Witam,
Posiadam ogrzewanie gazowe z kotłem Ulrich z zamkniętą komorą spalania. Ogrzewanie sterowane jest za pośrednictwem czujnika pokojowego Ulrich FR5( który zresztą jest beznadziejny ponieważ nie dość, że jest mało precyzyjny to w dodatku pokazuje inną temperature niż inne termometry- różnica o 3 stopnie)
Instalacja w mieszkaniu jest bardzo prosta, składa się z 3 grzejników ( łazienka, salon oraz sypialnia).
Po włączeniu ogrzewania wszystkie grzejniki robią się gorące, jednak w przypadku dłuższej pracy kotła jeden z grzejników( w sypialni) robi się letni, a na dole zimny. Wszystkie pozostałe są gorące. Termostaty w każdym grzejniku ustawione są na 5.
Obecnie kryzy ustawione są :
- Salon 3
- Sypialnia N
- Łazienka 2
Dodam, że przy próbie zmiany kryzy w salonie na niższy poziom kocioł wywala błąd 02, który sygnalizuje o błędzie w przepływie - taka sama reakcja jest przy skręcaniu termostatu.
Obecne ciśnienie w instalacji to 1,5 bar na zimnym. Podczas próby odpowietrzenia grzejników natychmiastowo leci woda bez powietrza. Z kotła tak samo.
W załączniku przesyłam "profesjonalnie"
zrobiony schemat instalacji.
Posiadam ogrzewanie gazowe z kotłem Ulrich z zamkniętą komorą spalania. Ogrzewanie sterowane jest za pośrednictwem czujnika pokojowego Ulrich FR5( który zresztą jest beznadziejny ponieważ nie dość, że jest mało precyzyjny to w dodatku pokazuje inną temperature niż inne termometry- różnica o 3 stopnie)
Instalacja w mieszkaniu jest bardzo prosta, składa się z 3 grzejników ( łazienka, salon oraz sypialnia).
Po włączeniu ogrzewania wszystkie grzejniki robią się gorące, jednak w przypadku dłuższej pracy kotła jeden z grzejników( w sypialni) robi się letni, a na dole zimny. Wszystkie pozostałe są gorące. Termostaty w każdym grzejniku ustawione są na 5.
Obecnie kryzy ustawione są :
- Salon 3
- Sypialnia N
- Łazienka 2
Dodam, że przy próbie zmiany kryzy w salonie na niższy poziom kocioł wywala błąd 02, który sygnalizuje o błędzie w przepływie - taka sama reakcja jest przy skręcaniu termostatu.
Obecne ciśnienie w instalacji to 1,5 bar na zimnym. Podczas próby odpowietrzenia grzejników natychmiastowo leci woda bez powietrza. Z kotła tak samo.
W załączniku przesyłam "profesjonalnie"