Odzyskanie parametrów z uszkodzonego falownika LENZE 8200 Vector

piokoz 04 Sty 2017 07:50 1452 3
REKLAMA
  • #1 16171584
    piokoz
    Poziom 10  
    Mam spalony falownik i potrzebuję z niego odzyskać parametry. podłączałem panel do falownika, ale nie dostaje on sygnału. Jest jakaś opcja przeniesienia pamięci w inny sposób?
  • REKLAMA
  • #2 16171872
    bestler
    Admin DIY, Automatyka
    A może da się naprawić ten "spalony" falownik?
  • REKLAMA
  • #3 16172573
    Merki
    Poziom 11  
    Nie wiem czy we wszystkich Lenze, ale w tych które do tej pory spotkałem jest moduł EPM na którym są przechowywane właśnie parametry. Wystarczy przełożyć do drugiego takiego falownika i wszystko już jest gotowe. Sprawdź w instrukcji czy ten model też ma EPM i czy też wystarczy go tylko przełożyć
  • #4 16174927
    krzysiul
    Poziom 20  
    O tyle z 8200EV jest to trudniejsze że ten akurat nie ma modułu EPM i nie ma możliwości zasilenia tylko elektroniki stykami +24V.
    Jeżeli jest to duży napęd (kwadratowy z wyglądu a nie prostokątny, >11kW) można kombinować z przełożeniem płyty sterującej na chwilę. W mniejszych jest zintegrowana płyta mocowa ze sterującą. Wiem o przypadku przelutowania pamięci do innego przemiennika ale to już większa zabawa - zwykle bardziej opłacało się zaprogramować od nowa. Głównie ze względu że nie ma tam aż tak dużo parametrów a funkcjonalnośc jest dość prosta. Kojarzę, że można też zasilić wewnętrznie płytkę w odpowiedni sposób, tak aby podniósł się procek z pamięcią, ale to musiałbym się podpytać serwisanta jak wróci.