Sterownik AURATON 2005 - sterownik nie może zatwierdzić programu

08 Gru 2016 19:50 948 5
  • Poziom 3  
    Dzień dobry. Bardzo proszę o pomoc w problemie dotyczącym sterownika Auraton 2005. Sterownik spięty jest (przewodem) z piecem gazowym firmy Vaillant. Sterownik działał do tej pory bez problemowo, ale dzisiaj wymieniłem baterie (zawsze używam tej samej marki baterii) i po ustawieniu temperatur dziennych i nocnych do programu nr 2 na każdy dzień tygodnia wciskam przycisk OK żeby zatwierdzić ustawienia i niestety nie może sterownik przyjąć ustawień ponieważ wskaźnik temperatury ciągle miga co jest oznaką nie zatwierdzenia ustawień. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. Do tej pory po wciśnięciu przycisku OK wskaźnik temperatur przestawał migać i sterownik rozpoczynał prawidłową pracę. Proszę o pomoc
  • Poziom 27  
    Wcisnij reset. Wczesniej zapamietaj jak wszystko jest ustawione. Jak to nie pomoze to naprawa w firmie Lars lub wymiana na nowy.
  • Poziom 3  
    Reset nie pomaga
  • Poziom 34  
    Mamy dwie możliwości:
    1. Uszkodzony/brudny przycisk ''OK'', zużyte gumki stykowe.
    2. Uszkodzona płytka elektroniczna.
  • Poziom 3  
    Ok. Dzisiaj sprawdze i dam znac jaki efekt po przeczyszczeniu przycisku
  • Poziom 3  
    Chcialbym zawiadomic, ze przeczyszczenie stykow na plytce sterownika rozwiazalo problem. Dzieki za pomoc