Beretta Venus 16IC - Buczenie podczas podgrzewania wody

08 Jan 2017 12:57 1623 28
  • Level 9  
    Witam,

    Od kilku dni pojawił się u mnie pewien problem z owym piecem.
    Póki co działa.
    Służy mi on jako C.O. jedynie grzejniki.

    Podczas uruchamiania się dokładnie w momencie kiedy zapala się palnik zaczyna brzęczeć / buczeć dźwięk charakterystyczny jeżeli można go do tego porównać, jakby przepływu prądu pod transformatorem... :)

    Mam nagrany filmik na którym słychać ten odgłos, czasami bywa tak głośny że w całym domu jest słyszalny, innym razem jedynie w kotłowni albo wcale. Jak tylko prześlę go na YT to zamieszczę tutaj odnośnik z linkiem.

    https://youtu.be/1wDO1x5cFb0

    Poniżej pokazuje również zdjęcia skąd on dobiega. Wg. mnie albo z tej elektroniki która jak się domyślam służy do uruchamiania iskrownika. Bądź też z elementu do którego mocuje się "iskrownik". Przepraszam za nazewnictwo jeżeli coś pomyliłem, ale po prostu nie znam się na piecach.


    Beretta Venus 16IC - Buczenie podczas podgrzewania wody
    Beretta Venus 16IC - Buczenie podczas podgrzewania wody

    Oto zdjęcia tabliczki z urządzenia do którego wpięta jest elektronika ze zdjęcia powyżej.

    Beretta Venus 16IC - Buczenie podczas podgrzewania wody Beretta Venus 16IC - Buczenie podczas podgrzewania wody

    Proszę o pomoc w znalezieniu winowajcy tego odgłosu, oraz o poradę bądź polecenie kogoś sprawdzonego z rejonu Krakowa aby mógł mi to serwisować. Ostatnio jak miałem problem przy tym piecu z przeciekającą osłoną sond, to "fachowiec" który przyszedł stwierdził, że najlepiej byłoby wymienić piec na inny, nowy. Już nawet oglądał i doradzał jak i gdzie go zamontować, natomiast problemem pieca i jego usterką wcale się nie zajmował. Ostatecznie musiałem to naprawić na własną rękę. Podkreślam iż był to AUTORYZOWANY serwisant firmy Beretta z Krakowa.

    Z góry dziękuję za każdą informację
  • Level 16  
    Zdejmij obudowę i podotykaj części kotła. Prawdopodobnie obudowa wentylatora wpada w rezonans.
  • Level 9  
    Wentylatora ?
    A gdzie tam jest wentylator ?

    Wydaje mi się że nie ma w tym modelu czegoś takiego.
  • Level 16  
    Co to jest? Kocioł co z zamkniętą czy otwartą komorą? Jedno czy dwu funkcyjny? Bojler? Napisz. Nie ja mam szukać po typie co to takiego.
  • Level 9  
    19710128 wrote:
    Co to jest? Kocioł co z zamkniętą czy otwartą komorą? Jedno czy dwu funkcyjny? Bojler? Napisz. Nie ja mam szukać po typie co to takiego.


    Kocioł z otwartą komorą spalania. Jednofunkcyjny.

    Filmik udostępniłem w pierwszym poście. Zaznaczam iż buczenie słyszalne na filmiku jest mało wyraźne. Bardziej je słychać "na żywo" czasem głośniej, czasem ciszej...
  • Level 16  
    Według ciebie nie ma wentylatora? Ja zaryzykuję stwierdzenie, że ma.
  • Level 9  
    Powiem szczerze, że ja go tam nie widzę.
    Pytanie. Co miałby chłodzić ?
    Buczenie słychać ewidentnie z miejsca które nagrałem na filmiku. Nawet czuć lekkie wibracje po dotknięciu niebieskiej obudowy które ustępują wraz z wyłączeniem się palników.
  • Level 16  
    marcingaw2 wrote:
    Nawet czuć lekkie wibracje po dotknięciu niebieskiej obudowy które ustępują wraz z wyłączeniem się palników.

