Vaillant VKS 36 / 2x - Nagłe spadki ciśnienia w instalacji CO

06 Sty 2017 17:47 624 2
  • Poziom 17  
    Witam,

    Instalacja CO z piecem na gaz (rok prod. 1992) pracuje w trybie antyzamrożeniowym utrzymując temperaturę w budynku na ok 5-10 stopni.
    Rok temu ciśnienie kilka razy spadało do 0 więc przyjechali fachowcy i wpuścili specjalny środek uszczelniający do rur.
    Sprawdzili tez naczynie przeponowe (50l z 2000 roku) i wg nich było ok. Ciśnienie ustawili na znamionowe 1,0 bar.
    Przez cały rok ciśnienie w CO utrzymywało się. Wraz z nadejściem tej zimy i włączeniu instalacji ponownie kilkakrotnie już spadło do "zera". Ciekawe jest to, że ciśnienie się utrzymuje kilka dni a potem nagle spada...
    Dopełnienie wodą powoduje dość szybki skok wskazówki do ok 1 bara.
    Odpowietrzono też instalacje i pompę.
    Upuszczając trochę ciśnienie z naczynia słychać tylko gaz.

    Najwyższy punk instalacji to grzejnik drabinkowy gdzie jego wysokość sięga ok 2,2m od podłogi.
    To zarazem najdłuższy punk a jego długość to ok 45m od pieca.

    Czy za tą sytuację odpowiedzialny jest zbiornik przeponowy?
    Czy należy szukać innej przyczyny?
    Proszę o pomoc.
  • Poziom 30  
    Wszystko wskazuje na naczynie przeponowe, sprawdż ciśnienie powietrza przy ciśnieniu w instalacji 0 bar.
  • Poziom 17  
    Dzisiaj rano znów było 0...
    1. Ciśnienie zbiornika wynosiło wtedy na manometrze (od pompki do samochodu) 0,7 bara na drugim starszym ok 1,0.
    (Gdy masz zegarek zawsze wiesz która jest godzina, jeśli masz dwa zegarki nigdy nie jesteś pewien...).

    Parę zdjęć:

    Vaillant VKS 36 / 2x - Nagłe spadki ciśnienia w instalacji CO Vaillant VKS 36 / 2x - Nagłe spadki ciśnienia w instalacji CO Vaillant VKS 36 / 2x - Nagłe spadki ciśnienia w instalacji CO
    Vaillant VKS 36 / 2x - Nagłe spadki ciśnienia w instalacji CO


    2. Co mówi wam ten odpadający tynk na pierwszym zdjęciu po lewej na cokołem?
    Prawdopodobnie rury idą w posadce o odległości ok 20-30 cm od tejże ściany.

    3. Dlaczego piec się załączył nawet gdy ciśnienie instalacji było zerowe?
    Przecież to "pic na wode" a nie na powietrze. Czy nie powinno być zabezpieczenia w przypadku braku wody w instalacji?

    4. Dwa kaloryfery (obok siebie) w budynku nie grzeją mimo otwartych głowic termostatycznych.
    Czy zawory są do wymiany?

    5. Wszystkie kaloryfery w dużym pomieszczeniu (na sali) są gorące - mimo skręcenia ich na "*" a temp. otoczenia jest wyższa od 5 stopni.

    Jak dla mojego małego zrozumienia to jest gdzieś wyciek...poprawcie mnie jeśli się mylę.
    Dlaczego po ponownym dobiciu wody wskazówka szybko wzrasta do ok 1 bara a potem jakby się zatrzymuje i powoli rośnie?
    Czy ma to związek z ciśnieniem w zbiorniku?

    Dziękuję i proszę o dalsze wskazówki.

    Tylko dzisiaj co najmniej kilka litrów wody zostało dobite bo dwa razy już było na zero ...