Grzejniki zimne - 60 stopni na piecu a grzejniki zimne

gedwey 25 Sty 2017 19:48 10089 65
  • #31 25 Sty 2017 19:48
    gedwey
    Poziom 3  

    Sono2020 napisał:
    Pokaż zdjęcia dokładnie tego sterownika może tam jest przełącznik praca ręczna to włącza pompkę na sztywno. Bo po twoim chaotycznym opisie wygląda że się pompka wyłącza i nie pompuje.


    taki scl 109
    Grzejniki zimne - 60 stopni na piecu a grzejniki zimne

  • Sklep HeluKabel
  • Pomocny post
    #32 25 Sty 2017 20:07
    Adamcyn
    Poziom 34  

    gedwey napisał:

    chodzi o to, że czujka złapie temperaturę właczy sie pompka popcha wode i sie wyłączy

    A jeżeli nastawisz pokrętło temperatury na max. i na min?
    Jest również tryb ręczny.

    Regulator SCL-109 przeznaczony jest do sterowania pompą obiegu wody C.O. Zadaniem regulatora jest załączanie pompy, jeśli temperatura przekroczy zadaną wartość. Zapobiega to niepotrzebnemu działaniu pompy, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną jak i przedłuża żywotność pompy. Temperatura załączenia pompy regulowana jest potencjometrem w zakresie od 20° do 80° C. Regulator SCL-109, prócz potencjometru posiada dwa przełączniki. Pierwszy przełącznik służy do załączania regulatora (jest to sygnalizowane zaświeceniem się diody zielonej), natomiast drugi służy do ręcznego załączania pompy.

    Napięcie zasilania - 230V/50Hz
    Pobór mocy - <1W
    Zakres regulacji - 20°-80°C
    Histereza - 2° C

  • Pomocny post
    #33 25 Sty 2017 20:16
    Sono2020
    Poziom 19  

    Miałeś zrobić zdjęcie swojego sterownika żeby zobaczyć jak jest ustawiony a nie wklejać na łatwiznę z netu.

  • #34 25 Sty 2017 20:24
    gedwey
    Poziom 3  

    Sono2020 napisał:
    Miałeś zrobić zdjęcie swojego sterownika żeby zobaczyć jak jest ustawiony a nie wklejać na łatwiznę z netu.



    Grzejniki zimne - 60 stopni na piecu a grzejniki zimne

  • Pomocny post
    #35 25 Sty 2017 20:51
    Sono2020
    Poziom 19  

    Skręć na minimum 20C i zobacz czy działa jak nie to trzeba dorobić przewód osobny od pompy do gniazdka z wtyczką to najtańsza alternatywa tylko że sam będziesz musiał włączać i wyłączać pompę ręcznie.

  • #36 25 Sty 2017 20:55
    gedwey
    Poziom 3  

    Sono2020 napisał:
    Skręć na minimum 20C i zobacz czy działa jak nie to trzeba dorobić przewód osobny od pompy do gniazdka z wtyczką to najtańsza alternatywa tylko że sam będziesz musiał włączać i wyłączać pompę ręcznie.


    dałem na 20 stopni i klapa pompuje wode ale grzejniki sa letnie. Chyba pozostaje zrobić bezpośrednie zasilanie z pompki i wywalic ten czujnik. Dzieki za rady i pomoc !

  • #37 25 Sty 2017 21:05
    Sono2020
    Poziom 19  

    gedwey to w końcu pompuje czy się wyłącza bo już Cie nie rozumiem, najpierw piszesz że wyłącza teraz że pompuje, jak na sterowniku świeci się dioda żółta to pompka działą jak czerwona to nie działą więć w końcu napisz poprawnie jak to chodzi.

  • Sklep HeluKabel
  • #38 25 Sty 2017 21:47
    abart64
    Poziom 28  

    Jaka jest temperatura pieca? Może słabo palisz , podgrzeje wodę do 45 pompa robi obieg i normalne że temp. spada bo wraca zimna woda z powrotów. Trzeba dokładać.

  • #39 25 Sty 2017 22:50
    wieh76
    Poziom 9  

    abart64 napisał:
    Jaka jest temperatura pieca? Może słabo palisz , podgrzeje wodę do 45 pompa robi obieg i normalne że temp. spada bo wraca zimna woda z powrotów. Trzeba dokładać.


    Popieram tezę kolegi abart64. Kolega albo za mało podkłada opału lub ma pozamykane wszelkie dopływy powietrza do pieca.Piec nagrzeje wodę przez co pompka włączy się raz zaciągnie zimną wodę do pieca temperatura spadnie pompka się wyłączy. Potem zanim piec osiągnie znów temperaturę mija trochę czasu w którym to wcześniej podgrzane grzejniki się schładzają. Przyczyną może być właśnie słaby "ciąg" przez co woda dłużej się nagrzewa ;)

  • #40 25 Sty 2017 23:56
    jot3pe
    Poziom 15  

    Jedno pytanie. Czy autor tego wątku sprawdzał ewentualnie czy uzupełnił obieg wodą?

