Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Prosz, dodaj wyj徠ek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzi瘯i temu, 瞠 ogl康asz reklamy, wspierasz portal i u篡tkownik闚.

Ogrzewanie pod這gowe s豉bo grzeje.

bzin 06 Sty 2017 20:57 3444 53
  • #1 06 Sty 2017 20:57
    bzin
    Poziom 9  

    Witam. Mam roblem z ogrzewaniem pod這gowym. Niestety s豉bo grzeje, niedawno kupi貫m mieszkanie i ma這 wiem na temat tej instalacji. Czy jest dobrze wykonana? Na bajpasie jest zawor kt鏎y jest na maksa rozkr璚ony, to po co on jest? Przesy豉m zdj璚ie instalacji.

    0 29
  • #2 06 Sty 2017 21:05
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    Jak widz masz na zasilaniu rozdzielacza g這wice termostatyczn.

    Ma by ona ustawiona na ok 35'C i ma by kapilara przytwierdzona do powrotnej belki rozdzielacza.

    A nie tak jak teraz do zasilaj帷ej.

    0
  • #3 06 Sty 2017 22:35
    torus
    Poziom 14  

    Strumien swiadomosci swia napisa:
    Ma by ona ustawiona na ok 35'C i ma by kapilara przytwierdzona do powrotnej belki rozdzielacza.

    A nie tak jak teraz do zasilaj帷ej.

    To nie jest RTL tylko grupa mieszaj帷a wi璚 kapilara jest dobrze.
    Sprawdzi nale瘸這by si這wniki pod這g闚ki, przewody, listw lub czujniki temperatury pomieszcze.
    Zaw鏎 odcinaj帷y nie w tym miejscu, tu powinien by zaw鏎 zwrotny.
    Z tego co tu wida to termostat za陰cza pomp a nie listwa wi璚 bez bajpasa i przy pozamykanych si這wnikach chodzi bez sensu.

    0
  • #4 06 Sty 2017 22:40
    tomek3108
    Poziom 14  

    Kapilara dobrze 瞠 jest zamontowana na zasilaniu bo ona ma pilnowa 瞠by nie przekroczy temperatury zadanej. To 瞠 ustawimy na powrocie 35 stopni nie znaczy 瞠 b璠zie dobrze bo na zasilaniu mo瞠 by spokojnie 50 i wtedy nasza pod這ga piszczy. Zaw鏎 na bajpasie jest po to 瞠by podmiesza wod zasilaj帷 瞠by nie przegrzewa pod這gi zbyt wysokim zasilaniem. W obecnym uk豉dzie kt鏎y wida na zdj璚iu pod這ga s豉bo grzeje bo si這wniki na poszczeg鏊nych p皻lach s zamkni皻e lub przymkni皻e.

    0
  • #5 06 Sty 2017 22:59
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    Prosta sprawa sprawd jak masz temperatur na zasilaniu i na powrocie ma by mniej wi璚ej taka sama.

    1
  • #6 07 Sty 2017 08:14
    ls_77
    Poziom 31  

    Instalacja raczej dobrze wykonana. Problem mo瞠 by w ustawieniach na termostatach pokojowych i si這wnikach termicznych. Niestety pod這g闚ka to nie grzejnik 軼ienny i d逝go si nagrzewa, a potem d逝go stygnie i oddaje ciep這 i dla tego mog by problemy z "grzaniem".
    疾by sprawdzi pod這g闚k na 100%, to zdemontuj si這wniki termiczne z g鏎nej belki (tylko oznacz je jako 瞠by p騧niej nie by這 problem闚 kt鏎y by na kt鏎ym miejscu) i zobacz czy ci si pod這go nagrzeje i jak to mniej wi璚ej pracuje.

    0
  • #7 07 Sty 2017 10:43
    bzin
    Poziom 9  

    Witam. Dzi瘯uj za podpowiedzi. Fotka zrobiona z rana gdy ogrzewanie nie by這 za陰czone dlatego si這wniki sa zamkni皻e. Zauwa篡貫m 瞠 przy kilku godzinnym w陰czonym ogrzewaniu i oczywi軼ie z podniesionymi si這wnikami, rurki na powrocie s zimne. Mo瞠 spowodowane jest to 瞠 zaw鏎 na bajpasie jest na maksa otwarty? Termostat na pompie mam ustawiony na 50 stopni i czesto pompa staje wi璚 mo瞠 jest co z temperatur wody?

