Ocena schematu instalacji elektrycznej

mro2806 21 Jan 2017 05:22 9342 53
Testo
  • #1
    mro2806
    Level 10  
    Witam.
    Proszę bardziej doświadczonych kolegów o ocenę instalacji elektrycznej ze schematu. Uwagi i poprawki mile widziane. Instalację zaprojektowałem sam i uprzedzając pytania... nie jestem projektantem instalacji elektrycznych. Mam uprawnienia do 1 kV.
  • Testo
  • #2
    introder00
    Level 9  
    Ja bym dodał więcej bezpieczników np. na bramę osobny, na drzwi garażowe osobno i domofon osobno.. Będziesz kiedyś naprawiał
    domofon a Twoja żona nie wjedzie do garażu :)
  • Testo
  • Helpful post
    #3
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Za małe przekroje przewodów do "osznurowania" rozdzielnicy.
  • Helpful post
    #4
    qadam12
    Level 27  
    Witam . ,,5x5mm skręcone,, co to za przewód bo jakiś nie wymiarowy chodzi mi o ten na którym wisi kłębek bednarki.
  • #5
    mro2806
    Level 10  
    introder00 wrote:
    Ja bym dodał więcej bezpieczników np. na bramę osobny, na drzwi garażowe osobno i domofon osobno.. Będziesz kiedyś naprawiał
    domofon a Twoja żona nie wjedzie do garażu :)

    W garażu będę parkował ja :) Zona będzie miała wiatkę obok domu hehe. Przemyślę sprawę i pewnie rozdzielę ten obwód. Dziękuję za odpowiedź
    Dodano po 1 [minuty]:
    elpapiotr wrote:
    Za małe przekroje przewodów do "osznurowania" rozdzielnicy.

    Dziękuję za odpowiedź. Jakie zatem przekroje w samej rozdzielnicy kolega proponuje??
    Dodano po 1 [minuty]:
    qadam12 wrote:
    Witam . ,,5x5mm skręcone,, co to za przewód bo jakiś nie wymiarowy chodzi mi o ten na którym wisi kłębek bednarki.

    No racja, chciałem dać duży przekrój w tym połączeniu. Jaki zatem kabel kolega sugeruje?? Czy 5x2.5mm2 wystarczy?? Czy może inne rozwiązanie??
  • #6
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Quote:
    No racja, chciałem dać duży przekrój w tym połączeniu. Jaki zatem kabel kolega sugeruje?? Czy 5x2.5mm2 wystarczy?? Czy może inne rozwiązanie??

    Najpierw kolega rysuje jednokreskowo, by następnie co namieszać ... wielożyłowo.
    Na pewno 5 x 2,5 mm² w tym połączeniu jest złe.
  • Helpful post
    #7
    qadam12
    Level 27  
    ,,Sznuruje się ,, rozdzielnicę grzebieniami- 10mm2,16mm2, itp. , żył przewodów się nie skręca aby zwiększyć przekrój - a uziemia się GSW . W przekrojach przewodów nie ma 5mm2.
  • Helpful post
    #8
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Uziemienie - brak, tzn. brak wartości.
    Połączenia wyrównawcze- brak.
    Ochrona SPD - rodzaj/ typ? Nie wszystkie ochronniki muszą być dodatkowo dobezpieczone.
    To nie schemat- raczej malunek.
  • #9
    kSmuk
    Level 21  
    Brak obwodu zmywarki.
    Brak obwodu instalacji alarmowej.
    Jak dla mnie za mało obwodów gniazdowych, ale nie wiem, jak duży dom.
    Ochronnik wystarczy trójpolowy przy rozdziale przewodu ochronno-neutralnego w rozdzielnicy.

    Resztę napisali koledzy wyżej.
  • #10
    zbich70
    Level 43  
    mro2806 wrote:
    Mam uprawnienia do 1kV

    Na kursie na te "uprawnienia" nie mówili, że w schematach elektrycznych nie zamieszcza się obrazków aparatów i materiałów, tylko symbole?
    Akrzy74 wrote:
    To nie schemat- raczej malunek.

    Muszę przyznać, że najbardziej rozbawiło mnie graficzne przedstawienie zasilania w postaci końcówki kabla i uziomu jako krążek bednarki... :D
  • #11
    mro2806
    Level 10  
    qadam12 wrote:
    ,,Sznuruje się ,, rozdzielnicę grzebieniami- 10mm2,16mm2, itp. , żył przewodów się nie skręca aby zwiększyć przekrój - a uziemia się GSW . W przekrojach przewodów nie ma 5mm2.