  • #41 26 Sty 2017 01:53
    pikarel
    Poziom 31  

    gedwey napisał:
    Witam wszystkich, mam taki problem. Palę w piecu, temperatura idzie max 60 stopni na włączonej pompce i grzejniki są zimne, po jakimś czasie zrobią się ciepłe i za chwile znów zimne się robią. Nie wiem co jest grane grzejniki odpowietrzane piec mam 8kw. Czujnik pompki mam ustawiony na 45 stopni bo jak jest mniej to wogóle nie miesza ciepłej wody na grzejniki. Prosze o pomoc.


    Przeczytałem cały wątek i jedyny wniosek, jaki mi się nasuwa to taki, ze palisz w tym "piecu", jak pod czajnikiem :)
    Przecież po wyłączeniu sterownika i pełnej mocy na palenisku - woda powinna Cię się zagotować w kotle po czasie krótszym, niż pół godziny, objawia się początkowo szumem, potem stukami w rurach.

    Mam kocioł 17 kW, rozpalając (jeśli nie włączę sterownika, a tylko otworze popielnik na full) woda od temp. 40 stopni gotuje się po 20 minutach. Takie "przegonienie" raz na tydzień - szczególnie suchym drewnem, bo daje długi płomień - jest dobre i dla pieca, i dla komina, wszędzie jest to zalecane.

    O tym, że grzejniki są zapowietrzone świadczy to, że grzeje tylko część żeberek grzejnika, reszta jest chłodna. Dobij wtedy wody do obiegu, a odpowietrznikami (takie dzyndzle na końcu grzejnika, odkręca się to groszówką lub palcami w zależności od typu) usuń z nich powietrze.
    Wodę uzupełniaj powoli, bo puszczając duże ciśnienie - wyciągniesz wodę z grzejników rurą przelewową (jak wino z gąsiora).

  • #42 26 Sty 2017 09:34
    gedwey
    Poziom 3  

    Nie pale za mało około 20 kg węgla na 3 godziny poszło. Węgla Kostki grubego pół pieca żaru i fest ogień. Piec osiąga tylko 60 stopni na włączonej pompce i nie więcej a kiedy wyłączę pompkę to idzie do 100 stopni ale nawet sie nie gotuje woda nie stuka w grzejnikach ani w piecu. Pisze kiedy czujka załapie 40 stopni to właczy sie żółta diota i pompa szumi. Ale to trwa zupełnie około minuty i znów pali sie czerwona diota. Kiedy dam mniej stopni na czujniku niż 40 np 20 to jest to samo właczy sie na chwile żółta diota a potem znów czerwona.

  • #43 26 Sty 2017 10:01
    Waldemar z Kaszub
    Poziom 28  

    Zatem musisz zrobić "obejście" tego sterownika w ten sposób aby pompka pracowała cały czas gdy dostaje zasilanie (prąd). Bo może sterownik "skończył życie " ?

  • #44 26 Sty 2017 10:13
    kot mirmur
    Poziom 30  

    Te objawy są dosyć dziwne-100 st.C i brak objawu gotowania[stękanie pieca ,bulgotanie]są zawsze na tyle głośne ,że trudno ich nie usłyszeć.
    Twój piec chodzi na sucho,totalnie zapowietrzony układ.
    Dolej wody,podłącz pompę na stałe do zasilania 230AC i odpowietrz cały układ co-zaczynasz od dolnych,kończysz na najwyższym grzejniku.Dolewanie i odpowietrzanie trzeba powtarzać aż do skutku,czyli nawet 3-4 razy.Wszystko zależy od budowy instalacji.

  • #45 26 Sty 2017 10:13
    gedwey
    Poziom 3  

    Waldemar z Kaszub napisał:
    Zatem musisz zrobić "obejście" tego sterownika w ten sposób aby pompka pracowała cały czas gdy dostaje zasilanie (prąd). Bo może sterownik "skończył życie " ?


    Tak chyba zrobie. Moj brat ma tak zrobione i wszystko działa grzejniki gorące a dom ma dwa razy większy. Spróbuje zlikwidować czujnik i zobaczymy.

  • #46 26 Sty 2017 11:06
    Adamcyn
    Poziom 34  

    gedwey napisał:
    Spróbuje zlikwidować czujnik i zobaczymy.

    Czy Twój regulator nie ma drugiego przełącznika do funkcji pracy ręcznej, bo wtedy nie trzeba go usuwać - wystarczy przełączyć i pompa pracuje niezależnie od temperatury.

  • #47 26 Sty 2017 11:11
    gedwey
    Poziom 3  

    Adamcyn napisał:
    gedwey napisał:
    Spróbuje zlikwidować czujnik i zobaczymy.

