Przełącznik źródła zasilania Hager opinia

06 Sty 2017 18:12 1899 24
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Na wyłączniku (aparacie) jest schemat, który rozumie nawet mój syn w pierwszej klasie technikum, więc w czym problem? Rozważamy problemy gimnazjum?
    Dział Elektryka instalacje i sieci zobowiązuje, więc powinien kolega wiedzieć co to jest szyna łączeniowa 3-fazowa grzebieniowa i do czego służy. Prąd znamionowy 40A, jakich dodatkowych informacji kolega oczekuje? Firma Hager też do najgorszych nie należy.
  • Pomocny post
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Ilość biegunów i rozłączanie toru N. Ja zastosowałem ich - do tej pory nie było problemów a operacje łączeniowe są przynajmniej 4 na zmianę.
  • Specjalista elektryk
    Witam
    Kolega mawerix123 słusznie zauważył, że przełącznik z podanego linku nie ma toru N. Hager ma też wersję czterotorową więc nie jest to problem. W stosunku do PRZK (Spamel) zajmuje mniej miesca w rozdzielnicy (nie zawsze jest na to miejsce), wadą jest wyższa cena.

    pzdr
    -DAREK-
  • Specjalista elektryk
    A propos przerywanego N-a.
    14 XII napisałem post i umieściłem fotki w wątku https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=16126960#16126960
    Agregat i sieć pracują na dużego UPS-a. W moim przypadku przez czwarte tory puszczony jest PEN!!!
    Przy każdym przełączeniu zasilania z sieci na agregat UPS został odstawiany i wchodził w stan "awaria". Dostawca UPS-a po wizjach na miejscu jednoznacznie stwierdził, że N (w moim przypadku PEN!!!) nie może być rozwierany. Nie jestem specjalistą od UPS-ów ale może ktoś z Kolegów siedzących w temacie napisze coś na ten temat.
  • Specjalista elektryk
    Witam
    Ja nie przypominam sobie, abym miał podobny przypadek sygnalizowania awarii USP-a. Natomiast miałem wiele innych (wynikających ze współpracy UPS z agregatem). Myślę, że ten wątek nie jest najlepszy do poruszania takich spraw, tym bardziej, że na forum (ale jak pamietam nie w dziale elektryków) już są dyskusje, które te kwestie poruszają.

    Dopisane:
    Współczesne UPS-y mają możliwość detekcji różnych sytuacji awaryjnych, opisana przez Jacka (opornik) zdarzenie mogło mieć miejsce. Ale dyskusja ma sens, gdy znamy schemat połaczeń jaki wtedy zastosowano. Inaczej można sobie gdybać.

    pzdr
    -DAREK-
  • Poziom 27  
    Panowie powiedzcie mi jedno. Po co rozłączać tor N jak uziemiając agregat do istniejącego uziomu i tak łącze go połączeniem elektrycznym z siecią poprzez szynę PEN w rozdzielnicy, która jest uziemiona i nie rozłączana?. Może czegoś nie rozumiem więc proszę o wyjaśnienie.
  • Poziom 31  
    Przede wszystkim musisz się upewnić czy agregat jest przystosowany do pracy z siecią. tzn. punkt gwiazdowy prądnicy powinien być uziemiony. Większość marketowych, nawet tych "wypasionych" agregatów pracuje w układzie IT i wg mnie nie nadaje się współpracy z Twoją siecią.
    Jeśli jest kompatybilny to można go wykorzystać ale trzeba spełnić pewne warunki. Temat nie o tym więc pomijam. Pomijam także ochronę przeciwporażeniową i uzgodnienia z ZE bo to oczywiste.