    0
  • #8 07 Sty 2017 11:57
    ls_77
    Poziom 31  

    Zamknij ca趾owicie bajpas i policz ile obrot闚 zrobi貫 kluczem (tak na wszelki wypadek). Otw鏎z bajpas tylko na 1 obr鏒 - tak 瞠by by chocia minimalny przep造w przez niego. Na g這wicy termostatycznej ustaw temp. g鏎a 35蚓 i popatrz jak zachowuje si uk豉d.
    Termostat dobrze 瞠 jest ustawiony na 50 bo to ma zabezpieczy pod這g przed zbyt wysok temp. tak 瞠by pod這ga nie pop瘯a豉. Ale jak m闚isz 瞠 si cz瘰to pompa wy陰cza - to ju dziwne. A jaka jest temp. na kotle?

    1
  • #10 07 Sty 2017 13:40
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    Na dzie dobry zakr耩 w og鏊e bypass, bo powinien by ci郾ieniowy 0,5b tak ja zamkn si g這wice to dopiero bypass dzia陰 a nie non stop.

    Dodano po 3 [minuty]:

    W sumie si nie dziwi 瞠 ci nie grzeje

    ls_77 napisa:
    Termostat dobrze 瞠 jest ustawiony na 50
    bzin napisa:
    Na kotle jsst 60 stopni.


    No i ja to ma dzia豉 skoro woda 60'C jest odcinana na wej軼iu.
    We嬈ie nie wprowadzajcie zamieszania.
    Je郵i ju to czujnik od pompy zamontowany na powrocie, a tu wszystko na opak.

    0
  • #11 07 Sty 2017 14:36
    torus
    Poziom 14  

    kolego bzin zr鏏my po kolei: odkr耩 zaw鏎 ten na klucz imbusowy na full, wykr耩 jeden si這wnik z napisem Purmo z belki rozdzielacza, ustaw termostat na 30 stopni a g這wic z kapilar na 40 stopni.
    Daj zna jak to zrobisz.

    0
  • #12 09 Sty 2017 16:09
    ls_77
    Poziom 31  

    Panowie i Panie - jest to regulacja pod這g闚ki Herz - zestaw do ogrzewania pod這gowego:
    Ogrzewanie pod這gowe s豉bo grzeje.
    Zaw鏎 termostatyczny na gor帷ym czynniku z g這wic z kapilar montowan na belce ZASILAJ。EJ tak by mierzy temperatur zasilania O.P. i jak jest za wysoka to przymyka zaw鏎, cz窷 czynnika na powrocie wraca w stron kot豉, a cz窷 jest zawracana bajpasem. Ten zaw鏎 bajpasa te jest firmy Herz z kompletu. Jego zadaniem jest dzia豉nie podobne do automatycznego bajpasu (ci郾ieniowego) - jednak jest to zwyk造 zaw鏎 d豉wi帷y, kt鏎y zawsze b璠zie troch przepuszcza wody, po to 瞠by pompa nie pracowa豉 na sucho jak si wszystkie g堯wki termiczne zamkn.
    Termostat (ta pomara鎍zowo-szara) puszka powinien by termostatem zabezpieczaj帷ym przed zbyt gor帷 wod w uk豉dzie O.P. i powinien wy陰cza pomp gdy temp. wody wzro郾ie powiedzmy do oko這 50蚓, tak by pod這ga nie pop瘯a豉. On nie powinien za陰cza pompy! Pompa powinna pracowa ca造 czas! Dopiero wzrost ponad dopuszczaln temp. wody powinien j wy陰czy.
    To jest opis dzia豉nia takiego uk豉du pompowo-mieszaj帷ego. Niestety w tego typu uk豉dzie czynnik gor帷y (z kot豉) powinien by co najmniej 15蚓 wy窺zy od temp. ustawionej na tej g這wicy z kapilar. Jak jest mniejsza temp. z kot豉 np. kondensacyjnego, to uk豉d ma problemy z regulacj - wtedy lepsze s termostatyczne zawory mieszaj帷e 3-drogowe.

