Junkers Zsb 14-3c - Modulacja kotła jak ustawić? Junkers Cerapur ZSB 14-3c

rado084 27 Jan 2017 02:14 13665 17
Optex
  • #1
    rado084
    Level 10  
    Witam. Posiadam ww piec zsb 14-3c oraz modul cw400. Cwu grzejniki i podlogowka. Na module mam info ze min moc kotla to 33% czyli 1/3 mocy czyli jakies 4,5 kW. To duzo biorac pod uwage ze w papierach i w internetach pisza o minocy 2,9-3 kW. W jaki sposob mozna to zmienic?
  • Optex
  • #2
    daro31ie
    Automation specialist
    Aby to zminić musisz wejść w ustawienia pieca i zmniejszyć minimalną predkość wentylatora.
  • #3
    rado084
    Level 10  
    Zrobie to z poziomu cw400?
  • #4
    hemicznyali
    Level 15  
    daro31ie wrote:
    Aby to zminić musisz wejść w ustawienia pieca i zmniejszyć minimalną predkość wentylatora.
    rado084 wrote:
    Zrobie to z poziomu cw400?

    Ciekawe teorie!
  • Optex
  • #6
    hemicznyali
    Level 15  
    rado084 wrote:
    Witam. Posiadam ww piec zsb 14-3c

    rado084 wrote:
    w papierach i w internetach pisza o minocy 2,9-3 kW.

    Junkers Zsb 14-3c - Modulacja kotła jak ustawić? Junkers Cerapur ZSB 14-3c
    W jakich papierach?
  • #7
    rado084
    Level 10  
    hemicznyali wrote:
    W jakich papierach?

    Kolego np na stronie producenta. Ja mam dokładnie ZSB 14-3CE, niewiem czym to sie rozni...:
    http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/cerapur-smart-3ce.html

    Dodatkowo chcialem zapytac... Zuzycie gazu od 25.10.2016 r do dziś (w tym pierwsze nagrzanie na które poszło około 66 m3 gazu, chodzil 24h na dobe) wynosi: 1018 (minus 50 m3 na pierwszy rozruch to daje 968 m3). Ilość dni 116 bez pierwszego uruchomienia. Z moich wyliczen wynika zuzycie około 8,3 m3 na dobę. CWU ustawiona na 46 stopni, obnizenie do 38 na noc (piec obniza do 15 stopni nie wiem czemu...). Zasobnik 140 Litrów Biawar Quattro. Załączam fotki z wartosci pieca/palnika:
    Junkers Zsb 14-3c - Modulacja kotła jak ustawić? Junkers Cerapur ZSB 14-3c Junkers Zsb 14-3c - Modulacja kotła jak ustawić? Junkers Cerapur ZSB 14-3c Junkers Zsb 14-3c - Modulacja kotła jak ustawić? Junkers Cerapur ZSB 14-3c Junkers Zsb 14-3c - Modulacja kotła jak ustawić? Junkers Cerapur ZSB 14-3c


    Ustawiałem po swojemu krzywą grzewczą, wpływ temp pomieszczenia (nie wiem co to), itp. Obieg grzewczy 1 to grzejniki, OG2 to podlogowka. Załączam fotki z ustawień:
    Junkers Zsb 14-3c - Modulacja kotła jak ustawić? Junkers Cerapur ZSB 14-3c Junkers Zsb 14-3c - Modulacja kotła jak ustawić? Junkers Cerapur ZSB 14-3c Junkers Zsb 14-3c - Modulacja kotła jak ustawić? Junkers Cerapur ZSB 14-3c Junkers Zsb 14-3c - Modulacja kotła jak ustawić? Junkers Cerapur ZSB 14-3c Junkers Zsb 14-3c - Modulacja kotła jak ustawić? Junkers Cerapur ZSB 14-3c

    Krzywa grzania grzejników:
    Junkers Zsb 14-3c - Modulacja kotła jak ustawić? Junkers Cerapur ZSB 14-3c

    Krzywa podłogówki:
    Junkers Zsb 14-3c - Modulacja kotła jak ustawić? Junkers Cerapur ZSB 14-3c

