Częściowy schemat. Może komuś skojarzy się podłączenie. Po prawej u góry będzie raczej sterowanie zamka centralnego, niżej poczwórne wyjście możliwe że jakiś czujnik. Zasilanie i masa wiadomo. Po podłączeniu zasilania po ok. 1min. załącza się przekaźnik i cyka ok 4min. po czym się wyłącza. Na pilot nie reaguje pewnie z racji tego że brak informacji o zamkniętych drzwiach. Ze schematu już wyraźnie wynika że taką informację nie możemy podać na wyjścia układu uln2003. Co dalej..próbujemy uzyskać więcej informacji, potem dorysuję pozostałe połączenia na płytce.
Dziś już jestem zmęczony więc dorzucam resztę moich wypocin na papierze. Po rozwiązaniu zagadki do końca wszystko uporządkuję żeby było przejrzyście.
Wszystko ładnie już działa lecz został jeden problem i parę pytań.
1. Centralka moim zdaniem nie powinna zamykać drzwi i załączać alarmu gdy drzwi w tym czasie są otwarte? Coś jeszcze źle robię ponieważ w każdej przeze mnie wymyślonej konfiguracji centralka zawsze się załącza.
2. Na dole rysunku podałem jak mruga dioda i czego to jest powodem, natomiast nie do końca wiem co powinno być podłączone, typ czujników pod wejścia 11, 7 i 8.
Prosił bym kogoś kto ma instrukcję lub podobne odczyty diody żeby wskazał mi który kod łączy się z danym czujnikiem. Myślę że mogą to być np. czujniki ultradźwiękowe lub inne. Kod diody np. 10100101 to dwa szybkie mrugnięcia i przerwa itd.