    0
  • #13 09 Sty 2017 16:23
    bzin
    Poziom 9  

    Witam. Ma Pan racje. Moim zdaniem jest co z temeratur wody puszczonej na pompe. Pompa 瘸dko pracuje, poniewa woda jest zbyt gor帷a i termostat na pompie ustawiony na 50 stopni , wy陰cza j. Moim zdaniem powinna ca造 czas chodzi by pcha ciep陰 wod a tak powroty s zimne. Co tu zrobi?

    0
  • #14 09 Sty 2017 17:31
    Sono2020
    Poziom 19  

    Przenie termostat od pompy na belk powrotn.

    0
  • #15 09 Sty 2017 23:09
    torus
    Poziom 14  

    ls_77 napisa:
    Ten zaw鏎 bajpasa te jest firmy Herz z kompletu. Jego zadaniem jest dzia豉nie podobne do automatycznego bajpasu (ci郾ieniowego) - jednak jest to zwyk造 zaw鏎 d豉wi帷y, kt鏎y zawsze b璠zie troch przepuszcza wody, po to 瞠by pompa nie pracowa豉 na sucho jak si wszystkie g堯wki termiczne zamkn.


    No niestety jak si wszystkie g堯wki termiczne (si這wniki) zamkn, to w tym uk豉dzie pompa 瘸dnej wody nie b璠zie t這czy przez bajpas.

    W uk豉dzie ze zdj璚ia jest zamontowany tylko zaw鏎 potrzebny do zmieszania wody-ten na imbus, a bajpasu potrzebnego do pracy pompy przy zamkni皻ych si這wnikach po prostu nie ma.

    0
  • #16 10 Sty 2017 09:14
    ls_77
    Poziom 31  

    torus napisa:
    No niestety jak si wszystkie g堯wki termiczne (si這wniki) zamkn, to w tym uk豉dzie pompa 瘸dnej wody nie b璠zie t這czy przez bajpas.

    Sorry - tutaj bajpas potrzebny tylko do zmieszania.

    torus napisa:
    W uk豉dzie ze zdj璚ia jest zamontowany tylko zaw鏎 potrzebny do zmieszania wody-ten na imbus, a bajpasu potrzebnego do pracy pompy przy zamkni皻ych si這wnikach po prostu nie ma.

    Fakt - dok豉dnie.

    Je郵i pompa prawie ca造 czas jest wy陰czona (bo za gor帷a woda), to mo瞠 jest 幢e pod陰czona w termostacie? I zamiast za陰cza to j wy陰cza?
    A co si dzieje je郵i przykr璚isz g這wic z kapilar na powiedzmy 30蚓?
    Pami皻aj 瞠 b璠zie musia by jaki minimalny przep造w przez bajpas, 瞠by uk豉d podmiesza zimniejsz wod z powrotu.

    0
  • #17 10 Sty 2017 09:19
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    ls_77 napisa:
    Je郵i pompa prawie ca造 czas jest wy陰czona


    To ustaw temperatur wody na piecu na 35'c i po problemie.

    Albo prze堯 na doln belk czujnik, i co za cepy ci to robi造???

    Dodano po 1 [minuty]:

    U mnie teraz rozgrzana pod這ga ma 25-30'C mierzone pirometrem tam gdzie rury jest cieplejsza.

    Piec dzia豉 24h.dobe.

    0
  • Pomocny post
    #18 10 Sty 2017 09:25
    ls_77
    Poziom 31  

    Na twoim miejscu - 瞠by sprawdzi jak to w og鏊e dzia豉, to zdj掖 bym wszystkie si這wniki termiczne i g這wic z zaworu z kapilar - niech idzie na full. W razie czego - to pomp pod陰cz bezpo鈔ednio do ~230V bez termostatu i zobacz czy wszystkie p皻le grzej. Oczywi軼ie na kotle ustaw max. 50蚓. Zobaczysz wtedy czy nie ma mo瞠 poprzytykanych obieg闚 (powietrze lub zanieczyszczenia).

    0
  • #19 10 Sty 2017 10:33
    torus
    Poziom 14  

    ls_77 napisa:
    torus napisa:
    No niestety jak si wszystkie g堯wki termiczne (si這wniki) zamkn, to w tym uk豉dzie pompa 瘸dnej wody nie b璠zie t這czy przez bajpas.

    Sorry - tutaj bajpas potrzebny tylko do zmieszania.


