Termet Termgas electronic - Dłuugie odpalanie.

Sajmon154 21 Sty 2017 18:29 303 5
  • #1 21 Sty 2017 18:29
    Sajmon154
    Poziom 1  

    drive.google. com/file/d/0B_9lI9nvCsMSTVk5VWhseGVBUHM/view?usp=sharing

    Wpierw opóźnienie odpalenia trwało może 30-40 sec, ze dwa tygodnie później czasami przyszło czekać mi 4-5 minut aż zaskoczy, potem wróciło wszystko do normy. Kilka tygodni później z dnia na dzień zrobiło się z tego oczekiwania 7-10 minut.
    Obecnie potrafi to być nawet 20-25 minut...
    Otwieram wodę, leci zimna, na początku trzeba tak ze 2-3 otwarcia maksymalnie kranu by piecyk załapał i "iskra" się włączyła.
    Potem w następnych minutach częstotliwość iskry się rozpędza. Od 2-4 na pół minuty po dokładnie co sekundę przez 40 sec po czym trzeba zakręcić wodę i odkręcić od nowa. (no i tak w kółko przez te kilka-kilkadziesiąt minut aż załapie).
    Gdy piec "włączy zapłon" nie ważne ile by potem grzał wodę, wystarczy ze zrobię przerwę na ok 7 minut w jego działaniu i całą czynność bezsensownego lania zimnej wody muszę powtórzyć by znów odpalił.

    Gaz się nigdzie nie ulatnia, baterie wymienione, każda śrubka sprawdzona i dokręcona.


    "door-2-door specjalista z ogłoszenia na klatce "darmowe kontrole ogrzewania gazowego" stwierdził

    Cytat:
    Nieee, nie ma po co się tu zastanawiać, to do naprawy 9 stówek plus jedna za robociznę i tu Panu taki sam nowiutki wsadzimy
    .

    Ktoś? coś? Jakieś pomysły co samodzielnie mogę jeszcze sprawdzić, przeczyścić może?
    Czy szukać jakiegoś serwisanta na wynos?

    D :)

  • #2 21 Sty 2017 18:33
    daro31ie
    Specjalista Automatyk

    Sprawdź kolego układ przepływowy.
    W tym układzie jest membrana która odpala piec.

  • #3 21 Sty 2017 19:23
    Zbigniew Rusek
    Poziom 33  

    Ja bym też sugerował problemy z czujnikiem ciągu (może jest zły ciąg kominowy lub czujnik ciągu jest wadliwy). Co do baterii, to do piecyków należy dawać alkaliczne (to jest ważne). Jeśli piecyk jest stary, to może być zużyta membrana (konieczna wymiana). Warto też sprawdzić, czy filtr wody nie jest zabrudzony.

  • #4 21 Sty 2017 20:10
    daro31ie
    Specjalista Automatyk

    Czy ciśnienie wody w kranie jest w normie?

  • #5 21 Sty 2017 20:21
    bro2004
    Poziom 24  

    Zapraszam do odwiedzenia strony producenta Termet S.A. i odnalezienia serwiasanta z listy, a nie z łapanki!!! Najłatwiej wymienić, a w najgorszym wypadku generator iskry, palnik zapalajacy, elektroda, cewka.

    Serwisanci wiedzą do czego jadą i jak naprawić. Kiedy ludzie oduczycie się dzwonić do pierwszego lepszego z gazety....

  • #6 22 Sty 2017 11:19
    kasprzyk
    Specjalista elektryk

    Czy ten ciąg liter i cyfr na górze to jakiś link do filmu - bo nie potrafię nic z tym skojarzyć.