Marcin7254 24 Gru 2016 20:25 612 16
  • #1 24 Gru 2016 20:25
    Marcin7254
    Poziom 12  

    Witam mam zasilacz montażowy i są na nim oznaczenia fazy jak i zero co jeśli zamienił bym je ze sobą zasilacz wygląda jak ten poniżej. Co jeśli zamienię przewody L i N

  • #2 24 Gru 2016 20:36
    djlukas
    Poziom 27  

    Jeżeli o działanie to nic się nie zmieni. Ale jeżeli bezpiecznik jest na linii fazy to przy pewnych zwarciach może ulec uszkodzeniu bez zadziałania bezpiecznika. A po co w ogóle chcesz zamieniać miejscami zasilanie?

  • #3 24 Gru 2016 20:41
    D214d3k
    Poziom 38  

    To zależy co jest w środku ale od nic przez lekkie "kopanie" prądu jeśli ma jakieś zaawansowane filtry przeciwzakłóceniowe, przez wyrzucanie zabezpieczeń jeśli będzie prawidłowe podłączenie 3 przewodowe aż po linię na obudowie i zagrożenie życia w przypadku braku separacji lub uszkodzenia i jednoczesnym braku (ciągłości) przewodu ochronnego. Podłącz dobrze albo wcale.

  • #5 24 Gru 2016 20:44
    Ture11
    Poziom 33  

    Marcin7254 napisał:
    Nie chce nic zamieniać po prostu mam wtyczkę taką że z obu stron wygląda tak samo.


    Czyli wtyczkę bez styku ochronnego?

    Twój zasilacz ma w złączu śrubowym punkt uziemienia - nie bez powodu.

  • #7 24 Gru 2016 21:07
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Marcin7254 napisał:
    Tak moja wtyczka nie ma kabla od uziemienia a co gorsza mój dom jest starego typu i w gniazdkach też nie ma bolca od uziemienia.

    Więc czas najwyższy to zmienić. A jeśli masz szukać porady w stylu
    Cytat:
    Nie chce nic zamieniać
    to tak się nie da, szkoda zawracać ludziom głowę.

  • #8 24 Gru 2016 21:18
    Marcin7254
    Poziom 12  

    Dobra teoretycznie nic nie powinno się stać przecież uziemiona jest chyba tylko obudowa racja? poza tym nie ma żadnego przejścia pomiędzy stykami a obudową więc teoretycznie nie powinno być napięcia na obudowie chociaż mój brak uziemienia nie kiedy jest zaletą bo nie robię zwarcia oscyloskopem :D najwyżej "pokopie" mnie trochę prąd kiedyś wsadziłem palec tam gdzie są korki od Tzw. "siły"

    Ps. Retrofood podoba mi się twoja manipulacja słowami :D

  • #9 24 Gru 2016 21:25
    strfind
    Poziom 15  

    Marcin7254 napisał:
    Dobra teoretycznie nic nie powinno się stać przecież uziemiona jest chyba tylko obudowa racja?

    No i właśnie w tym cały szkopuł. W przypadku uszkodzenia izolacji bądź tam jakiegoś elementu wewnątrz który dotknie obudowy to w przypadku braku uziemienia tejże obudowy będzie na niej napięcie np. 230V. Jeśli będzie uziemiona to powinien zadziałać wyłącznik nadprądowy/rcd.

    I dlatego nie należy podłączać urządzeń w I klasie ochronności do sieci nieprzystosowanych do takich urządzeń.

  • #10 24 Gru 2016 21:34
    kkknc
    Poziom 40  

    To zasilacz impulsowy. Więc będzie działał tak samo. Ale po coś producent oznaczenie podał.

  • #11 24 Gru 2016 21:35
    Marcin7254
    Poziom 12  

    Na elektryce za bardzo się nie znam za to na elektronice owszem nie uważam się za jakiegoś "fachowca" bo daleko mi do tego brakuje ale też wątpię że jakiś tranzystor lub cokolwiek innego podczas przepalenia w magiczny sposób wygnie się dotykając obudowy bardziej prawdopodobne będzie po prostu pokazanie się tzw. "magicznego dymu" :D

  • #12 24 Gru 2016 21:41
    strfind
    Poziom 15  

    Marcin7254 napisał:
    podczas przepalenia w magiczny sposób wygnie się dotykając obudowy

    Ja tylko podałem ogólny przykład dlaczego uziemia się obudowy urządzeń I klasy. Założę się, że i jakieś pozostałe urządzenia posiadasz nieprawidłowo podłączone.

  • #13 24 Gru 2016 21:45
    zbich70
    Specjalista elektryk

    Marcin7254 napisał:
    najwyżej "pokopie" mnie trochę prąd kiedyś wsadziłem palec tam gdzie są korki od Tzw. "siły"

    Kolego, to że kiedyś cię "pokopało" nie oznacza, że stałeś się "prądoodporny".
    Następne "pokopanie" może cię zabić.
    Marcin7254 napisał:
    Na elektryce za bardzo się nie znam

    Więc porady tych, którzy się znają przyjmij i zastosuj.

  • #14 24 Gru 2016 21:50
    Marcin7254
    Poziom 12  

    Więc jakie porady mi proponujesz? :D

    Dodano po 2 [minuty]:

    strfind napisał:
    jakieś pozostałe urządzenia posiadasz nieprawidłowo podłączone.
    Trudno się nie domyślić po tym że nie mam bolca uziemienia w domu :D

  • #15 24 Gru 2016 21:57
    zbich70
    Specjalista elektryk

    Marcin7254 napisał:
    Więc jakie porady mi proponujesz? :D

    strfind napisał:
    nie należy podłączać urządzeń w I klasie ochronności do sieci nieprzystosowanych do takich urządzeń.

  • #17 24 Gru 2016 22:19
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Marcin7254 napisał:
    Może zakończymy na tym temat :D

    Przy założeniu
    Cytat:
    Niczego nie chcę zmieniać
    jest to decyzja właściwa.
    Jednak dla tych, którzy kiedyś tu zaglądną, dodam, że
    Marcin7254 napisał:
    Dobra teoretycznie nic nie powinno się stać przecież uziemiona jest chyba tylko obudowa racja? poza tym nie ma żadnego przejścia pomiędzy stykami a obudową więc teoretycznie nie powinno być napięcia na obudowie chociaż mój brak uziemienia nie kiedy jest zaletą bo nie robię zwarcia oscyloskopem :D najwyżej "pokopie" mnie trochę prąd kiedyś wsadziłem palec tam gdzie są korki od Tzw. "siły"
    Twoja teoria nie musi i najczęściej nie jest prawdziwa. Już na wejściu zasilania znajduje się pojemnościowy dzielnik napięcia, którego środek powinien być połączony z przewodem ochronnym lub ochronno - neutralnym, czy też zerowym, inaczej na obudowie będzie stale połowa napięcia zasilania i to w urządzeniu sprawnym! Dlatego bezwzględną koniecznością jest przystosowanie instalacji zasilającej do potrzeb urządzenia i należy to zrobić niezwłocznie! Koszty techniczne tegoż są niewielkie, a jak to zrobić - zależy od rodzaju instalacji. Elektrycy będą wiedzieć jak to się sprawdza.

    Poza tym, urządzenia nie mające fabrycznego przewodu zasilającego z wtyczką, często bywają wrażliwe na zamianę L i N, dlatego należy dążyć do unikania takiego sposobu zasilania, wykonując podłączenie stałe. Do przenoszenia wykorzystujemy inne typy urządzeń.

 Szukaj w ofercie