    To czy bajpas za pomp zamontowany r闚nolegle do p皻li ogrzewania pod這gowego jest potrzebny zale篡 od tego czy pompa sterowana jest listw i ta listwa wy陰cza pomp gdy wszystkie si這wniki si zamkn, czy te si這wniki spi皻e s na kr鏒ko z termostatami i pompa za陰czana jest przez termostat zamontowany na g鏎nej belce .

    0
  • #20 10 Sty 2017 12:35
    bzin
    Poziom 9  

    Witam, si這wniki s spi皻e s na kr鏒ko z termostatami i pompa za陰czana jest przez termostat zamontowany na g鏎nej belce. Ok po軼i庵am si這wniki , g這wic z zaworu z kapilar, pompa na kr鏒ko i si oka輳. Temperatura max 50 stopni. Z tym b璠zie ma造 problem bo kocio Vaillant 240-3, ale damy rade :) . Zleci bym to komu od A do Z, przegl康 , naprawa itd. ale nikt nie chce si tego podj望 "nie ja to montowa貫m i nie znam instalacji" tylko to s造sz w s逝chawce :)

    0
  • #21 10 Sty 2017 13:43
    torus
    Poziom 14  

    Prosz zrobi to co napisa貫m cztery posty temu.

    0
  • #22 10 Sty 2017 14:19
    bzin
    Poziom 9  

    Robi貫m tak, przy ustawieniu 30 stopni na pompie , pompa sta豉. Ok 38 stopni ruszyla.

    Dodano po 23 [minuty]:

    Panowie a gdzie si znajduje czujnik temperatury pompy? w samej pompie czy na obudowie termostatu od pompy?

    0
  • #23 10 Sty 2017 15:23
    ls_77
    Poziom 31  

    bzin napisa:
    Panowie a gdzie si znajduje czujnik temperatury pompy? w samej pompie czy na obudowie termostatu od pompy?

    Nie ma czego takiego jak czujnik temperatury pompy. Jest tylko termostat za陰czaj帷y/wy陰czaj帷y pomp - to pomara鎍zowe pude趾o z nastaw.
    No i jest czujnik zdalny g這wicy z kapilar - do zaworu kt鏎y reguluje temp. wody.

    0
  • #24 10 Sty 2017 15:29
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    Ten zaw鏎 na imbusa robi bypass ale do zasilania i im bardziej jest rozkr璚ony tym mniej gor帷ej wody bierze z kot豉.
    Fuszera ale c騜, jak go zakr璚isz to ca豉 woda z kot豉 idzie w ruru pod這gi.

    0
  • #25 10 Sty 2017 15:46
    torus
    Poziom 14  

    Je郵i zrobi貫 tak jak pisa貫m w po軼ie #11 to powiniene mie ju ciep陰 pod這g na danej p皻li.

    0
  • #26 18 Sty 2017 07:55
    bzin
    Poziom 9  

    Witam Panowie, chyba ju wszystko ok. Fachowiec na pr鏏 po軼i庵a wszystkie termostaty, na piecu 40 stopni i nadal lipa. Okaza這 si 瞠 pomp s造cha ale na ka盥ym biegu kr璚i tak samo, bardzo s豉bo. Na pr鏏 wstawi sprawn u篡wk i nasta這 ciep這 :) Jutro monta nowej pompy Grundfos i jak na razie tak zostaje. Za par dni przer鏏ka fuszerki i usuni璚ie dziwnych bajpas闚 itd. Tak b璠zie to wygl康a這:

    Ogrzewanie pod這gowe s豉bo grzeje.

    Dzi瘯uj wszystkim za cenne podpowiedzi, przyda造 si. Pozdrawiam

    0
  • #28 31 Sty 2017 19:17
    wsjoanna222
    Poziom 11  

    I bardzo dobrze bo to fuszera by豉 jak tak to b璠zie zrobione to b璠zie ok tylko powiedz mu 瞠by ustawi ci przep造w na poszczeg鏊nych p皻lach

    0
  • #30 31 Sty 2017 19:38
    wsjoanna222
    Poziom 11  

    por闚naj temperatur miedzy zasilaniem a powrotem ka盥ego obwodu po kolei je郵i jest mniej wi璚ej taka sama to jest ok
    je郵i nie odkr耩 czerwone korki tam powinna by 鈔uba nimbusowa wkr璚aj帷 zmniejszasz przep造w za wykr璚aj帷 zwi瘯szasz
    powodzenia

    0