Tokarka bułgaria - wyzwala zabezpieczenie przy rozruchu

colsztok 26 Sty 2017 02:48 1104 21
  • #2 26 Sty 2017 03:57
    Łukasz.K
    Poziom 21  

    Sprawdzić C25 czy jest sprawny (czy nie wyłącza przy zbyt małym prądzie) i jeżeli jest sprawny zmienić na D25.

    Moderowany przez retrofood:

    Za taką poradę następnym razem będzie ostrzeżenie.

    0
  • Pomocny post
    #3 26 Sty 2017 08:38
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Łukasz.K napisał:
    Zmienić na D25.

    Nie zmienić na D25 tylko wpierw sprawdzić parametry instalacji, bo może się okazać, że instalacja nie pozwoli na zainstalowanie tam D25!
    Pomiędzy C25 a D25 jest 250A prądu zwarciowego różnicy.

    Do zmierzenia IPZ i dopiero potem ewentualna decyzja o zmianie na takie zabezpieczenie.

    0
  • #4 26 Sty 2017 21:10
    STINGER
    Poziom 14  

    Podaj jakieś dane tokarki a właściwie jej silników?
    Jakie moce? Jakie jest zabezpieczenie w skrzyni? (widać topikowe ale ile A??)

    0
  • Pomocny post
    #5 26 Sty 2017 21:17
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    A to jest nowy nabytek czy już dawno pracowała.
    To zapewne tokarka serii Cu 500 więc silniki to chyba 5,5 i 2 kW .

    0
  • #6 26 Sty 2017 21:20
    qadam12

    Poziom 26  

    Hamulec mechaniczny trzeba właściwie ustawić . Przestanie wyzwalać zabezpieczenia.

    0
  • #8 26 Sty 2017 21:58
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    Strumien swiadomosc... napisał:
    tu widzę 7,5kW

    Dlatego pisałem że to typ 500 bo wersjach były też 501 /502 i tam chyba były 7,5 do napędu wrzeciona .

    0
  • #9 28 Sty 2017 19:56
    2882882
    Użytkownik usunął konto  
  • #10 28 Sty 2017 20:08
    Akrzy74
    Poziom 39  

    Łukasz.K napisał:
    Zmienić na D25.

    Jeśli nie działa zabezpieczenie z charakterystyką B, to zmień na C lub D- dla pewności, a najlepiej wpakuj gwóźdź... Następnym razem otrzyma kolega ostrzeżenie za wypisywanie bzdur!
    chkdskk napisał:
    Podstawowe pytanie jaka moc silnika głównego ?

    Od tego powinna zacząć się dyskusja- typ, moc, następne pytanie- jaki przewód zasilający i współczynnik jednoczesności, kolejne pytanie (zagadnienie)- o tym wspomniał kolega kozi966, czyli pomiar pętli zwarcia.

    0
  • #11 28 Sty 2017 20:27
    Łukasz.K
    Poziom 21  

    Ale silnik nie ma takiego prądu zwarciowego, tylko co najwyżej 9*In, w związku z czym nie spowoduje w instalacji 500A prądu podczas rozruchu o ile nie jest uszkodzony, tylko jakieś 180A, więc nawet jeżeli jest w stopniu poprzedzającym C40 to jest spora szansa że wytrzyma taki rozruch. I w ten prosty sposób można rozwiązać ten problem o ile on w ogóle istnieje, bo może to kwestia ustawienia hamulca jak napisał jeden z kolegów. Silnik naprawdę musi być duży i pewnie rzeczywiście ma 11kW skoro takie zjawiska tam zachodzą albo może wyłącznik C25 jest uszkodzony i wyłącza przy mniejszym prądzie. W takim wypadku jeżeli stwierdzimy uszkodzenie istniejącego wyłącznika C25 należałoby sprawdzić jaką moc ma silnik tokarki i wstawić dla 5.5kW D10, dla 7.5kW D16, dla 11kW D20 zamiast istniejącego C25.

