Lumel RE72, symulacja wysokiej temperatury.

Ponton16 20 Sty 2017 14:12 390 7
  • #1 20 Sty 2017 14:12
    Ponton16
    Poziom 2  

    Cześć!

    Mamy w pracy reaktor katalityczny, który powinien wyłączyć się przy 450 stopniach C. Nie mamy możliwości uzyskania takich warunków, czy wiecie może jak w Lumel'u RE72 zasymulować wysoką temperaturę? (wprowadzić mu taką żeby zobaczyć czy zabezpieczenie zadziała)
    Szefowa twierdzi, że jest taka możliwość, przewertowaliśmy instrukcję i niczego takiego nie znaleźliśmy.

    Ma ktoś pomysł?

    Z góry dzięki za pomoc,pozdrawiam!
    Mateusz

    0 7
  • #2 20 Sty 2017 14:54
    krzysiek_krm
    Poziom 34  

    Witam,
    jaki jest czujnik, to znaczy termoelement ?

    Pozdrawiam

    0
  • #3 20 Sty 2017 15:07
    Ponton16
    Poziom 2  

    Termopara typu k.

    0
  • #4 20 Sty 2017 15:15
    krzysiek_krm
    Poziom 34  

    Można zrobić symulator termopary, nie jest to niestety łatwe.
    Można taki symulator kupić, na przykład:
    http://www.apar.pl/kalibrator-serwisowy-ar915.html
    http://apar.sklep.pl/pl/kalibrator-serwisowy-ar915-3267.html
    tani jak barszcz to on nie jest.

    Może po prostu obniżcie temperaturę alarmu i sprawdźcie w tej obniżonej, zakładając, że jeżeli działa w obniżonej, będzie również działał w normalnej.

    Pozdrawiam

    0
  • #6 20 Sty 2017 16:03
    krzysiek_krm
    Poziom 34  

    tos18 napisał:
    Zamiast kombinować zmień w ustawieniach typ czujnika na pt100 i zamiast czujnika podłącz potencjometr. 450°C to 264Ω

    Pewność tego eksperymentu da wyłącznie symulacja termopary, niestety.

    0
  • #7 20 Sty 2017 16:53
    dioda1000
    Poziom 27  

    tos18 podał dobry pomysł.
    Lub inaczej .Zamiast termopary bateria i potencjometr równolegle do ogniwa też się sprawdzi.

    0
  • #8 20 Sty 2017 17:43
    jarek_lnx
    Poziom 43  

    Cytat:
    Można zrobić symulator termopary, nie jest to niestety łatwe.
    Można taki symulator kupić, na przykład:
    http://www.apar.pl/kalibrator-serwisowy-ar915.html
    http://apar.sklep.pl/pl/kalibrator-serwisowy-ar915-3267.html
    tani jak barszcz to on nie jest.

    Kalibrator kosztuje, bo płaci się za dokładność, a czasami potrzebny jest prosty tester, który nie musi być dokładny.

    Termopara typu K przy 500°C daje ok 20mV wystarczy zrobić dzielnik z oporników 10Ω 750Ω i podłączyć do baterii 1,5V
    Potencjometr też może być, ale ustawianie go na 1,3% zakresu regulacji będzie kłopotliwe lepiej potencjometr połączyć szeregowo z opornikiem 50x większym.

    0