    Czy Twój regulator nie ma przełącznika funkcji pracy ręcznej, bo wtedy nie trzeba go usuwać - wystarczy przełączyć i pompa pracuje niezależnie od temperatury.


    no własnie nie ma. Jest tylko włącznik i pokrętło temperatury.

  • #49 26 Sty 2017 11:26
    gedwey
    Poziom 3  

    Adamcyn napisał:
    Szkoda. Były dwie wersje tego regulatora. Podłącz więc bezpośrednio.


    I tak zrobie dzieki. Pozdrawiam

  • #50 26 Sty 2017 13:19
    wojtek1234321
    Poziom 31  

    gedwey napisał:
    Adamcyn napisał:
    Szkoda. Były dwie wersje tego regulatora. Podłącz więc bezpośrednio.


    I tak zrobie dzieki. Pozdrawiam

    No tak zrób i druga ważna sprawa sprawa to sprawdzenie czy w układzie jest dosyć wody i czy nie zapowietrzone...

  • #52 26 Sty 2017 13:29
    gedwey
    Poziom 3  

    Krzysiek27 napisał:
    Nie było jeszcze wzmianki o domkniętym kominie , który dusi palenisko ( a z fotek wygląda że jest domknięty ) :idea:


    Tak mi tłumaczyli właściciele mieszkania. Ze ma być komin na drugim ząbku otwarty jak juz sie dobrze rozpali.

  • #53 26 Sty 2017 13:30
    sertimi
    Poziom 10  

    Koego a grzejniki mają kryzy na odpływach może za bardzo przykręcone jak jestwoda w układzie i niema powietrza a norze kaloryfery zamknięte na zaworach

  • #54 26 Sty 2017 13:32
    gedwey
    Poziom 3  

    wojtek1234321 napisał:
    gedwey napisał:
    Adamcyn napisał:
    Szkoda. Były dwie wersje tego regulatora. Podłącz więc bezpośrednio.


    I tak zrobie dzieki. Pozdrawiam

    No tak zrób i druga ważna sprawa sprawa to sprawdzenie czy w układzie jest dosyć wody i czy nie zapowietrzone...


    Odpowietrzyłem grzejniki i pompkę.

    Dodano po 1 [minuty]:

    sertimi napisał:
    Koego a grzejniki mają kryzy na odpływach może za bardzo przykręcone jak jestwoda w układzie i niema powietrza a norze kaloryfery zamknięte na zaworach


    Otwarte jest wczoraj sprawdzałem wszystkie grzejniki,

  • #56 26 Sty 2017 13:33
    sertimi
    Poziom 10  

    A grzejniki są starego typu czy nowego bo to też istotne stare nie mają kryz na odpływie a nowe się wyposaża w takowe żeby grzejnik można było w każdej chwili zdjąć nie spuszczając wody z układu

  • #57 26 Sty 2017 13:38
    gedwey
    Poziom 3  

    Krzysiek27 napisał:
    To wszystkie grzejniki nie grzeją ? Czy tylko kilka z nich ?



    Grzejnik na górze w sypialni jest ciepły on robi jako zbiornik wyrównawczy. A w reszcie pokoi sa letnie. Zakręciłem dwa grzejniki i sprawdziłem czy reszta sie zrobi ciepła ale nic dalej to samo.

    Dodano po 2 [minuty]:

    sertimi napisał:
    A grzejniki są starego typu czy nowego bo to też istotne stare nie mają kryz na odpływie a nowe się wyposaża w takowe żeby grzejnik można było w każdej chwili zdjąć nie spuszczając wody z układu


    takie grzejniki

    Grzejniki zimne - 60 stopni na piecu a grzejniki zimne

  • #59 26 Sty 2017 13:56
    gedwey
    Poziom 3  

    Krzysiek27 napisał:
    No ok ale co z tą pompą ? Działa ta pompa czy podpinasz ją na krótko?


    Bedę podłaczał na krótko

  • #60 26 Sty 2017 13:59
    kot mirmur
    Poziom 30  

    Jak już zaczniesz odpowietrzanie to-rób to bez rozpalonego pieca nigdy nie dolewaj wody zimnej do gorącego układu,sprawdz na początku czy wszystkie zawory zasilanie/powrót są w pozycji otwartej[na grzejnikach też].Pierw napełnij cały układ wodą -aż pójdzie przelewem,nie włączaj pompy ,zakręć poziomy zawór nad pompą,poluzuj dolny holender od pompy i czekaj aż przestanie lecieć woda bez powietrza,dokręć w/w, dolej wody do układu i odkręć zawór nad pompą.Teraz możesz wziąć się za odpowietrzanie po kolei grzejników.
    Pisałem żeby to robić przy załączonej pompie-możesz mieć w układzie tzw.syfon powietrzny,bez wymuszenia przepływu jest on nie do usunięcia.Brak stuknięcia zaworu grawitacyjnego przy odpaleniu pompy potwierdza to założenie.