Rozdzielnica - Instalacja domowa

rrkusz 04 Sty 2017 20:02 4287 22
  • #1 04 Sty 2017 20:02
    rrkusz
    Poziom 18  

    odgrzewam wczorajszy temat który został zablokowany bo zbytnio nie ogarniałem tematu z rozdzielnicą i umieściłem go w nieodpowiednim dziale, załączam projekt mojej instalacji z komponentami jakie chcę w niej zastosować.

    czy ma ktoś uwagi co do zaplanowanych komponentów czy zadziała to tak jak powinno ?

    Rozdzielnica - Instalacja domowaRozdziel..a.png Download (570.56 kB)

    Wszystko poprawione kilka postów niżej.

    0 22
  • #2 04 Sty 2017 20:07
    djlukas
    Poziom 27  

    Po co aż tyle rozłączników?

    0
  • #3 04 Sty 2017 20:22
    kkas12
    Poziom 42  

    Nie kolego tak być nie może.
    Skoro instalacja zaczyna się na strychu to zapewne przyłącze napowietrzne. Więc nie możesz montować ogranicznika mocy, ale zabezpieczenie nadmiarowoprądowe lub bezpiecznik topikowy. Wprawdzie tego ostatniego Rozporządzenie (wiadome) zabrania stosować. A już na pewno topiki nie powinny znajdować się w instalacjach bez wykwalifikowanej obsługi. To po pierwsze.

    Drugą kwestią jest to, że ZE najprawdopodobniej nie pozwoli Ci na prowadzenie w.l.z. ze strychu na parter wewnątrz budynku. Pozostaje tylko elewacja. A skoro tak to na elewacji należy zamontować skrzynkę i tam umieścić odpowiednie zabezpieczenia a może i licznik.
    Wywal ten czterotorowy FR. On kompletnie się do tego celu nie nadaje.

    Po trzecie.
    Przewód PEN należy wprowadzić na szynę PE i połączyć z szyną N a nie na GSW. PE oczywiście należy połączyć z uziemioną GSW.

    Po czwarte.
    Zabezpieczenie 25A przed licznikiem przy tak rozbudowanej instalacji to porażka. Ani selektywności ani wydajności.
    Taką samą porażką jest zabezpieczanie gniazd o prądzie znamionowym 16A wyłącznikiem nadmiarowym 10A. Sensu żadnego to niema.

    Cytat:
    Po co aż tyle rozłączników?
    To jest kolego wycieranie tyła szkłem.

    0
  • #4 04 Sty 2017 20:30
    kSmuk
    Poziom 21  

    Poza tym:

    - Brak przewodu ochronnego dla obwodów oświetlenia
    - Brak obwodów gniazd dedykowanych
    - Brak informacji o przekroju przewodów
    - Brak informacji o połączeniach wyrównawczych

    Już pomijam fakt, że Twój plan przewiduje prowadzenie przyłącza ze strychu na parter, by znowu prowadzić go na kondygnacje. Czy nie prościej wykonać przyłącze po ludzku, od dołu do góry, z układem kontrolno-pomiarowym na zewnętrznej ścianie budynku?

    0
  • #5 04 Sty 2017 20:54
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    W końcu się dowiedzieliśmy, że ogranicznikiem mocy jest ... rozłącznik FR 303.
    Dobre.

    0
  • #6 04 Sty 2017 21:00
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    rrkusz napisał:
    czy ma ktoś uwagi co do zaplanowanych komponentów czy zadziała to tak jak powinno ?

