Mastercheef1997 17 Sty 2017 20:44 555 18
  • #1 17 Sty 2017 20:44
    Mastercheef1997
    Poziom 4  

    Witam, mam mały problem, mianowicie kiedy uruchamiam szlifierkę kątową żarówka w garażu świeci jakieś 50% jaśniej, najprawdopodobniej przez to że zero jest wzięte z uziemienia a ono jest zrobione z kawałka pręta. Zasilanie garażu jest wzięte jest z domu, jak twierdzi sąsiad jak robili prąd w garażu to wkopali kabel który miał jedną żyłę przerwaną (zero) i tak już zostało do dziś. Pomysł jest aby wziąć wkopać nowy kabel tylko byłby on podłączony do kabla zasilającego hydrofor (puszka łączeniowa), tylko tutaj nasuwa się pytanie czy aby nie będzie zbytniego przeciążenia na tym obwodzie skoro sąsiad ma w garażu też młyn do zboża spawarkę i nieduży kompresor, przykładowo załączając młyn i w tym momencie uruchamia się pompa hydrofora. Opcja ciągnięcia osobnego (nowego z rozdzielni głównej w domu) obwodu dla garażu jest opcją ostateczną, dlatego że wymaga to kucia ścian a tego chcemy uniknąć. I tutaj nasuwa się moje pytanie czy takie rozwiązanie ma sens? I czy jest może jakiś łatwiejszy sposób na rozwiązanie tego problemu np przez poprawę jakości uziemienia?

    0 18
  • Technik Elektryk - Faber CK
  • #2 17 Sty 2017 20:49
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Ludzie mają naprawdę chore pomysły, niestety.

    1
  • #3 17 Sty 2017 20:49
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 42  

    Mastercheef1997 napisał:
    najprawdopodobniej przez to że zero jest wzięte z uziemienia a ono jest zrobione z kawałka pręta.
    Brawo, to się nazywa oszczędność przewodu. A faza jak? Drut kolczasty, żeby się "prund" nie ślizgał? :D

    1
  • #4 17 Sty 2017 20:58
    Mastercheef1997
    Poziom 4  

    Nie no, panowie, proszę poważnie.

    0
  • Technik Elektryk - Faber CK
  • #5 17 Sty 2017 21:00
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 42  
  • #6 17 Sty 2017 21:01
    STINGER
    Poziom 14  

    Poważnie to trzeba podciągnąć nowy porządny obwód i zrobić tak jak ma być a nie kombinować.
    Będzie wbrew pozorom prościej i na pewno bezpieczniej, a huśtanie się na czymś co jest obecnie może się źle skończyć.

    0
  • #7 17 Sty 2017 21:07
    Mastercheef1997
    Poziom 4  

    Dziś sąsiad zgłosił się do mnie z takim zapytaniem i po prostu szukam jak najlepszego rozwiązania, a instalacja nie jest u mnie w garażu tylko u sąsiada. Osobiście odradziłem mu użytkowanie tej instalacji i poinformowałem go że ma szczęście że jeszcze nic mu się do tej pory nie stało

    Dodano po 4 [minuty]:

    A jak bym obliczył maksymalny prąd obciążenia mogący popłynąć przez obwód garażu i okazałoby się że kabel zasilający hydrofor jest w stanie wytrzymać takie obciążenie to miało by to jakąś rację bytu, czy jednak lepiej nie ryzykować i zrobić nowy obwód od rozdzielni tak jak bóg przykazał?

    0
  • #8 17 Sty 2017 21:08
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 42  

    Mastercheef1997 napisał:
    Witam, mam mały problem, mianowicie kiedy uruchamiam szlifierkę kątową żarówka w garażu świeci jakieś 50% jaśniej, najprawdopodobniej przez to że zero jest wzięte z uziemienia a ono jest zrobione z kawałka pręta.
    Czyim ???

    0
  • #9 17 Sty 2017 21:12
    Mastercheef1997
    Poziom 4  

    Krzysztof Kamienski napisał:
    Mastercheef1997 napisał:
    Witam, mam mały problem, mianowicie kiedy uruchamiam szlifierkę kątową żarówka w garażu świeci jakieś 50% jaśniej, najprawdopodobniej przez to że zero jest wzięte z uziemienia a ono jest zrobione z kawałka pręta.
    Czyim ???



    Proszę nie czepiajmy się szczegółów to akurat w czyim garażu jest ta instalacja to jest najmniej ważne skupmy się na rozwiązaniu problemu, a napisałem tak żeby łatwiej było zrozumieć problem

    0
  • #10 17 Sty 2017 21:26
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Mastercheef1997 napisał:
    A jak bym obliczył maksymalny prąd obciążenia mogący popłynąć przez obwód garażu i okazałoby się że kabel zasilający hydrofor jest w stanie wytrzymać takie obciążenie to miało by to jakąś rację bytu, czy jednak lepiej nie ryzykować i zrobić nowy obwód od rozdzielni tak jak bóg przykazał?

    Ja zapytam tak: a jak się spali ten garaż z kimś w środku, to będzie to warte odżałowania tych 100 czy 200zł ?
    Sam uszkodzony przewód generuje koszty w związku z np. upływem prądu.
    Dziw bierze, że to jeszcze działa.

    0
  • #11 17 Sty 2017 21:30
    Mastercheef1997
    Poziom 4  

    kozi966 napisał:
    Mastercheef1997 napisał:
    A jak bym obliczył maksymalny prąd obciążenia mogący popłynąć przez obwód garażu i okazałoby się że kabel zasilający hydrofor jest w stanie wytrzymać takie obciążenie to miało by to jakąś rację bytu, czy jednak lepiej nie ryzykować i zrobić nowy obwód od rozdzielni tak jak bóg przykazał?

