logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Falownik altivar 12 sterowanie czasowe jak wykonać?

arur 24 Sty 2017 12:02 1125 2
REKLAMA
  • #1 16223862
    arur
    Poziom 16  
    Witam.

    Posiadam falownik altivar12 silnik 0,75kW. Potrzebuje sterować mieszadłem do farb. Ma to wyglądać tak praca 15 minut, 15 minut przerwy a potem znowu 15 minut pracy i tak cały czas. Czy da się ustawić tak w parametrach czy musi być zastosowana zewnętrzna czasówka?
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 16224786
    and_rog
    Poziom 23  
    Jednak radzę proste PLC lub czasówka. Bo z czasem okazuje się, że trzeba jeszcze coś uwzględnić, dołożyć, bo inne farby, bo po zaniku zasilania to inaczej, itp. Skłaniałbym się za prostym PLC, nawet Fatek, do tego program jest za darmo, a kosztuje niewiele więcej od czasówki (multiprojekt.pl), a w razie czego możliwości sterownia większe.
  • #3 16226476
    arur
    Poziom 16  
    Tak tez myślałem... Zastosuje czasówke.
    Dzięki wielkie.

    Pozdrawiam Arek
REKLAMA