Sinamics V20 - Prad falownika w funkcji obciazenia

19 Gru 2016 13:23 645 2
  • Poziom 12  
    Witam. Proszę o odpowiedzi na nurtujące mnie pytania:

    Falownik zasila silnik 5,5kW 11A
    Obroty 10% znamionowych. Wartość prądu na wyjściu falownika 4,5 do 5 A niezależnie od obrotów, natomiast na wejściu falownika tylko 1A przy obrotach 10% i wartość rośnie w miarę zwiększania obrotów do ok. 4 A

    1.Dlaczego wartość prądu na wejściu falownika jest tak niska i od czego zależny wartość prądu na wejściu i wyjściu falownika?

    2.Przy załączonym falowniku współczynnik mocy wynosi ok 0,8 do 0,9 to nie budzi moich zastrzeżeń, natomiast wartość mocy biernej chwilowej odczytanej z analizatora sieci jest na minusie rzędu -5kVar. Dlaczego na minusie skoro cosfi ma taka wartość?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 12  
    Dzięki za odpowiedź. Temat rozwiazany