    Po 1. Po co ten ogranicznik mocy? Czy to wynika z warunków? czy może jest to autorska część projektu (dodatkowa)?.
    Po 2. Tych rozłączników jest za dużo.. ekonomii trochę. 4-polowy FR na zasilaniu jest niepotrzebny, wystarczy 3-p lub 3P+N (o ile w ogóle jest tam potrzebny).
    3. Twoja szyna wyrównawcza to powinna być szyna PE lub PEN (ale patrząc na rysunek to szyna PEN).
    4. Brak PE do oświetlenia.
    5. Na parterze nie będzie łazienki? jeżeli tak, to RCD na łazienkę (przepraszam, pom. z wanną lub brodzikiem) będzie wymagane.
    6. brak oznaczeń przekroju przewodów.
    7. ochronnik dla instalacji TN-S jest przewymiarowaniem...
    elpapiotr napisał:
    W końcu się dowiedzieliśmy, że ogranicznikiem mocy jest ... rozłącznik FR 303.
    Dobre.

    Pośpiech. widać to po opisie obrazka.

    0
  • #7 04 Sty 2017 21:02
    kokapetyl
    Poziom 43  

    Ogranicznik przepięciowy, też ciekawie podłączony.

    0
  • #8 04 Sty 2017 21:04
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    kokapetyl napisał:
    Ogranicznik przepięciowy, też ciekawie peodłączony.

    A co w nim dziwnego? (poza kolejnością przewodów, co jest błędem rysowniczym..)

    0
  • #9 04 Sty 2017 21:08
    kokapetyl
    Poziom 43  

    kozi966 napisał:
    A co w nim dziwnego?

    "N" pod "L" a "L" pod "N" Chyba że to jest obojętne.

    0
  • #11 04 Sty 2017 22:19
    Adam_Bandit
    Poziom 20  

    Według mnie jest błąd z ogranicznikiem, gdyż sieć zasilającą mamy w TN-C, a ogranicznik jest do układu TN-S. N jest wydzielone z PEN, więc na moje oko zabezpieczenie N jest bezcelowe.

    0
  • #12 04 Sty 2017 22:21
    rrkusz
    Poziom 18  

    djlukas napisał:
    Po co aż tyle rozłączników?


    Chciał bym mieć możliwość odcięcia każdego z poziomów z osobna gdyż będą to dwa osobne mieszkania, garaż również nie jest przy domu i chciał bym również mieć możliwość odcięcia.


    Cytat:
    Ogranicznik przepięciowy, też ciekawie podłączony.

    błąd w rysunku oczywiście będzie kolejność odpowiednia ;)


    Cytat:

    Po 1. Po co ten ogranicznik mocy? Czy to wynika z warunków? czy może jest to autorska część projektu (dodatkowa)?.
    Po 2. Tych rozłączników jest za dużo.. ekonomii trochę. 4-polowy FR na zasilaniu jest niepotrzebny, wystarczy 3-p lub 3P+N (o ile w ogóle jest tam potrzebny).
    3. Twoja szyna wyrównawcza to powinna być szyna PE lub PEN (ale patrząc na rysunek to szyna PEN).
    4. Brak PE do oświetlenia.
    5. Na parterze nie będzie łazienki? jeżeli tak, to RCD na łazienkę (przepraszam, pom. z wanną lub brodzikiem) będzie wymagane.
    6. brak oznaczeń przekroju przewodów.
    7. ochronnik dla instalacji TN-S jest przewymiarowaniem...



    Cytat:
    Po czwarte.
    Zabezpieczenie 25A przed licznikiem przy tak rozbudowanej instalacji to porażka. Ani selektywności ani wydajności.

    1. ogranicznik mocy wydaje mi się dobrym rozwiązaniem "autorska część projektu" gdyż:
    ogranicznik poboru mocy ETIMAT 3 fazowy 32A który jest wyłącznikiem nadprądowym pozbawionym członu zwarciowego i posiada tylko człon przeciążeniowy (termiczny). Wyłącznik zaplombowany (zablokowany dostęp do jego zacisków prądowych) instaluje się w rodzielnicy tak, aby jego dźwignia napędowa była dostępna dla odbiorcy, który w razie samoczynnego zadziałania na skutek przekroczenia mocy przełączeniowej lub z innych powodów może go samodzielnie załączyć bez wzywania ekipy zakładu energetycznego, producenta

