Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Szkolenia elektronika Udemy
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

INT-128WRL dzwonek do drzwi

luki10 30 Gru 2016 21:25 813 9
  • #1 30 Gru 2016 21:25
    luki10
    Poziom 10  

    Witam, posiadam centrale Integra 128WRL z panelem INT-TSI i chciałbym zrealizować przez tą centralę dzwonek w domu. tj po naciśnięciu przycisku (zwykły dzwonek monostabilny) na panelu gra jakaś muzyczka / pokazuje sie jakiś komunikat. jak to zrealizować ?
    prosze o porady bardziej doświadczonych kolegów.

    0 9
  • Szkolenia elektronika Udemy
  • #2 30 Gru 2016 22:11
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    Muzyczki nie osiągniesz w TSI. Jedynie zwykła funkcja gongu. Ustawia się to w DloadX (Struktura -> Sprzęt -> Manipulatory -> INT-TSI -> Tabela GONG.

    Co do komunikatu, to tylko coś na wzór: tworzysz zakładkę, a na tej zakładce jest napis. Potem tworzysz "Wyzwalacz" w TSI Builder, do którego należy przypisać dane wejście (przycisk dzwonka) oraz makro, które przełącza na daną zakładkę. Zakładka musi mieć nadaną etykietę, aby można było poprawnie zbudować makro.

    0
  • Szkolenia elektronika Udemy
  • #3 12 Sty 2017 20:42
    luki10
    Poziom 10  

    czy mogłbyś napisać coś wiecej o tym utworzeniu wyzwalacza.

    0
  • #4 12 Sty 2017 22:05
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    Na jakim etapie konfiguracji spotkałeś problem?

    0
  • #5 13 Sty 2017 20:10
    luki10
    Poziom 10  

    Na początek w Dloadix dodałem wejście nr 13 i nadałem mu gong (Struktura -> Sprzęt -> Manipulatory -> INT-TSI -> Tabela GONG.

    pożniej stworzyłem w TSI builder zakładke z etykietą dzwonek i napisem na ekranie.

    teraz jak stworzyć ten "wyzwalacz"
    wydaje mi sie ze wiem jak stworzyć makro (czyli coś co mi poźniej przełączy zakładkę na dzwonek) ale tego wyzwalacza to nie wiem.

    0
  • #6 13 Sty 2017 20:18
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    Wyzwalacze masz po lewej stronie (drzewo projektu) w TSI Builder. Klikasz na to, potem u góry dodajesz "+ Wejście" a w nim:
    - określasz wejście
    - tworzysz makro, które ma za zadanie przełączyć na daną zakładkę.

    To wszystko.

    0
  • #7 13 Sty 2017 20:31
    luki10
    Poziom 10  

    czy to tak ma wyglądać ?
    INT-128WRL dzwonek do drzwi

    0
  • #8 13 Sty 2017 21:04
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    Stan => Naruszenie (a nie "brak naruszeń").

    0
  • #9 13 Sty 2017 21:07
    luki10
    Poziom 10  

    reszta jest OK ?
    jutro to sprawdze

    0
  • #10 13 Sty 2017 21:11
    dariusz.bembenek
    Specjalista - Alarmy Stacjonarne

    Reszty nie widać, więc nie wiem. Zakładka z tym "dzwonkiem" musi mieć nadaną etykietę, a w makrach ma być tylko ustawione "przełącz zakładkę", ze wskazaniem na tą etykietę. Jeżeli to jest, to wszystko.

    0