    I wraz z zatrzymaniem wentylatora. Wentylator nadmuchuje świeże powietrze do spalania i wraz z odpowiednio podawanym gazem decyduje o aktualnej mocy palnika. Palnik modulowany. To nie kuchenka gazowa czy bojler.
  • Level 16  
    Stary kocioł. Faktycznie bez wentylatora. Czy pompka się zatrzymuje razem z wyłączeniem palnika czy jeszcze chwile pracuje?
  • Level 9  
    Która pompka ??

    Popa od obiegu pracuje cały czas bez przerwy. O innej pompce nic mi nie wiadomo...
  • Level 16  
    Dysza od gazu czysta? Teraz pracuje z większą mocą niż zwykle ze względu na mrozy?
  • Level 23  
    To jest żeliwo, stojący. Taki co to tylko piorun albo rozmrożenie może go zatrzymać. :D
    Brzęczy najprawdopodobniej cewka zespołu gazowego.
  • Level 16  
    I trzeba gazociąg dużej średnicy? Sprawdź jak kolega pisze wyżej czy na zespole gazowym nie poluzowały się nakrętki zwłaszcza ta trzymająca cewkę na zaworze.
  • Level 16  
    Nie. to jest sterownik. Ten moduł gdzie dochodzi rurka od gazu. strona 6 pkt 2.3 moduł 10 instrukcji.
  • Level 16  
    Tak i na górze masz styki cewki. Jest chyba wbudowana sprawdź czy to nie to byczy. Cewki są zabudowane w tym prostokącie na górze to te czarne plastiki owalne.
  • Level 9  
    Na filmiku je widać, jest to bardzo prawdopodobne że to może być to.
    One są "zabudowane". Co oznacza buczenie/brzęczenie tego elementu? Koniec żywotu zaworu ?
  • Level 16  
    Nie. po prostu może się śrubka poluzowała któraś. Dotknij jak się odpali i zobaczysz czy ucichnie.
  • Level 9  
    Obecnie słychać buczenie, ale bardzo cicho.
    Po sprawdzeniu śrubek itp, nie stwierdzam luzów. Dźwięk nie cichnie.
  • Level 15  
    To cewki na elektrozaworze tak buczą, prawdopodobnie masz za niskie ciśnienie gazu/okresowo/ i stąd te ekscesy. do sprawdzenia ciśnienie gazu na przyłączu.
  • Level 9  
    GETomek wrote:
    To cewki na elektrozaworze tak buczą, prawdopodobnie masz za niskie ciśnienie gazu/okresowo/ i stąd te ekscesy. do sprawdzenia ciśnienie gazu na przyłączu.


    Takie zadanie to już nie dla mnie...

    Czy w takiej sytuacji powinienem wezwać serwisanta? Czy odczekać i obserwować ?
  • Level 16  
    Czy kolega ma reduktor przy liczniku dokładnie przed? Jeśli tak to jest gazociąg średniego ciśnienia i nie ma mowy o niskim po stronie niskiego ciśnienia. Zresztą co mają cewki do ciśnienia gazu.
  • Level 9  
    Tak, posiadam reduktor przed licznikiem.
  • Level 16  
    Więc nie ma mowy o ciśnieniu zbyt małym.
  • Level 9  
    Wysłałem zapytanie do firmy Vectron czy posiadają na sprzedaż same kondensatory tzn cewki od modelu SIT - 830 Tandem 0830034

    Jeżeli nie, to rozumiem że będę musiał kupić cały zawór...
  • Level 15  
    Wezwij serwisanta ustawi ci ten piec, wymiana cewek nic nie da, masz ustawione za niskie ciśnienie gazu
  • Level 9  
    Kogoś konkretnego polecacie z Krakowa?
    Sprawdzony i uczciwy.