    2. faktycznie ten 4 pol zamienił bym na 3 pol
    3. tek jest to PEN
    4. brak PE tak wiem gdyż wszędzie zakładam oświetlenie LED 12V wszystko zasilane z jednego głównego zasilacza
    5. łazienka będzie tylko zarówno brodzik jak i wanna z tworzywa sztucznego więc do czego podłączyć uziemienie ? baterie na wężach plastikowych, kanaliza również.
    6. gniazda 3x2,5 ośw 3x1,5 na piętrze wszystkie gniazd po za kuchnia na 3x1,5 każdy kabel osobno doprowadzony do rozdzielni (wszystkimi gniazdami chcę sterować przez WiFi a dokładniej Raspberry Pi chociaż pewnie wszystkie nie musiały by być pod kontrolą.
    7. dlaczego przewymiarowaniem ? rozumiem że ma on chronić miedzy innym przed wyładowaniami atmosferycznymi a mieszkam na pechowej ulicy że co sezon burze wywołują niezłe szkody.


    Cytat:
    W końcu się dowiedzieliśmy, że ogranicznikiem mocy jest ... rozłącznik FR 303.
    Dobre.


    błąd w rysunku ostatnia linijka się nie liczy:
    jest to po prostu: Ogranicznik poboru mocy ETIMAT T 3p


    Cytat:
    - Brak obwodów gniazd dedykowanych

    co to znaczy ?

    Cytat:
    - Brak informacji o połączeniach wyrównawczych

    wszystkie metalowe elementy będą podłączone

    Cytat:
    Już pomijam fakt, że Twój plan przewiduje prowadzenie przyłącza ze strychu na parter, by znowu prowadzić go na kondygnacje. Czy nie prościej wykonać przyłącze po ludzku, od dołu do góry, z układem kontrolno-pomiarowym na zewnętrznej ścianie budynku?


    oczywiście chciał bym podłączyć wszystko na zew ale do póki linia jest na powietrzna nie mam gdzie podłączyć skrzynki gdyż całość jest przeprowadzona nad działką sąsiada i raczej za szybko to się nie zmieni bo zamiast zakopać tą całą sieć energetyczna i postawić skrzynkę na granicy powymieniali w zeszłym roku słupy ze starych drewnianych na nowe betonowe więc energetyka zjawi się na mojej ulicy ponownie za jakieś 20 lat


    Cytat:
    Drugą kwestią jest to, że ZE najprawdopodobniej nie pozwoli Ci na prowadzenie w.l.z. ze strychu na parter wewnątrz budynku. Pozostaje tylko elewacja. A skoro tak to na elewacji należy zamontować skrzynkę i tam umieścić odpowiednie zabezpieczenia a może i licznik.


    generalnie to chyba nie maja co pozwalać gdyż jest to stary budynek i przewód jest już przeprowadzony z poddasza na parter a że akurat remontuje i muszę przesunąć licznik to chcę go przesunąć ale do piwnicy gzie będzie główna rozdzielnia

    Cytat:
    Po trzecie.
    Przewód PEN należy wprowadzić na szynę PE i połączyć z szyną N a nie na GSW. PE oczywiście należy połączyć z uziemioną GSW.


    ok poprawię to jak należy

    0
  • #13 04 Sty 2017 22:35
    kkas12
    Poziom 42  

    Cytat:
    generalnie to chyba nie maja co pozwalać...
    Otóż mają. Takie ułożenie przewodu nieopomiarowanego wewnątrz budynku według nich stwarza możliwości poboru energii przed licznikiem.
    Ogranicznik owszem, ale należy go poprzedzić zabezpieczeniem. A u Ciebie najbliższe poprzedzające zabezpieczenie gdzie się znajduje?
    W stacji trafo zapewne. Jaka jest ich wartość?
    I teraz wysil wyobraźnie co się stanie w przypadku pełnego lub niepełnego zwarcia na odcinku pomiędzy ogranicznikiem a rozdzielnicą. Jakie mogą być tego skutki?

