De Dietrich MCR3 - Typ zastosowanego czujnika cwu i temp. zewnętrznej

darekm29 05 Jan 2017 20:04 3669 9
  • #1
    darekm29
    Level 10  
    Witam

    Czy ktoś z szanownych forumowiczów rozszyfrował typ zastosowanego czujnika temperatury cwu (oryginalnie to AD226, KVT60) oraz temperatury zewnętrznej (oryginalnie to AF60, FM46)?

    Z góry dziękuję za podpowiedź.
  • #3
    darekm29
    Level 10  
    Tak, dwuprzewodowe. Ten temp zewnętrznej ma takie wartości rezystancji:
    Dane techniczne czujnika temperatury
    zewnętrznej
    Temperatura
    „
    Oporność
    - 20 °C
    2392 Ω
    - 16 °C
    2088 Ω
    - 12 °C
    1811 Ω
    - 8 °C
    1562 Ω
    - 4 °C
    1342 Ω
    0 °C
    1149 Ω
    4 °C
    984 Ω
    8 °C
    842 Ω
    12 °C
    720 Ω
    16 °C
    616 Ω
    20 °C
    528 Ω
    24 °C
    454 Ω

    A ten drugi to na pewno nie będzie NTC 10k

    Dodano po 1 [minuty]:

    Bo NTC 10k to KVT40
  • #4
    qqnik
    Level 10  
    Witam,

    Czy jest to termistor NTC 12K ?
  • #5
    wnojtek
    Level 15  
    Wszystkie czujniki temperatury w tym kotle to NTC 12k
  • #6
    weprel
    Level 8  
    Dzień dobry
    Właśnie rozebrałem swój czujnik zewnętrzny AF60. W środku tylko 2 elementy. Termistor NTC; 470Ω; THT i rezystor wg pasków 6.19k Ohms 1%

    Koszt
    4 PLN za 10 szt - Rezystor: thin film; THT; 6,19kΩ; 600mW; ±1%; Ø2,5x6,5mm; 50ppm/°C
    5 PLN za 2 szt - Termistor NTC; 470Ω; THT; -55÷125°C; 450mW

    De Dietrich MCR3 - Typ zastosowanego czujnika cwu i temp. zewnętrznej
  • #7
    titp
    Level 11  
    W innym poście /https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=19784605#19784605. W czujniku zewnętrzny Termistor NTC Rt=470 jest równolegle z opornikiem R=6.2k tutaj jest szeregowo. Czy to inny czujnik? Czu nie wszystko zobaczyłem?
  • #8
    posteo
    Level 14  
    Witam.
    Mam teraz oryginalny czujnik AF-60, niestety nie mam zdjęcia środka, ale w nim termistor i rezystor są połączone równolegle, zresztą przez jakiś okres czasu używałem wykonany przez siebie czujnik (termistor+ równolegle rezystor), ale kolega zrezygnował z oryginalnego czujnika więc mi go odstąpił.
    Oba czujniki działają dobrze, więc nie warto wydawać ponad 100zł na oryginalny czujnik.
    W.
  • #9
    titp
    Level 11  
    Dzięki za sprecyzowanie. Choć przyznam że ciężko znaleźć tej wielkości termistor. Prawdopodobnie związane to jest z przepływem prądu i wydzielaniem ciepła . Zastosowałem pchełkę -mam nadzieję że wytrzyma.
  • #10
    posteo
    Level 14  
    Ja miałem termistor o średnicy 5mm i jeden jeszcze mniejszy, testowałem kilka sztuk, wszystkie 10%, trzeba było robić korekcję temp. na sterowniku, zresztą ten oryginalny u mnie też wymaga korekcji, jak skoryguję dla temp. poniżej zera, to na dodatnich już źle wskazuje, ale ważne żeby przy ujemnych pomiar był właściwy.
    W.