast rozdział przewodu PE powinien być wykonany w rozdzielnicy "głównej". Można sobie rozdzielić i w złączu jak się ma pieniążki na przewód 5xXmm2.
  • Testo
  • #5
    python_krk
    Level 10  
    Dziękuje za odpowiedź - zabezpieczenie będzie oczywiście podyktowane przez odbiorniki. Co do lodówki i mikrofali - wg tabliczek znamionowych mikrofala to 1.5kw i lodówka 0.2 kw, z tego co wiem osobne obwody powinny być montowane przy odbiornikach powyżej 2 kw mocy. Oczywiście na tym etapie nic nie stoi na przeszkodzie na dołożeniu kolejnego "esa" i zabezpieczenia obwodu mikrofali. A nt rysunku instalacji są jakieś uwagi prócz wyżej wymienionych?
  • #6
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    python_krk wrote:
    A nt rysunku instalacji są jakieś uwagi prócz wyżej wymienionych?

    Nie jestem w stanie ocenić rysunku poglądowego. Poproszę o schemat z oznaczonymi wartościami zabezpieczeń, informacją o zab. poprzedzającym, przekrojach przewodów, itd.
  • #7
    python_krk
    Level 10  
    Witam, a więc tak:

    Zabezpieczenie przedlicznikowe 25A
    Zabezpieczenie na liczniku 16A
    Przewody od subrozdzielni 3x2.5mm2 wszędzie
    Przewód łączący subrozdzielnie z rozdzielnią 3x4mm2

    Nowe zabezpieczenie:
    1 - B6 - oświetlenie, oprawy rastrowe docelowo 10 sztuk po 40W każda
    2 - B10 - gniazda ogólnego przeznaczenia (blender, robot kuchenny itp - nic nie wpięte na stałe)
    3 - B10 - Mikrofala (1600W)
    4 - B6 - Lodówka + radio
    5 - B10 - Zmywarka(1600W) + sterowanie kuchenki(15W)

    - Instalacja elektryczna w kuchni

    Jakieś dane jeszcze potrzebne?
  • #8
    zyzy52
    Level 27  
    "Przewody od subrozdzielni 3x2.5mm2 wszędzie"
    W obwodach oświetlenia zastosuj przewód 1,5mm², gdyż przy 2,5mm² będziesz miał problem z podłączeniem wyłączników, lub opraw oświetleniowych.
  • #9
    kosmos99
    Level 38  
    Na kuchnię lepiej daj 16A, bo jak włączysz czajnik to nic wtedy innego nie będzie mogło pracować.
    Nie widzę obwodu do piekarnika.
    Na lodówkę też dobrze by było zastosować min 10A.
  • #11
    python_krk
    Level 10  
    Zabezpieczenie 10A nie jest na stałe, w rozdzielnicy głównej obecnie znajduje się topik 16A. Przy dwóch bezpiecznikach o tej samej wartości będzie loteria co pierw wybije. Wiadomo -podczas remontu na górze zostanie to zmienione na 16A. Obwód piekarnika pominąłem ze względu iż jest gazowy, nie elektryczny.

    Co do czajnika - żona jest zwolenniczką takiego "na kuchenkę" i elektrycznego nie posiadamy:)

    Co do gniazd ogólnych - będą do nich podłączane urządzenia typu blender, mikser itp

    Dodam że w chwili przeprowadzki na jednej lini było podpięte:

    *Lodówka
    *Mikrofala
    *Podgrzewacz wody 35L
    *Okap
    *Telewizor
    *Czujnik gazu
    *Ekspres do kawy
    i dodatkowo piec CO i lodówka w kotłowni.

    Jako że topik wyłączał został naprawiony drutem - co zostało już poprawione i 3/4 z tych urządzeń jest odpięte(Podgrzewacz wyleciał bo był dziurawy - został wymieniony piec na CO/CWU) bądź przepięte na inny obwód.
  • #13
    python_krk
    Level 10  
    Mój błąd - sprawa generalnie wygląda tak:

    Przedlicznikowe 25A
    Na liczniku - 16A (licznik z trzema bezpiecznikami)
    Więc z tego co wiem kolejny to 10A który zaproponowałem w subrozdzielnicy.
  • #15
    python_krk
    Level 10  
    Chodzi o rozdzielenie instalacji w czasie remontów - docelowo podzielenie tego na piętra, jedna na dół, a druga na górę. Dom ma jakieś 150m2 przy czym cały czas był robiony tak aby "ładnie wyglądało" czyli gładzie na ścianach, nowe meble, panele, płytki itp. Natomiast instalacje są zaniedbane. Gaz został zrobiony - obecnie są dwa liczniki niewiadomo po co - prąd to trzy liczniki, z czego jeden trójfazowy i tu jest do roboty instalacja. Chodzi o to żeby nie wymieniać w jednym czasie całej instalacji, poprostu domownicy nie wyrażą na to zgody, przy remoncie każdego pokoju po trochu będzie się wymieniać i tu uznałem że prościej jest założyć rozdzielnice na dole i do niej się podpinać niż wieszać kolejny "mebel" na górze. Docelowo na dole są do zrobienia dwie kuchnie, kotłownia, warsztat (tokarka, szlifierka, frezarka) gdzie przewody są prowadzone bezpośrednio z licznika trójfazowego(3x16A) - mowa o warsztacie. Jeśli kolega sądzi że bardziej sensowne byłoby prowadzenie wszystkiego w jedno miejsce rozumiem - i nie dyskfalifikuje takiego pomysłu - tyle że będzie wiązać się to z pruciem ścian. Tak czy owak miło się czyta konstruktywną krytykę;)
  • #16
    Felini
    Moderator
    Miałem podobną sytuację, remont domu trwał kilka lat, wymiana poniemieckiej aluminiowej instalacji. Stopniowo doprowadzałem obwody z poszczególnych pomieszczeń do miejsca na główną rozdzielnicę. Kłębowisko przewodów na kilku zabezpieczeniach nadprądowych – to była partyzantka. Gdy w końcu wszystkie obwody zostały doprowadzone, wstawiłem rozdzielnicę i wszystko połączyłem. Za to teraz mam "jedno centrum dowodzenia". Nie przychodziło mi do głowy dzielenie rozdzielnic, żeby potem nie biegać po domu szukając gdzie "wyskoczył" bezpiecznik.
  • #17
    xury
    Automation specialist
    python_krk wrote:
    Zabezpieczenie 10A nie jest na stałe, w rozdzielnicy głównej obecnie znajduje się topik 16A. Przy dwóch bezpiecznikach o tej samej wartości będzie loteria co pierw wybije. Wiadomo -podczas remontu na górze zostanie to zmienione na 16A.

    Jeśli liczysz, że to ci zapewni selektywność, to jesteś w błędzie.