    Przeniesienie licznika w inne miejsce wiąże się z wyrażeniem na to zgody przez jego właściciela.

    W tym odgromniku tor N jest zbędny gdyż podział na PE i N występuje bezpośrednio przed nim.

    Do zasilaczy (oświetlenie) przewód PE doprowadzić musisz. Należy zakończyć go złączką typu WAGO, złączką śrubową lub zaizolować.

    Obwody gniazdowe wykonane przewodem 1,5mm2 i zabezpieczone wyłącznikiem nadmiarowym 16A to pozbawianie się komfortu z korzystania z instalacji.

    Gniazda/obwody dedykowane wykonuje się dla np: odbiorników powyżej 2kW czy dla zasilania automatyki pieca C.O, alarmu, domofonu itp.

    Doprowadzenie dwóch faz czy jednej do pozostałych rozdzielni to pozbawienie się możliwości rozbudowy instalacji w przyszłości.
    Poza tym te w.l.z. są zabezpieczone chyba w stacji transformatorowej.

    2
  • #14 04 Sty 2017 22:46
    kSmuk
    Poziom 21  

    rrkusz napisał:
    1. ogranicznik mocy wydaje mi się dobrym rozwiązaniem "autorska część projektu" gdyż:
    ogranicznik poboru mocy ETIMAT 3 fazowy 32A który jest wyłącznikiem nadprądowym pozbawionym członu zwarciowego i posiada tylko człon przeciążeniowy (termiczny). Wyłącznik zaplombowany (zablokowany dostęp do jego zacisków prądowych) instaluje się w rodzielnicy tak, aby jego dźwignia napędowa była dostępna dla odbiorcy, który w razie samoczynnego zadziałania na skutek przekroczenia mocy przełączeniowej lub z innych powodów może go samodzielnie załączyć bez wzywania ekipy zakładu energetycznego, producenta

    A ZE wogóle wie, że zamierzasz montować ten ogranicznik przed licznikiem, czy obudzisz się, jak dostaniesz pismo z pozem o nielegalny pobór energii?

    rrkusz napisał:
    4. brak PE tak wiem gdyż wszędzie zakładam oświetlenie LED 12V wszystko zasilane z jednego głównego zasilacza

    Przewód ochronny wymagany bez tego. Poza tym, jaką masz gwarncję, że za 10 lat nie zmienisz oświetlenia na 230V?

    rrkusz napisał:
    5. łazienka będzie tylko zarówno brodzik jak i wanna z tworzywa sztucznego więc do czego podłączyć uziemienie ? baterie na wężach plastikowych, kanaliza również.

    Rura gazowa? Centralne ogrzewanie?

    rrkusz napisał:
    6. gniazda 3x2,5 ośw 3x1,5 na piętrze wszystkie gniazd po za kuchnia na 3x1,5 każdy kabel osobno doprowadzony do rozdzielni (wszystkimi gniazdami chcę sterować przez WiFi a dokładniej Raspberry Pi chociaż pewnie wszystkie nie musiały by być pod kontrolą.

    A dlaczego na piętrze wykonujesz obwody gniazd przeodem o przekroju 3x1,5mm²?

    rrkusz napisał:
    7. dlaczego przewymiarowaniem ? rozumiem że ma on chronić miedzy innym przed wyładowaniami atmosferycznymi a mieszkam na pechowej ulicy że co sezon burze wywołują niezłe szkody.

    Coś mi się zdaje, że za dużo naczytałeś się reklam i trochę przeceniasz ochronnik przeciwprzepięciowy.

    rrkusz napisał:
    Cytat:
    - Brak obwodów gniazd dedykowanych

    co to znaczy ?