    Najlepiej narysuj w którym punkcie instalacji agregat jest przyłączony. Jesli przed rozdziałem PEN to przełącznik 3 torowy jest OK.
    Nie, nie stosowałem Hagera. Najczęściej używałem przełącznika firmy ABB i żadnych problemów a Hager wg mnie jest nawet trochę lepszą firmą.
  • Poziom 38  
    Jaki agregat chcesz użyć, coś konkretnego czy jakąś marketówke :?:jesteś pewny że można mu uziemić którykolwiek z biegunów :?:

    djlukas napisał:
    Panowie powiedzcie mi jedno. Po co rozłączać tor N jak uziemiając agregat do istniejącego uziomu


    Może z innej beczki... co na to dostawca energii żeby łączyć agregat z siecią :?:

    Panowie nie piszę tu o przewodzie PEN.

    Dodano po 13 [minuty]:

    jann111 napisał:
    a Hager wg mnie jest nawet trochę lepszą firmą.


    Od ABB chyba nie ;)
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    polaklbn napisał:
    Drogi Administratorze. Autor tematu nie ma problemu z podłączeniem, lecz pyta o opinie o tym aparacie. Wrzucacie każdego do jednego worka (...)

    Ja tu nie widzę żadnego problemu, bo temat nie jest w "elektryka początkujący" tylko w dziale dla elektryków (serwisowym), a Ci wiedzą, że PEN'a przerywać nie wolno- kto przerywa PEN'a ten rozumu nie ma. Każdy elektryk wie, że w przewodzie PEN nie mogą być umieszczone wyłącznik lub urządzenie izolujące. Skoro autor pisze w dziale serwisowym- dla elektryków, zna powyższe zasady omawiane setki razy na forum i jak sądzę rozważa zainstalowanie tego aparatu w układzie TN-C, bo gdyby rozważał układ TN-S, z pewnością zna definicję przewodu czynnego. Przewód PEN instalacji bywa ciągłością przewodu PEN sieci, a z racji pełnionej funkcji ochronno- neutralnej (najpierw ochrona później zasilanie urządzeń) nie wolno go przerywać poza pewnymi wyjątkami, a wg mnie agregat i zdawkowe (żeby nie napisać żadne) informacje autora nie kwalifikują się pod wyjątek. Oczywiście sprawa wygląda inaczej w układzie TN-S, czyli wspomniane przewody czynne. No ale chyba to jest oczywiste, jak sądzę autor posiada minimum wiedzy w danym temacie.
    Jeśli o mnie chodzi, aparat godny uwagi.


    Pozdrawiam.
  • Poziom 27  
    mawerix123 napisał:
    Jaki agregat chcesz użyć, coś konkretnego czy jakąś marketówke :?:jesteś pewny że można mu uziemić którykolwiek z biegunów


    A w czy to przeszkadza? Montowałem kilka agregatów marketowych 1 fazowych do instalacji i zawsze uziemiałem jeden biegun. Chodziły czasem po kilka dni i nic im nie jest.
  • Poziom 38  
    djlukas napisał:
    A w czy to przeszkadza? Montowałem kilka agregatów marketowych 1 fazowych do instalacji i zawsze uziemiałem jeden biegun


    Nie wiem jakie agregaty montowałeś ale zazwyczaj agregat niema przewodu fazowego i neutralnego a ma dwa przewody fazowe o niższym napięciu rzędu 120V więc uziemianie przewodu roboczego nie jest najlepszym pomysłem, zastanawiam się jak kolega wybierał przewód do uziemienia.... ale nie o tym temat.
    Więcej opisał na temat agregatu jann111.

    Nie wiemy z jakim układem sieci chcesz jakiś agregat łączyć.
  • Poziom 27  
    mawerix123 napisał:
    a ma dwa przewody fazowe o niższym napięciu rzędu 120V więc uziemianie przewodu roboczego nie jest najlepszym pomysłem,

    No i tu prosiłbym o szczegółowy opis dlaczego nie, bo odpowiedź 'nie jest najlepszym pomysłem' mnie nie satysfakcjonuje.
  • Poziom 27  
    mawerix123 napisał:
    Co daje uziemienie przewodu w którym panuje napięcie

    To ja właśnie oczekuję tej odpowiedzi.

    mawerix123 napisał:

    Ile wynosi IPZ takiego zasilania

    Tyle samo co bez uziemienia.
  • Poziom 38  
    djlukas napisał:
    mawerix123 napisał:
    Co daje uziemienie przewodu w którym panuje napięcie

    To ja właśnie oczekuję tej odpowiedzi.


