Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Objaw zużytej baterii podtrzymującej.

24 Jan 2017 17:30 1665 9
Optex
  • #1
    User removed account
    User removed account  
  • Optex
  • #2
    BANANvanDYK
    Level 41  
    Kurtka na wacia wrote:
    Po przerwach weekendowych zawsze na ekranie występował błąd Battery Fault który po około godzinie pracy znikał.

    Bateria jest konieczna, ponieważ cały program sterujący PLC oraz komórki pamięci "podtrzymywane" są zapisane w pamięci typu RAM, a pamięć jest podtrzymywana baterią lub zasilaniem sterownika. Jeżeli pojawia się alarm baterii, to należy ją wymienić niezwłocznie w czasie krótszym niż 3 minuty bez zasilania sterownika, w przeciwnym wypadku może dojść do całkowitej utraty programu sterującego PLC! Taka bateria litowa ma trwałość średnio 5 lat i po tym okresie należy wymienić ją na nową.

    Moderated By bestler:

    Usunąłem "brzydką" część, proszę o powściągliwość.

  • #3
    User removed account
    User removed account  
  • Optex
  • Helpful post
    #4
    Zgoodie
    Level 25  
    Wymiana baterii danych nie przywróci, jeśli zostały stracone. Może jedynie spowodować ze zniknie błąd battery fault. Z tego co sie rysuje z posta - Bez osoby kompetentnej raczej sie nie obędzie,
  • #5
    User removed account
    User removed account  
  • Helpful post
    #6
    Merki
    Level 11  
    Tak nawiasem - ostatnio była podobna sytuacja u mnie w pracy, maszyna wyłączona totalnie z napięcia, stary sterownik Mitsubishi...Po miesiącu czasu i ponownym załączeniu maszyny, sterownik nie przechodził w RUN. Podłączenie ręcznego programatora do PLC i porównanie kilku instrukcji z wydrukowanym programem pokazało, że zrobił się jakiś misz masz...Przyczyna - zużyta bateria właśnie, nikt tego nie pilnował i część programu się pokasowała, część nie, część przekształciła w inne instrukcje ;)
  • Helpful post
    #7
    bestler
    Admin of DIY, Automation
    Z wymianą baterii należy uważać. Niektóre sterowniki wymagają włączonego zasilania podczas jej wymiany i warto aby sprawdzić w jaki sposób producent zaleca wymianę ogniwa, zaopatrując się uprzednio w odpowiednią, nową sztukę.

    Jak rozumiem Kolega na tej maszynie pracuje i maszyna ciągle działa? Po wymianie baterii komunikat zniknie a parametry raz wpisane powinny być zapamiętane tak jak to było przed awarią. Ewentualnym rozwiązaniem tymczasowym może być niewyłączanie maszyny po pracy, tak aby sterownik nie stracił zasilania do czasu naprawy.
  • #8
    User removed account
    User removed account  
  • #10
    User removed account
    User removed account