    - Obwód pralki
    - Obwód zmywarki
    - Obwód piekarnika
    - Obwód płyty indukcyjnej
    - Obwód mikrofalówki
    - Obwód lodówki
    - Obwód instalacji alarmowej / teletechnicznej
    - ...

    rrkusz napisał:
    oczywiście chciał bym podłączyć wszystko na zew ale do póki linia jest na powietrzna nie mam gdzie podłączyć skrzynki gdyż całość jest przeprowadzona nad działką sąsiada i raczej za szybko to się nie zmieni bo zamiast zakopać tą całą sieć energetyczna i postawić skrzynkę na granicy powymieniali w zeszłym roku słupy ze starych drewnianych na nowe betonowe więc energetyka zjawi się na mojej ulicy ponownie za jakieś 20 lat

    Ale ja nadal nie widzę problemu. Prowadzisz ze stojaka instalację po zewnętrznej stronie budynku do złącza kontrolno-pomiarowego zamontowanego na zewnątrz. Ogranicznik mocy i tak musisz uzgodnić z ZE.

    rrkusz napisał:
    generalnie to chyba nie maja co pozwalać gdyż jest to stary budynek i przewód jest już przeprowadzony z poddasza na parter a że akurat remontuje i muszę przesunąć licznik to chcę go przesunąć ale do piwnicy gzie będzie główna rozdzielnia

    Wykonujesz nową instalację i masz wykonać ją zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami i normami.

    1
  • #15 04 Sty 2017 22:50
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Dlaczego FR-y 303 rozłączają N? Tu się nic kupy nie trzyma.
    Koledzy już wymienili resztę błędów.
    Ja dodam od siebie brak obwodów zewnętrznych typu brama wjazdowa, oświetlenie zewnętrzne, itp.

    Wybacz ale jak patrzę gdy laik chce być bohaterem w swoim domu i sam projektuje instalacje to nóż mi się w kieszeni otwiera.
    Ile razy można pisać elaboraty na temat niezbędnych obwodów, sposobu podłączania ograniczników, doboru aparatury itp.
    Zapoznałeś się z podobnymi wątkami dotyczącymi rozdzielnic i instalacji? Mam wrażenie, że nie. Forum elektroda nie jest od projektowania.

    Przedstaw projekt (nie obrazek), a my go sprawdzimy i doradzimy. Na chwilę obecną temat zamykam.

    3
  • #16 06 Sty 2017 01:03
    piotr2829
    Poziom 2  

    to nie ogranicznik tylko ochronnik przepięć

    0
  • #17 06 Sty 2017 09:08
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    piotr2829 napisał:
    to nie ogranicznik tylko ochronnik przepięć

    Etimat T 25a to ogranicznik.
    Poza tym nie chronimy przepięć, więc aparat to raczej ochronnik przeciwprzepięciowy.

    0
  • #18 06 Sty 2017 16:01
    rrkusz
    Poziom 18  

    Cytat:
    Otóż mają. Takie ułożenie przewodu nieopomiarowanego wewnątrz budynku według nich stwarza możliwości poboru energii przed licznikiem.
    Ogranicznik owszem, ale należy go poprzedzić zabezpieczeniem. A u Ciebie najbliższe poprzedzające zabezpieczenie gdzie się znajduje?
    W stacji trafo zapewne. Jaka jest ich wartość?
    I teraz wysil wyobraźnie co się stanie w przypadku pełnego lub niepełnego zwarcia na odcinku pomiędzy ogranicznikiem a rozdzielnicą. Jakie mogą być tego skutki?



    Rozumiem że mogą mieć takie obawy ale ja się na koszty nie będę narażał i nie będę ciągnął kabli po elewacji skoro tak jest od samego początku i większość dzielnicy ma takie przyłącza.
    ogranicznik znalazł by się od razu przy wejściu przewodu w ścianę tam gdzie w chwili obecnej znajdują się bezpieczniki topikowe oczywiście nie muszę tych topikowych wymieniać ale z tego co czytałem te ograniczniki mocy są odpowiednikami zabezpieczeń topikowych przez co trochę trzeba za nie zapłacić a wracając do tematu zwarcia to nie interesuje mnie to kompletnie jeżeli zwarcie nastąpi pomiędzy moją elewacją (gdzie jest granica a za ścianą ogranicznik) a pomiędzy trafem.

