- Pomiar spadku napięcia na łączniku

przemo1901 12 Sty 2017 17:49 426 6
  • #1 12 Sty 2017 17:49
    przemo1901
    Poziom 2  

    Witam forumowiczów.
    Muszę stworzyć protokół pomiarów z poprawności łączenia dwóch szyn kolejowych za pomocą łącznika. Dokumentacja techniczno-ruchowa łącznika mówi o tym aby połączenie uznać za poprawne stosunek spadku napięcia na 1 metrze szyny z łącznikiem do spadku napięcia na 1 metrze szyny bez łącznika musi być mniejszy lub równy 6. I teraz pytanie: jak takiego pomiaru dokonać? Potrzebny będzie jakiś zaawansowany sprzęt czy wystarczy zwykły miernik?
    Dokumentacja podaje jeszcze, że spadek napięcia na 1m szyny wynoszący 1mV odpowiada przepływowi prądu stałego na poziomie 30A. Wartość ta wynika z parametrów rezystancyjnych szyny.
    Myślałem nad wzorem ΔU=I*R gdzie za prąd przyjąłbym wartość 30A a R z pomiaru omomierzem metra szyny

    0 6
  • #2 12 Sty 2017 20:30
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    Rozumiem to tak.
    Robisz pomiar odniesienia na szynie w odcinku 1m ten pomiar jest odniesieniem do oceny złącza.
    Dokonujesz pomiaru tak by objąć złącze.
    Napięcie odniesienia mnożysz x6 i oceniasz czy wynik pomiaru złącza jest poniżej tej sumy. Jak tak to OK jak nie to ...

    Zaś co do prądu to pewnie chodzi o prąd powrotny.Szyny stanowią część trakcji powrotnej.

    Do pomiaru potrzeba dobry multimetr z zakresem mV.

    W kolei stosują mierniki wysoko prądowe małych rezystancji. Ale metoda spadki jest jak najbardziej OK.

    Kiedyś tak kontrolowano szyny prądowe na rozdzielniach. Odniesienie tez 1m. Teraz termowizja to wyparła jako bezpieczna metoda pomiarów obserwacji.

    0
  • #3 12 Sty 2017 21:18
    przemo1901
    Poziom 2  

    Rozumiem. W razie czego miałbym wzór na spadek. Ale jeśli chciałbym spróbować multimetrem z zakresem do mV to jak wyglądałby taki pomiar? Musiałbym przyłożyć źródło napięcia + na jednej szynie, jedną końcówką miernika dotknąć minusa źródła napięcia a drugą mierzyć napięcie na metrowej odległości szyny od miejsca styku z plusem? Jeśli tak to jakie napięcie najlepiej podawać?

    0
  • #4 12 Sty 2017 21:49
    goldi74
    Poziom 43  

    Zgodnie z tym:

    przemo1901 napisał:
    Dokumentacja podaje jeszcze, że spadek napięcia na 1m szyny wynoszący 1mV odpowiada przepływowi prądu stałego na poziomie 30A.


    trzeba wymusić przepływ prądu 30A przez szynę. Spadek napięcia mierzysz w dowolnym miejscu szyny tak żeby odległość pomiędzy sondami miernika przyłożonymi do szyny wynosiła 1m. Przy pomiarze łącznika powinien on się znaleźć wtedy pomiędzy sondami miernika też oddalonymi od siebie o 1m.

    0
  • #5 12 Sty 2017 21:51
    CYRUS2
    Poziom 36  

    Pomiar metodą 4-punktową.
    Opis znajdziesz w googlach.

    0
  • #6 12 Sty 2017 21:53
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    Na szynie odmierzasz 1m masz dwa punkty.
    Multimetr na zakres DC mV i mierzysz. Przykładasz końcówki pomiarowe i masz jakiś wynik i to jest spadek napięcia na tym odcinku jako odniesienie.

    W mojej wizji wykorzystuje się obecność napięcia powrotnego na szynach. Nic się nie podłącza by przepuścić prąd do pomiaru. On już tam będzie chyba że to jakiś tor bez trakcji jezdnej. Ale zakładam ze to normalna trasa kolejowa z zasilaniem 3kVDC.

    0
  • #7 12 Sty 2017 22:35
    CYRUS2
    Poziom 36  

    przemo1901 napisał:
    Muszę stworzyć protokół pomiarów z poprawności łączenia dwóch szyn kolejowych za pomocą łącznika.
    Nie sądzę, że do takich pomiarów nie ma odpowiedniej instrukcji pomiarowej.
    Nie robi się tego na podstawie przypadkowych rad z Elektrody.
    Gdzie wymagana dokłaność pomiaru ?

    0