Instalacja elektryczna - wyzwala wyłącznik różnicowoprądowy

18 Gru 2016 01:26 19353 19
  • Poziom 14  
    Witam,

    Niedawno zmieniłem stare przyłącze jednofazowe na trójfazowe tzw. siłę. Ale po podłączeniu kilku zabezpieczeń następuje samoczynne wyzwolenie wyłącznika różnicowoprądowego. Nie wiem co może być przyczyną i jestem pełen nadziei że ktoś mi tutaj pomoże. Za chwilę umieszczę poniżej schemat jaki wykonałem i który zastosowałem w domu podczas łączenia.
    Chciałem nadmienić że dom posiada starą instalację zrobioną w miedzi ale nie posiadającą ochrony PE dla tego też w trzech gniazdach zastosowano mostkowanie zera z ochronnym bolcem. Podczas próby urządzenia z tych gniazdek zostały odłączone by być pewnym że różnicówka samoczynnie nie zostanie wyłączona. Niestety nastąpiło wyzwolenie zabezpieczenia.
    Schemat:
    Instalacja elektryczna - wyzwala wyłącznik różnicowoprądowy
    Czy podłączenie według tego schematu jest prawidłowe?
    Czy muszę coś poprawić?
    Obecnie musiałem odłączyć zero doprowadzone z różnicówki do listwy a doprowadziłem z ochronnika przepięciowego (gdzie główne zero jest doprowadzone) do listwy - bo jak by nie było światło muszę mieć w domu ale wiadomo różnicowoprądowy wyłącznik wtedy nie chroni a przynajmniej w domu gdzie trzeba by doprowadzić jedną żyłę przewodu PE do gniazdek.
    Problem powstaje z garażem gdzie jest kilka gniazd siłowych gdzie przewód ochronny jest doprowadzony.
    Jak sprawdzić co jest przyczyną?
    Może odpiąć zero idące na garaż i sprawdzić czy wtedy wyłącznik różnicowo-prądowy zadziała.
    Potem wpiąć to zero z powrotem i odpiąć zero idące do domu i tak samo sprawdzić czy wybije? bo może wina leży po którejś stronie ale to moje przypuszczenia.
    Uziemienie zostało zrobione nowe. Wbite sondy połączone ocynkowanym płaskownikiem "bednarką"
    Bardzo proszę o pomoc w temacie.
    A w pierwszej kolejności czy schemat dobrze wykonałem.

    Pozdrawiam.
  • TestoTesto
  • Specjalista automatyka domowa
    alkoholik1983 napisał:
    wybija mi różniwowoprądowy wyłącznik

    alkoholik1983 napisał:
    Chciałem nadmienić że dom posiada starą instalację zrobioną w miedzi ale nie posiadającą ochrony PE dla tego też w trzech gniazdach zastosowano mostkowania zera z ochronnym bolcem.


    Bez urazy. Zamiast się głowić wezwij elektryka, bo i tak Ci przez forum nic nie pomoże, a Ty nie rozumiesz zasady działania RCD.
  • TestoTesto
  • Poziom 36  
    Według schematu przerywa kolega przewód nie-wiadomo-jaki (jaki to typ sieci?) - w każdym razie przerywany jest przewód niefazowy, prawdopodobnie PEN, czy różnicówka w tym przypadku rozłącza ten przewód jako ostatni i przyłącza jako pierwszy? Jeśli nie - może kolega nabawić się uszkodzenia wielu urządzeń w domu garażu.

    ...co zupełnie nie zmienia faktu, że cała ta instalacja jest zrobiona źle.

    W przypadku, gdy różnicówka zadziała, a któryś styk fazowy się "zawiesi" - ma kolega w piękny sposób napięcie sieciowe na obudowach urządzeń.

    Długo by wymieniać błędy...
  • Poziom 24  
    Oczywiście że jest błędne. Obwodów nie można mieszać, skoro dajesz przewody robocze z przed wył. różnicowoprądowego to i przewody N/PEN ( bo nie wiadomo, a nie widać też rozdziału PEN i nie napisane jaki układ sieci) też musisz dać z przed różnicówki.
    A u Ciebie jest wszystko na jednej listwie,
    Może zamiast samemu rozwiązywać zagadkę wezwać elektryka, stracisz parę groszy w portfelu ale będziesz miał zrobione jak należy a zyskasz święty spokój i przekonanie że zrobione jest to zgodnie ze sztuką.
    Bo jeśli masz tak jak na rysunku to masz tam misz masz i tak jak być nie powinno. Spore braki i błędy w tej twojej instalacji
  • Moderator - Elektryka
    rafi84 napisał:
    Może zamiast samemu rozwiązywać zagadkę wezwać elektryka

    Autor ma w specjalizacji "producent obówia". Zakładam że chodzi o obuwie...
    Przy okazji można dostać "szewskiej pasji" gdy szewc wychodzi poza kowadło i bierze się za elektrykę, tak samo gdyby elektryk wziął się za produkcję butów i pytał jak nity i ćwieki wbijać...
  • Moderator Energetycy
    zbich70 napisał:
    rafi84 napisał:
    Może zamiast samemu rozwiązywać zagadkę wezwać elektryka

    Autor ma w specjalizacji "producent obówia". Zakładam że chodzi o obuwie...
    Przy okazji można dostać "szewskiej pasji" gdy szewc wychodzi poza kowadło i bierze się za elektrykę, tak samo gdyby elektryk wziął się za produkcję butów i pytał jak nity i ćwieki wbijać...