    0
  • #12 28 Sty 2017 20:33
    djlukas
    Poziom 27  

    Łukasz.K napisał:
    Ale silnik nie ma takiego prądu zwarciowego, tylko co najwyżej 9*In.


    Tu chodzi o pętlę zwarcia jaka jest, żeby móc rozmawiać o wielkości i typie zabezpieczenia.

    0
  • #14 28 Sty 2017 20:56
    Łukasz.K
    Poziom 21  

    Właśnie do zabezpieczania silników indukcyjnych, po to one są.

    0
  • #15 28 Sty 2017 21:07
    qadam12

    Poziom 26  

    Proponuje aby poczekać na autora tematu , aż określi moc przyłączeniową tokarki lub przynajmniej moc silników .

    0
  • #17 28 Sty 2017 21:53
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    Strumien swiadomosc... napisał:
    Ok ale jakich , moc , zastosowanie.

    Piszesz masz .
    Charakterystyka D (w zakresach prądowych 0,3...63 A)
    Granica zadziałania wyzwalaczy termobimetalowych zawiera się
    od 1,13- do 1,45-krotności prądu znamionowego wyłączników
    (temperatura otoczenia 30°C). Obszar zadziałania wyzwalaczy
    elektromagnetycznych wynosi od 10- do 20-krotności prądu
    znamionowego.
    Wyłączniki nadprądowe o charakterystyce działania wyzwalaczy D
    przeznaczone są do zabezpieczania przed skutkami zwarć
    i przeciążeń instalacji, w których zastosowano urządzenia
    elektroenergetyczne o występujących przetężeniach w czasie
    rozruchu do wartości 10 x In (silniki, transformatory).

    0
  • #18 28 Sty 2017 23:11
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    Łukasz.K napisał:
    Ostatnio użyłem D10 do zabezpieczenia silnika 5.5kW od piły do cięcia drewna.


    Tak jak myślałem, wybitnie ciężki rozruch ma ta piła, co ty z zablokowanym klockiem ją startujesz?

    Po drugie jedyne gdzie się spotkałem to transformatory mające duże prądy załączające.
    Nikt rozumny nie da D10 na przewód 1,5mm2 Idd 15A gdzie spodziewany prąd zwarciowy jest min 100-200A. A ty tak.

    Dlatego należy unikać zmiany charakterystyki wyłączników.
    Zresztą jak słyszę D to już mi pika czerwona kontrolka.

    Łukaszu K.

    Reszte fachowcy wiedzą przecież dobrze.

    0
  • #19 29 Sty 2017 11:25
    jann111
    Poziom 31  

    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Zresztą jak słyszę D to już mi pika czerwona kontrolka.

    Ani B, ani C czy D.
    To nie jest mieszkanie gdzie należy stosować wyłączniki nadprądowe.
    Mając więcej danych należy zastosować odpowiednią wkładkę topikową.

    0
  • #20 29 Sty 2017 12:09
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    jann111 napisał:
    To nie jest mieszkanie gdzie należy stosować wyłączniki nadprądowe.


    Ale usystematyzujmy, nikt tu nie chce zabezpieczać silników, tylko instalację zasilającą a na już istniejącą nie należy bezkarnie zwiększać zabezpieczeń.

    Maszyna ma swoje wkładki już na każdy obwód.

    Do dzisiaj nie wiemy jaki są główne bezpieczniki w maszynie.

    0
  • #21 29 Sty 2017 12:16
    jann111
    Poziom 31  

    Nie odnosiłem się do silników.
    W maszynie są podstawy (gniazda bezpiecznikowe w górnym rzędzie) 63A gdzie zapewne są wkładki minimum 32A.
    Maszyna ma swoje zabezpieczenia, tu należy dobrać zabezpieczenie do obwodu zasilającego ze szczególnym uwzględnieniem przekroju przewodu zasilającego i IPZ w maszynie.

    0
  • #22 29 Sty 2017 13:49
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    jann111 napisał:
    Maszyna ma swoje zabezpieczenia,

    Przy tej jakości zdjęcia wygląda że tam każdy bezpiecznik inny .

    0