    Ja zapytam tak: a jak się spali ten garaż z kimś w środku, to będzie to warte odżałowania tych 100 czy 200zł ?
    Sam uszkodzony przewód generuje koszty w związku z np. upływem prądu.
    Dziw bierze, że to jeszcze działa.



    przewód będzie do garażu doprowadzony nowy tylko kwestia czy mógłby być on podłączony do przewodu zasilającego hydrofor (jesli byłby w stanie wytrzymać takie obciążęnie

    0
  • Pomocny post
    #12 17 Sty 2017 21:35
    elvis13
    Poziom 18  

    Mastercheef1997 napisał:
    A jak bym obliczył maksymalny prąd obciążenia mogący popłynąć przez obwód garażu

    Ten obwód to faza-urządzenie-ziemia. Jak Kolega policzy te 'ziemie'?

    Boże drogi, to jest igranie ze śmiercią. Taka instalacja nie ma żadnej ochrony. Ani SWZ, ani RCD. Rozkrok w okolicy tego pręta i jeśli napięcie krokowe będzie duże również trup. I prokurator.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Mastercheef1997 napisał:
    przewód będzie do garażu doprowadzony nowy tylko kwestia czy mógłby być on podłączony do przewodu zasilającego hydrofor (jesli byłby w stanie wytrzymać takie obciążęnie

    Urządzenia o mocy 2kW i wiecej mają mieć swoje dedykowane obwody.

    Proponuję pociągnąć instalację trójfazową do garażu (z rozdzielnicy głównej domu). Tam rozdział na obwody ze stosownymi zabezpieczeniami. Oczywiście elektryk z uprawnieniami.

    1
  • #13 17 Sty 2017 21:39
    Mastercheef1997
    Poziom 4  

    elvis13 napisał:
    Mastercheef1997 napisał:
    A jak bym obliczył maksymalny prąd obciążenia mogący popłynąć przez obwód garażu

    Ten obwód to faza-urządzenie-ziemia. Jak Kolega policzy te 'ziemie'?

    Boże drogi, to jest igranie ze śmiercią. Taka instalacja nie ma żadnej ochrony. Ani SWZ, ani RCD. Rozkrok w okolicy tego pręta i jeśli napięcie krokowe będzie duże również trup. I prokurator.



    nie rozumiemy się w domu instalacja jest w porządku w układzie TN-C ja chciałbym do garażu podciągnąć nowy przewód a instalację w garażu wykonać w układzie TN-C lub TN-C-S do rozwiązania została tylko jedna kwestia czy przewód zasilający garaż mógłby być podpięty pod przewód zasilający hydrofor (jeżeli by wytrzymał) czy muszę podciągnąć nowy obwód z rozdzielni i co za tym idzie kuć sciany w domu

    0
  • #14 17 Sty 2017 21:47
    STINGER
    Poziom 14  

    Mastercheef1997 napisał:
    elvis13 napisał:
    Mastercheef1997 napisał:
    A jak bym obliczył maksymalny prąd obciążenia mogący popłynąć przez obwód garażu

    Ten obwód to faza-urządzenie-ziemia. Jak Kolega policzy te 'ziemie'?

    Boże drogi, to jest igranie ze śmiercią. Taka instalacja nie ma żadnej ochrony. Ani SWZ, ani RCD. Rozkrok w okolicy tego pręta i jeśli napięcie krokowe będzie duże również trup. I prokurator.



    nie rozumiemy się w domu instalacja jest w porządku w układzie TN-C ja chciałbym do garażu podciągnąć nowy przewód a instalację w garażu wykonać w układzie TN-C lub TN-C-S do rozwiązania została tylko jedna kwestia czy przewód zasilający garaż mógłby być podpięty pod przewód zasilający hydrofor (jeżeli by wytrzymał) czy muszę podciągnąć nowy obwód z rozdzielni i co za tym idzie kuć sciany w domu



    Zostaw ten hydrofor i jego zasilanie dla niego.
    Jak już się decydujesz na nowy obwód to nie z czegoś typu hydrofor tylko nowy z rozdzielnicy!
    Zrób to tak żeby to działało bezpiecznie przez długi czas a nie "żeby jakoś było".

    0
  • #15 17 Sty 2017 21:47
    elvis13
    Poziom 18  

    A jaki to przewód? Jakie na nim zabezpieczenie? Może narysuj jakiś schemat.

    0
  • #16 17 Sty 2017 21:54
    Mastercheef1997
    Poziom 4  

    elvis13 napisał:
    A jaki to przewód? Jakie na nim zabezpieczenie? Może narysuj jakiś schemat.


    Szczerze mówiąc nawet nie zaglądałem to jest czyste założenie czy jest taka możliwość

    0
  • #18 17 Sty 2017 21:59
    Krzysztof Kamienski
    Poziom 42  

    Mastercheef1997 napisał:
    Szczerze mówiąc nawet nie zaglądałem to jest czyste założenie czy jest taka możliwość
    Zawsze pozostaje możliwość ......np. generator prądotwórczy :idea: :cry:

    0
  • #19 17 Sty 2017 22:01
    Mastercheef1997
    Poziom 4  

    Temat uważam za zamknięty kolega elvis13 rozwiał wszystkie moje wątpliwości, dziękuję wszystkim którzy udzielali się w temacie