Immergas Hercules 24 - ciągła utrata ciśnienia pojawia się kod bledu 10

archei 19 Gru 2016 17:04 669 12
  • #1 19 Gru 2016 17:04
    archei
    Poziom 9  

    Witam mam taki problem od kilku dni pojawia mi się błąd 10. Wieczorem zwiększam ciśnienie wody do ok 1,5b a po dwóch dniach lub następnego dnia po powrocie z pracy znowu piec jest wyłączony i miga błąd 10. Co możne być porodem ciągłej utraty ciśnienia ?

    0 12
  • #2 20 Gru 2016 07:48
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze

    Powodem może być nieszczelny wymiennik kondensacyjny. Niestety to droga impreza. Jakieś 2500-3000 zł.

    0
  • #3 20 Gru 2016 07:58
    archei
    Poziom 9  

    w piecu nie ma żadnych nieszczelności a wiec a gdzie ta woda ucieka ?

    0
  • Pomocny post
    #4 20 Gru 2016 09:38
    ls_77
    Poziom 29  

    Jeśli jest przeciek (pęknięcie) wymiennika kondensacyjnego, to ta woda z centralnego dostaje się do odprowadzenia kondensatu, czyli do kanalizacji i dla tego nie ma wycieku z kotła.

    0
  • #5 23 Gru 2016 08:29
    archei
    Poziom 9  

    Ktos mi poradzil aby dopompowalem powietrza do zbiornika wyrownawczego. Tak zrobiłem i przez 2 dni było Oki a dziś znowu ciśnienie instalacji spadło do 0 i błąd 10.

    0
  • Pomocny post
    #6 23 Gru 2016 08:34
    ls_77
    Poziom 29  

    A jak masz rozwiązane odprowadzenie skroplin do kanalizacji? Na sztywno, tzn. czy widać jak spływają skropliny (czy jest przerw powietrzna), czy rurka odpływowa włożona do kanalizacji tak że skroplin nie widać?
    Zrób tak - wyłącz kocioł, tak by palnik nie pracował - wtedy nie będą wytwarzane skropliny. Dobij ciśnienie wody i sprawdź czy wylatuje rurką od skroplin.

    0
  • #7 23 Gru 2016 10:42
    archei
    Poziom 9  

    Mam do kanalizacji i nie widać jak wylatuje. Ale zauważyłem (mam też podłączone rurki) ze kapie z zaworu 3b nawet przy ciśnieniu na piecu 2b czy to oznacza że ten zawór moze jest zepsuty. (Zwiększyłem ciśnienie i puścił przy 3b ale ciśnienie cały czas powoli spada i kapie z zaworu)

    0
  • #8 23 Gru 2016 11:53
    mauri_b
    Specjalista - systemy grzewcze

    Nie wiadomo czy wcześniej kapał. Być może zaczął kapać dopiero jak dopuściłeś wody powyżej 3bar. Nadal nic nie wiadomo.

    0
  • #9 23 Gru 2016 14:16
    ls_77
    Poziom 29  

    Zawór 3bar jest do wymiany nawet jeśli przepuszcza przy 2 barach.
    Ale cały czas to nie rozwiązuje problemu ze sprawdzeniem czy wymiennik jest dziurawy.

    0
  • #10 08 Sty 2017 21:39
    archei
    Poziom 9  

    Zawór 3b został wymieniony ale nadal kicha ciśnienie ucieka. Odłączyłem rurkę odprowadzenia skroplin do kanalizacji dobiłem ciśnienia prawie do 3b i widać wyraźnie że cieknie tamtędy przez 1h naleciało jakies 1 litr wody, i to nawet gdy piec nie pracuje. czyli jest przeciek (pęknięcie) wymiennika kondensacyjnego? Czy da się go jakoś naprawić/zalutować/zaspawać ? Czy trzeba kupować nowy ?

    0
  • #11 08 Sty 2017 22:07
    bro2004
    Poziom 26  

    Tak, to pęknięty wymiennik główny. Cena to pewnie ponad 2000 zł...minimum.

    0
  • #12 08 Sty 2017 22:08
    archei
    Poziom 9  

    a czy nie można jakoś tego zalutować lub czy nie ma jakiegoś zamiennika ?

    0
  • #13 09 Sty 2017 07:46
    ls_77
    Poziom 29  

    Kiedyś słyszałem od jakiegoś serwisanta, że ktoś gdzieś spawał. Ale to musi być na wierzchu i z dostępem, no i fachowiec odpowiedni. Grubość blachy nierdzewnej to chyba 0,8mm.

    0