    Cytat:
    I teraz wysil wyobraźnie co się stanie w przypadku pełnego lub niepełnego zwarcia na odcinku pomiędzy ogranicznikiem a rozdzielnicą. Jakie mogą być tego skutki?


    czy nie zadziała ogranicznik mocy ?
    na wszelki wypadek zmieniłem to na moim rysunku i na poddaszu zostaną bezpieczniki topikowe a ogranicznik wrzucę do rozdzielni.

    Co do przesunięcia licznika nie ma z tym żadnego problemu po kontakcie z dostawcą dostałem informację że wzywam elektryka on przesuwa licznik po konsultacji zakłada ogranicznik mocy albo zostają topiki zgłasza taką zmianę do dostawcy energii dostawca przysyła kogoś do ponownego zaplombowania licznika oraz zabezpieczenia za co zostanie doliczona usługa do rachunku z prądem.


    Cytat:
    Do zasilaczy (oświetlenie) przewód PE doprowadzić musisz. Należy zakończyć go złączką typu WAGO, złączką śrubową lub zaizolować.

    zasilacz będzie w rozdzielni ale kable na wszelki wypadek zostaną dociągnięte i zakończone WAGO

    Cytat:
    Obwody gniazdowe wykonane przewodem 1,5mm2 i zabezpieczone wyłącznikiem nadmiarowym 16A to pozbawianie się komfortu z korzystania z instalacji.

    faktycznie to głupie zmieniłem na 16A

    Cytat:
    Gniazda/obwody dedykowane wykonuje się dla np: odbiorników powyżej 2kW czy dla zasilania automatyki pieca C.O, alarmu, domofonu itp.

    o tym jak najbardziej wiem ale nie chciało już mi się ego rysować :p

    Cytat:
    Doprowadzenie dwóch faz czy jednej do pozostałych rozdzielni to pozbawienie się możliwości rozbudowy instalacji w przyszłości.

    zgadza się na przyszłość na pewno pozostałe fazy się przydadzą.


    Cytat:
    A ZE wogóle wie, że zamierzasz montować ten ogranicznik przed licznikiem, czy obudzisz się, jak dostaniesz pismo z pozem o nielegalny pobór energii?
    oczywiście sam tego nie będę robił i nie będę zakładał jeżeli dostawca nie wyrazi zgody.

    Cytat:
    Przewód ochronny wymagany bez tego. Poza tym, jaką masz gwarncję, że za 10 lat nie zmienisz oświetlenia na 230V?

    ochronny doprowadzę ale z tym 230V to bez przesady to tak jak by miały wrócić telewizory kineskopowe :)


    Cytat:
    Rura gazowa? Centralne ogrzewanie?

    wszystkie elementy metalowe oczywiście uziemię w łazienkach będę miał jedynie grzejniki do uziemienia i ew baterie


    Cytat:
    A dlaczego na piętrze wykonujesz obwody gniazd przeodem o przekroju 3x1,5mm²?


    tak jak pisałem wyżej 16A w zupełności na gniazdo wystarczy a chcę po prostu nimi sterować za pomocą wifi


    Cytat:
    Coś mi się zdaje, że za dużo naczytałeś się reklam i trochę przeceniasz ochronnik przeciwprzepięciowy


    lepiej więcej założyć niż za mało oczywiście w sprzętach założę jeszcze listwy z ochroną D

    Cytat:
    Ale ja nadal nie widzę problemu. Prowadzisz ze stojaka instalację po zewnętrznej stronie budynku do złącza kontrolno-pomiarowego zamontowanego na zewnątrz. Ogranicznik mocy i tak musisz uzgodnić z ZE.


    Jak już pisałem wyżej uzgodniłem że mogę wezwać elektryka i przesunąć nie będę takich kombinacji robił bo żeby się przebić później do piwnicy to muszę chodnik zerwać i wezwać kreta aby zrobił mi przebicie pod domem około 7m do części podpiwniczonej.

