Jak działają falowniki SEW MC07B0075-5A3-4-00? Mam kilka pytań.

bakerymultiserwis 15 Sty 2017 09:34 1884 4
  • #1 16200392
    bakerymultiserwis
    Poziom 8  
    Witam.
    Panowie mam kilka pytań donośnie falowników firmy SEW, posiadam trzy sztuki MC07B0075-5A3-4-00 .
    - czy te falowniki mogą sterować pracą wentylatorów nadmuchowych i wyciągowych.
    - czy te falowniki można zaprogramować bez aplikacji MOVITOOLS na komputer, mam panele do nich FBG11B tym chyba zaprogramuję a DBG60B-01 jest do testów dobrze myślę ?
    - czy te falowniki mogą sterować silnikami o mocach 2,5 kw i 4 kw pytam bo te co mam mają moc 7,5 kw obawiam się, że są troszkę za duże.
  • #2 16202651
    szczupx
    Poziom 19  
    A czemu miałyby się nie nadawać? Praca wentylatorowa\pompowa to jedna z najprostszych aplikacji.
    Falowniki dobiera się według prądu silnika - musi być mniejszy niż prąd znamionowy falownika, i tyle. Przy przewymiarowaniu falownika względem silnika trzeba tylko pamiętać o prawidłowym nastawieniu zabezpieczenia elektronicznego żeby było skuteczne. No chyba że nie korzystamy.
    Link do papierów: http://bever.bg/BG/Documentation/EN/INVERTERS...B/System%20Manual%20-%20EN%20-%2016964810.pdf
  • #4 16203842
    frank12
    Poziom 10  
    Wentylatory powinny mieć silniki które można podłączyć do falownika. Jest duża grupa wentylatorów z silnikami których nie można podłączyć do falownika.
  • #5 16426071
    bakerymultiserwis
    Poziom 8  
    Witam
    Temat zamykam ponieważ urządzenie już działa na innych falownikach.