    Mam zamiar użyć grzebieni, 4mm2 to jak będę gdzieś musiał zastosować mostek z przewodu to min 4mm2

    Dodano po 3 [minuty]:

    zbich70 wrote:
    mro2806 wrote:
    Mam uprawnienia do 1kV

    Na kursie na te "uprawnienia" nie mówili, że w schematach elektrycznych nie zamieszcza się obrazków aparatów i materiałów, tylko symbole?
    Akrzy74 wrote:
    To nie schemat- raczej malunek.

    Muszę przyznać, że najbardziej rozbawiło mnie graficzne przedstawienie zasilania w postaci końcówki kabla i uziomu jako krążek bednarki... :D

    Czy jeżeli na "malunku" dam symbole to będzie on bardziej czytelny?? Chyba nie o to chodzi prawda? Nie dysponuję żadnym programem do rysowania schematów elektrycznych, więc zrobiłem tam. Wiem, że nie jest to profesjonalne, ale miałem na celu jedynie sprawdzić poprawność połączeń, a do tego chyba i nawet taki "malunek" wystarczy.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Poprawiłem to o czym koledzy mówili. Czy teraz jest poprawnie? Instalacji alarmowej raczej nie będę instalował, dlatego nie zamieściłem jej na rysunku.
  • #12
    mro2806
    Level 10  
    kSmuk wrote:
    Brak obwodu zmywarki.
    Brak obwodu instalacji alarmowej.
    Jak dla mnie za mało obwodów gniazdowych, ale nie wiem, jak duży dom.
    Ochronnik wystarczy trójpolowy przy rozdziale przewodu ochronno-neutralnego w rozdzielnicy.

    Resztę napisali koledzy wyżej.

    Domek nie jest duży, 120m2 pow użytkowej
  • Helpful post
    #13
    elpapiotr
    Electrician specialist
    To jeszcze kolega domaluje blok rozdzielczy, i spokojnie będzie można zmniejszyć przekroje "przewodów wewnętrznych" rozdzielnicy.
    Szczególnie te przed i za- RCD 2-polowymi, a i 4-polowe można również dostosować do sytuacji.
  • #14
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    mro2806 wrote:
    Czy jeżeli na "malunku" dam symbole to będzie on bardziej czytelny?? Chyba nie o to chodzi prawda? Nie dysponuję żadnym programem do rysowania schematów elektrycznych, więc zrobiłem tam

    Dla Ciebie się to "łatwo" czyta. Dla mnie to jakaś męczarnia, że muszę oglądać każdy obwód, czy aby na pewno wszystko jest.
    Temat numer 4: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3263074.html

    Wystarczyło użyć zwykłej kartki, linijki i długopisu albo ołówka.....
  • #15
    mro2806
    Level 10  
    Przepraszam, że tak długo się nie odzywałem, ale urodziła mi się córka w związku z czym byłem zajęty. Przerzuciłem swoją myśl na nowy rysunek. Myślę, że teraz mogę nazwać to schematem :) Proszę kolegów o rzucenie okiem, czy teraz jest poprawnie. Będę wdzięczny za wytknięcie ewentualnych błędów.
  • #16
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Widzę, że kolega przewodem wielożyłowym (drut) "sznuruje" rozdzielnicę.
    Tak się nie robi.
  • #17
    mro2806
    Level 10  
    nie, nie. Błąd na schemacie. Oczywiście będę "sznurował" grzebieniami. Trafna uwaga
  • #18
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    Jest o niebo lepiej!
    Brak informacji o zab. przedlicznikowym lub mocy przyłączeniowej i o układzie sieciowym (domyślnie widać TN).
    Dziwnie oznaczony rozdział przewodu PEN na PE i N. Do rozdzielnicy wchodzą 4 żyły i "mnożą" się na 5. Rozumiem, że szyna PE jest też szyną PEN.
    Szyn i zasilań dla poszczególnych zab. się nie opisuje przewodami danego typu. Opisuje się jedynie przekrój lub prąd znamionowy.
    Przewody "N" od strony szyn do odbiorów finalnych nie będą miały takiego przekroju jak oznaczony (10mm2).
    Brak informacji ilu polowy ma być rozłącznik główny (domyślnie 4P ale po co?).
    Przy okazji: ochronnik przeciwprzepięciowy a nie przepięciowy.

