Moduł włączników z RS485 - czy właściwie zaprojektowałem

pawel3110 09 Sty 2017 20:37 348 4
  • #1 09 Sty 2017 20:37
    pawel3110
    Poziom 15  

    Moduł włączników z RS485 - czy właściwie zaprojektowałem

    Układ na wejściach będzie miał podłączone przyciski na 12V na dość długich przewodach, stąd optoizolator na wejściu. 4013 pełni rolę przerzutnika typu T, czyli po każdym impulsie na wejściu zmienia stan na wejściu na przeciwny. Stan wyjściowy może być także zmieniamy impulsem z atmegi. Atmega może także sprawdzić stan wyjść. Obciążeniem będą przekaźniki o rezystancji cewki ok. 360ohm.

    Czy układ ma szanse działać i czy elementy sa właściwie dobrane?

  • #2 09 Sty 2017 21:57
    dioda1000
    Poziom 27  

    Witam
    Układ IC4 2 z 3 połączona 'kierunek transmisji'. "2 z 4 jest błędem" .

  • #3 09 Sty 2017 22:11
    pawel3110
    Poziom 15  

    Dziękuję, poprawiłem

  • #5 10 Sty 2017 21:37
    pawel3110
    Poziom 15  

    Przy masterze tak, to jest układ slave wiec nie są potrzebne.