    Jeżeli chciał bym przenieść licznik na granicę muszę wystąpić o nowe przyłącze pokryć koszty takiej usługi i nadal wezwać kogoś kto mi zrobi przebicie pod domem więc za takie coś to ja dziękuję.

    Cytat:
    Dlaczego FR-y 303 rozłączają N? Tu się nic kupy nie trzyma.
    Koledzy już wymienili resztę błędów.


    chciałem tylko 2 fazy dociągnąć ale to było głupie rozwiązanie i sobie tam N wcisnąłem ale jak już wiem nie ma to sensu.

    Cytat:
    Wybacz ale jak patrzę gdy laik chce być bohaterem w swoim domu i sam projektuje instalacje to nóż mi się w kieszeni otwiera.
    Ile razy można pisać elaboraty na temat niezbędnych obwodów, sposobu podłączania ograniczników, doboru aparatury itp.
    Zapoznałeś się z podobnymi wątkami dotyczącymi rozdzielnic i instalacji? Mam wrażenie, że nie. Forum elektroda nie jest od projektowania.


    za dużo reklam "zostań bohaterem w swoim domu" :)

    Cytat:
    Zapoznałeś się z podobnymi wątkami dotyczącymi rozdzielnic i instalacji?

    oczywiście że się zapoznałem i jak wiadomo człowiek uczy się na błędach.

    Rozdzielnica - Instalacja domowaRozdziel..a.png Download (2.72 MB)

    0
  • #19 06 Sty 2017 16:26
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    rrkusz napisał:
    faktycznie to głupie zmieniłem na 16A
    To zmień również przekroje tych przewodów.
    rrkusz napisał:
    wszystkie elementy metalowe oczywiście uziemię w łazienkach będę miał jedynie grzejniki do uziemienia i ew baterie
    No proszę - baterie pouziemia. A rurki do nich z czego ? Bo może te też trzeba ... pouziemiać ?

    0
  • #20 06 Sty 2017 16:45
    zbich70
    Specjalista elektryk

    elpapiotr napisał:
    rrkusz napisał:
    wszystkie elementy metalowe oczywiście uziemię w łazienkach będę miał jedynie grzejniki do uziemienia i ew baterie
    No proszę - baterie pouziemia. A rurki do nich z czego ? Bo może te też trzeba ... pouziemiać ?

    Zawiasy i klamki też zapewne pouziemia. I wszystkie wkręty w kołkach rozporowych... ;)

    0
  • #21 06 Sty 2017 17:03
    kkas12
    Poziom 42  

    Cytat:
    ...nie będę ciągnął kabli po elewacji........
    Twój upór w utrudnianiu sobie życia jest porażający kolego. Ty robisz nową instalację i to co było do tej pory nie ma już znaczenia.
    A wewnętrze linie zasilające dalej bez zabezpieczeń.
    A zacząć należy przy tak rozbudowanej instalacji od zwiększenia mocy a co za tym idzie wartości zabezpieczenia przedlicznikowego. Ja tu widzę potrzebę co najmniej 32A a nawet i 40A.

    Cytat:
    ...na poddaszu zostaną bezpieczniki topikowe a ogranicznik wrzucę do rozdzielni.
    Po co???
    Cytat:
    faktycznie to głupie zmieniłem na 16A
    Więc zmień też przewód na 3x2,5mm2

    I jaki jest cel i sens wyprowadzania przewodu N z GSW???
    Kto i w jakim celu tak robi?

    O nieznajomości zasady działania połączeń wyrównawczych wspominał nie będę, gdyż koledzy już to wskazali.


    Można Ci tłumaczyć i klarować a Ty dalej swoje.
    Wiesz dlaczego?
    Bo nie wiesz co robisz i dlaczego.
    Więc na pewno lepiej będzie jak prace te zlecisz kompetentnej osobie.
    Lepiej dla Ciebie i użytkowników.