    Poza tym, wydaje się być "ok.".
  • Helpful post
    #19
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    mro2806 wrote:
    nie, nie. Błąd na schemacie. Oczywiście będę "sznurował" grzebieniami. Trafna uwaga

    Grzebienie swoją drogą ale wszystkiego na nich nie zrobisz, a sznuruje się linką i oto zapewne chodziło koledze elpapiotr.
    Ja bym przewidział jeszcze blok rozdzielczy.
  • #20
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Łukasz-O wrote:
    Ja bym przewidział jeszcze blok rozdzielczy.

    O którym wspomniałem w poście #13 :D

    Niektórym jeden to za mało :

    Ocena schematu instalacji elektrycznej
  • #21
    Łukasz.K
    Level 27  
    Ja bym dał C16 a nie B16 przed gniazdem 3f, bo pod takie gniazdo z B16 nie będzie można podłączyć bez przełącznika trójkąt/gwiazda większego niż 5.5kW silnika.
  • #22
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    Łukasz.K wrote:
    Ja bym dał C16 a nie B16 przed gniazdem 3f, bo pod takie gniazdo z B16 nie będzie można podłączyć większego silnika.

    Najpierw sprawdza się SWZ dopiero później można rozważać zmianę charakterystyki i gdybać o silniku o którym nic nie wiemy.
  • #24
    mro2806
    Level 10  
    Wprowadziłem poprawki o których koledzy wspomnieli. Nie wiem jak umieścić blok rozdzielczy na schemacie. Wiem oczywiście co to jest, ale nie wiem jak to umieścić na schemacie, tak by było poprawnie i czytelnie. Jeśli któryś z kolegów ma chwilę i mógłby "nabazgrać" mniej więcej jak to powinno wyglądać byłbym bardzo wdzięczny.
    Czy więcej zastrzeżeń koledzy nie widzą??
  • Helpful post
    #25
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    mro2806 wrote:
    Wprowadziłem poprawki o których koledzy wspomnieli. Nie wiem jak umieścić blok rozdzielczy na schemacie. Wiem oczywiście co to jest, ale nie wiem jak to umieścić na schemacie, tak by było poprawnie i czytelnie. Jeśli któryś z kolegów ma chwilę i mógłby "nabazgrać" mniej więcej jak to powinno wyglądać byłbym bardzo wdzięczny.
    Bloku rozdzielczego raczej nie oznacza się na schemacie ideowym - jeżeli chcesz go jednak zaznaczyć to tor główny L1, L2, L3, N pogrób. Blok rozdzielczy opisuje się na rysunku.

    Ja robię to tak:
    Ocena schematu instalacji elektrycznej Ocena schematu instalacji elektrycznej

    Schemat ideowy to jedno a prefabrykacja to drugie - wszystko zależy od praktyki danego fachowca - jedni twierdzą że blok rozdzielczy to przerost formy nad treścią - ja uważam że to poprawny rozdział wyprowadzenia zasilania na aparaty.
  • #27
    mro2806
    Level 10  
    kkas12 wrote:
    Nie jest problemem to że nie potrafisz narysować bloku rozdzielczego, ale jest problem że jesteś przekonany iż ochrona przeciwporażeniowa bez RCD nie istnieje.

    Czy może kolega rozwinąć myśl ponieważ nie do końca rozumiem.
  • #29
    mro2806
    Level 10  
    Czy zatem kolega uważa, że zabezpieczenia RCD, które zastosowałem w układzie są nieprawidłowe??
  • #30
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    mro2806 wrote:
    Czy więcej zastrzeżeń koledzy nie widzą??

    Ja widzę, Twoja szyna PE stała się szyną GSW.
    PEN nie wprowadza się na szynę GSW bezpośrednio.
    GSW nie służy do rozdziału PEN.

    kkas12 wrote:
    Więc proponuję dowiedzieć się gdzie i dlaczego stosowanie wysokoczułych wyłączników RCD jest obligatoryjne.

    Zgodnie z arkuszem 60364-7-701 w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic.
    Zgodnie z arkuszem 60364-4-41 RCD stosujemy obligatoryjnie do gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20A i przewidzianych do ogólnego użytku oraz do urządzeń ruchomych przeznaczonych do użytku zewnętrznego o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 32A.

    usunięto treść związaną z usuniętą dyskusją.