    Odpowiedzi ode mnie oczekujesz :?: ja nie uziemiam przewodu roboczego agregatu ..... wiec odpowiedzi nie podam :D jestem jednak ciekaw po co kolega uziemia ale zdaje się że sam nie wie ;)

    djlukas napisał:
    Tyle samo co bez uziemienia.


    Nie pytam o rezystancję a impedancję, przecież zmieniasz źródło zasilania...
  • Poziom 31  
    Kolego, jeśli kupujesz agregat lub inne urządzenie posiadające znak CE, (czytaj gwarancja bezpieczeństwa) to nie możesz, nie masz prawa cokolwiek w takim urządzeniu zmieniać. Tym bardziej jeśli nie wiesz jak działa ochrona przeciwporażeniowa w jednym i drugim wypadku.
    Powinieneś przenieś ten temat do "początkujących".
    Powinieneś najpierw przeczytać instrukcję takiego urządzenia a nie chwalić się ile takich urządzeń zainstalowałeś.
    Tutaj przykładowa instrukcja.
  • Poziom 27  
    mawerix123 napisał:
    jestem jednak ciekaw po co kolega uziemia ale zdaje się że sam nie wie


    Po to samo po co uziemiają w stanach środkowy odczep transformatora. No ale zapewne kolega o tym nie słyszał.

    jann111 napisał:
    to nie możesz, nie masz prawa cokolwiek w takim urządzeniu zmieniać

    A czy ja w nim cokolwiek zmieniam? Ja nadaje sobie potencjał ziemi na jednym biegunie.
  • Poziom 27  
    Dzięki kolego kozi966 za precyzyjną odpowiedz. Temat był na temat opini ww aparatu Hager a większość forumowiczów (jak zwykle) odbiegła od tematu.

    Więc wracając do tematu. Czy ktoś wie jaka jest różnica między tymi awparatami (bo cenowo znaczna)?
    Him304
    sft440
    sf463
  • Poziom 38  
    djlukas napisał:
    Temat był na temat opini ww aparatu Hager a większość forumowiczów (jak zwykle) odbiegła od tematu.


    Bo to niestety istotne informacje do czego ma być użyty.

    djlukas napisał:
    Więc wracając do tematu. Czy ktoś wie jaka jest różnica między tymi awparatami (bo cenowo znaczna)?
    Him304
    sft440
    sf463


    Mimo kilku zapytań nadal nie wiadomo do jakiego układu sieci ma być zastosowany, jedynie z domysłów łączenia agregatu można przypuszczać że chodzi o TN-S gdzie nadaje się tylko SF463
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    djlukas napisał:
    Temat był na temat opini ww aparatu Hager a większość forumowiczów (jak zwykle) odbiegła od tematu.

    Od tego postu:
    djlukas napisał:
    Panowie powiedzcie mi jedno. Po co rozłączać tor N jak uziemiając agregat do istniejącego uziomu i tak łącze go połączeniem elektrycznym z siecią poprzez szynę PEN w rozdzielnicy, która jest uziemiona i nie rozłączana?. Może czegoś nie rozumiem więc proszę o wyjaśnienie.
    zaczęła się zbędna dyskusja, więc proszę nie winić użytkowników skoro sam autor zmienia kierunek dyskusji!
    djlukas napisał:
    Czy ktoś wie jaka jest różnica między tymi awparatami

    Wszystko jest w kartach katalogowych! Ilość biegunów, prąd znamionowy, tor N załączany wcześniej lub jednocześnie.

    Racjonalną decyzję podejmować można tylko wtedy, kiedy się posiada dostateczny zasób informacji.
    Temat zamykam.