    PS. A ja wiem, nawet mam do tej pory kopyto i szpilarek. Dratwa też się znajdzie.
  • Poziom 24  
    elpapiotr no to masz przewagę bo wiesz jak rozwiązać problemy autora i jeszcze sobie buty uszyjesz czy tam co się z nimi robi :D
  • Moderator Energetycy
    Oczywiście.

    Mamy sporo błędów :
    - rysunek wskazuje na układ TT
    - opis wskazuje na mostkowanie jakiegoś PE z N
    - odłączanie "zera" z różnicówki, itd.

    Toż to same kłopoty. I straty.
  • Poziom 38  
    Jaki jest typ sieci czyżby TT :?: wątpię skoro jest zerowanie w gniazdach.... gdzie więc jest rozdział PEN :?:

    alkoholik1983 napisał:
    Obecnie musiałem odłączyć zero doprowadzone z różnicówki do listwy a doprowadziłem z ochronnika przepięcioweg


    Z tego pogmatwanego rysunku wynika że przewód fazowy starej domowej instalacji zasilasz bez RCD a przewód N (a raczej w tym przypadku PEN) idzie przez RCD. Przepinając ten przewód z pominięciem RCD usunąłeś usterkę w domu ale spowodowałeś w garażu.

    Gdzie się podział przewód N do garażu :?: zasilanie jest 4 cz 5 przewodowe, ten D16 nie powinien się znajdować w twojej instalacji.

    Potrzebny jest fachowiec który właściwie rozdzieli i rozprowadzi PEN

    alkoholik1983 napisał:
    Uziemienie zostało zrobione nowe. Wbite sondy połączone ocynkowanym płaskownikiem "bednarką"


    I jakie są jego wartości :?: czemu nie jest połączone z przewodem PEN :?:

    Jaki masz ten ochronnik, możesz podać typ lub foto :?:

    Ture11 napisał:
    czy różnicówka w tym przypadku rozłącza ten przewód jako ostatni i przyłącza jako pierwszy? Jeśli nie - może kolega nabawić się uszkodzenia wielu urządzeń w domu.


    Niby jakim cudem dam ma zasilanie z jednej fazy a tego zasilania nie można mieszać z wyłącznikiem RCD.
  • Moderator - Elektryka
    elpapiotr napisał:
    rysunek wskazuje na układ TT.

    Rysunek tak wskazuje. Jaki jest faktyczny układ sieciowy tego raczej autor nie wie.
  • Poziom 14  
    rafi84 napisał:
    Oczywiście że jest błędne. Obwodów nie można mieszać, skoro dajesz przewody robocze z przed wył. różnicowoprądowego to i przewody N/PEN ( bo nie wiadomo, a nie widać też rozdziału PEN i nie napisane jaki układ sieci) też musisz dać z przed różnicówki.
    A u Ciebie jest wszystko na jednej listwie,


    Jeśli wina leży po stronie obwodu (zapewne chodzi o ten przewód fazowy zasilający dom i garaż) to mogę go przełożyć i podłączyć gdzie? pod róznicówkę?
    lub ewentualnie zasilanie domu i garażu przenieść przed wyłącznik róznicowoprądowy i będzie jak po staremu. Ale za to będzie doprowadzone zasilanie trójfazowe do gniazd siłowych jak na rysunku.
    Gniazda siłowe są cztero-bolcowe L1 L2 L3 PE
    Co do typu i układów sieciowych mogę się nie znać ale do domu mam doprowadzone 3 fazy i N, dodatkowo "osobno" doprowadzony jest PE którego wcześniej nie było ale we własnym zakresie go wykonałem. Sondy bednarka pomiar. Pomiaru dokonywał uprawniony do tego elektryk i mówił że jest w porządku.
  • Pomocny post
    Poziom 37  
    alkoholik1983 napisał:
    Jeśli wina leży po stronie obwodu
    Wina leży po Twojej stronie. Nie ruszaj już tego, wezwij elektryka (jak najszybciej!), bo spalisz sobie sprzęt RTV, a i ludziom może coś się stać.
  • Poziom 14  
    Tak zrobię. Powierzę tę sprawę jednak elektrykowi.
  • Poziom 37  
    alkoholik1983 napisał:
    Tak zrobię. Powierzę tę sprawę jednak elektrykowi.
    Sam lubię majsterkować, ale czasami są rzeczy, które musi wykonać ktoś bardziej doświadczony.
  • Poziom 11  
    Przewód N lecący przez różnicówkę przechodzi odwrotnie niż reszta zasilania - fazowe z góry na dół a N z dołu do góry ..... może tu jest błąd ?
  • Poziom 14  
    Przy pierwszym podłączeniu N szło od góry i teź wyzwalalo wyłącznik różnicowy. Potem to zmienilem. A moze mi ktoś to rozrysowajać jak powinno to wyglądac?
  • Moderator - Elektryka
    alkoholik1983 napisał:
    A moze mi ktoś to rozrysowajać jak powinno to wyglądac?

    Przecież w #13...
    alkoholik1983 napisał:
    Tak zrobię. Powierzę tę sprawę jednak elektrykowi.

    Więc powierzysz czy nie ?
  • Poziom 20  
    Ha, ha...
    Prosisz elektryków, żeby podali Ci wszystko na talerzu i oddali swoją robotę...