    0
  • #22 07 Sty 2017 09:42
    masonry
    Poziom 30  

    Piszesz że licznik przeniesiesz z parteru do piwnicy.
    W takim razie przewód idący ze strychu do licznika będziesz wymieniał czy sztukował?

    0
  • #23 07 Sty 2017 11:05
    rrkusz
    Poziom 18  

    Cytat:
    faktycznie to głupie zmieniłem na 16A
    To zmień również przekroje tych przewodów.


    nad tymi przewodami się jeszcze zastanowię ponieważ nie potrzebuję tam takich kabelków a z tego co wyczytałem na forum SEP:

    to spokojnie mogą być kable zabezpieczone jak poniżej:

    B10A w przypadku 1,5 mm
    B16A w przypadku 2,5 mm

    Więc jednak zostanę przy 1,5 mm zabezpieczenie B10A
    każde gniazdo ma swój przewód nie ma sytuacji aby jeden przewód zasilał dwa gniazda.
    (nie tyczy się to kuchni gdzie będą gniazda dedykowane)

    Cytat:
    No proszę - baterie pouziemia. A rurki do nich z czego ? Bo może te też trzeba ... pouziemiać ?

    Cytat:
    Zawiasy i klamki też zapewne pouziemia. I wszystkie wkręty w kołkach rozporowych... ;)


    rurki PE więc nie ma co uziemiać


    Cytat:
    ...na poddaszu zostaną bezpieczniki topikowe a ogranicznik wrzucę do rozdzielni.
    Po co???

    ale co po co ? po co zostaną topikowe czy po co przeniosę ogranicznik do rozdzielni ?

    Cytat:
    I jaki jest cel i sens wyprowadzania przewodu N z GSW???
    Kto i w jakim celu tak robi?


    to faktycznie błąd na rysunku nie zdążyłem jeszcze go poprawić

    Cytat:
    Można Ci tłumaczyć i klarować a Ty dalej swoje.
    Wiesz dlaczego?
    Bo nie wiesz co robisz i dlaczego.
    Więc na pewno lepiej będzie jak prace te zlecisz kompetentnej osobie.
    Lepiej dla Ciebie i użytkowników.


    Oczywiście że zlecę to kompetentnej osobie.
    ale na forum elektrody wszedłem po to aby moją rozdzielnia była jak najlepiej wykonana i chcę wsparcia od forumowiczów co kilka głów to nie jedna (jednego elektryka) prawdę mówiąc to nie wiem co się stało z tym forum kiedyś zupełnie inaczej ono funkcjonowało a na dzień dzisiejszy to co jeden "specjalista elektryk" to mądrzejszy i zamiast doradzić to same jakieś kpiny lecą.

    a ja po prostu chcę mieć to jak najlepiej zrobione i od elektryka wymagać konkretów jak to ma wyglądać a nie byle gówno żeby mi wciskał za które będę płacił.

    Bo jak wiadomo są elektrycy i elektrycy jak w każdej dziedzinie.


    Cytat:
    Piszesz że licznik przeniesiesz z parteru do piwnicy.
    W takim razie przewód idący ze strychu do licznika będziesz wymieniał czy sztukował?


    z tego co wiem to sztukować nie można ale rozmawiałem z elektrykiem i ze ściany na poddaszu gdzie jest zabezpieczenie puści mi szyną przewód do komina wentylacyjnego a stamtąd prosto wolnym kanałem do pomieszczenia w piwnicy gdzie będzie punkt pomiarowy.
    Kabel 4 x 10 około 16 metrów


    Cytat:
    A zacząć należy przy tak rozbudowanej instalacji od zwiększenia mocy a co za tym idzie wartości zabezpieczenia przedlicznikowego. Ja tu widzę potrzebę co najmniej 32A a nawet i 40A.


    Ok wystąpię o zwiększenie mocy czy za to coś dodatkowo się płaci czy ktoś się orientuje ?

    0