    Dom ma 150 m2 uzytkowej z garazem.
    Parter:
    W garazu jeden grzejnik 120 cm v22 kermi, kotlownia grzejnik 80 cm.
    Salon + kuchnia + przedpokój 44 m2 - podłogówka
    Wiatrołap 4,5 m2 - podłogówka + grzejnik 60 cm - 550 watt
    Pokój parter 12 m2 - grzejnik 140 cm 1460 watt
    Łazienka 2,7 m2 - podłogówka + grzejnik drabinkowy 400 watt

    Piętro:
    Pokój 1 - 8,4 m2 grzejnik 120 cm 1200 watt (okno balkonowe + połaciowe)
    Pokój 2 - 14 ,2 grzejnik 100 cm 1100 watt (okno balkonowe + polaciowe)
    Pokoj 3 - 12 m2 grzejnik 140 cm 1400 watt (2 okna polaciowe)
    przedpokoj - 2,55 m2 podlogowka
    Lazienka góra - 7,20 m2 podlogowka + grzejnik drabinkowy 700 watt
    Pralnia - 12,5 m2 podlogowka + grzejnik drabinkowy 700 watt + grzejnik 100 cm 1000 watt.

    Prosze o porade jak ustawic prawidlowo prace kotła. Ogólnie na gorze jest chłodniej niz na dole.
    Co to jest Temp gr. ochrony przed zamarzaniem? Jaki ma wplyw ustawienie pracy ciaglej kotla ponizej jakiejs temperatury?
    Czy minimalna praca kotla 33% moze miec wplyw na wieksze zuzycie gazu? Na moj rozum to wtedy piec by sie zadziej zalaczal... Czy dobrze mysle? Dziekuje i pozdrawiam

    Dodam, że mieszkam w Ostrołęce, woj mazowieckie.
  • #8
    hemicznyali
    Level 15  
    rado084 wrote:
    Co to jest Temp gr. ochrony przed zamarzaniem? Jaki ma wplyw ustawienie pracy ciaglej kotla ponizej jakiejs temperatury?
    Czy minimalna praca kotla 33% moze miec wplyw na wieksze zuzycie gazu? Na moj rozum to wtedy piec by sie zadziej zalaczal... Czy dobrze mysle?
    rado084 wrote:
    Z moich wyliczen wynika zuzycie około 8,3 m3 na dobę.


    Takie zużycie przy tej powierzchni, myślę że nie ma bardzo z czego zaoszczędzić chyba tylko obniżyć temp. w domu.
    Gdy kocioł dłużej pracuje na mniejszej mocy to jego sprawność jest większa jeżeli chodzi o zużycie gazu ale tu mamy też zużycie prądu przez pracującą prawie cały czas pompę!
    Gdybyśmy wiedzieli ile zaoszczędzimy na jednym a ile dołożymy na drugim to pewnie producenci kotłów by tyle nie zarabiali. Jeżeli ma Pan instrukcję to tam jest wszystko opisane odnośnie ochrony przed zamarzaniem, na pewno dokładniej tego nie wytłumaczę.
    Instrukcja co prawda też nie jest łatwą lekturą!
  • #9
    rado084
    Level 10  
    Dziekuje za odpowiedz. A prosze mi wytlumaczyc dlaczego gdy obnize temp cwu do 39 stopni to (temp uzytkowa 46 stopni a obnizenie do 39 stopni, na noc tez tyle) na regulatorze pisze ze temp obnizenia wynosi 39 a zadana 15 stopni. Natomiast gdy ustawie 40 stopni obnizenia to wtedy pokazuje ok czyli temp zadana i obnizenia 40 stopni. Dlaczego tak sie dzieje?
  • #10
    hemicznyali
    Level 15  
    rado084 wrote:
    A prosze mi wytlumaczyc dlaczego gdy obnize temp cwu do 39 stopni to (temp uzytkowa 46 stopni a obnizenie do 39 stopni, na noc tez tyle) na regulatorze pisze ze temp obnizenia wynosi 39 a zadana 15 stopni

    Musiałbym usiąść chwilę przy regulatorze i przeanalizować to co Pan napisał ale niestety jestem poza domem a tak z głowy to nic z tego nie będzie. Nie chcę zmyślać, mam instrukcję ale to nie wszystko najlepiej z tzw. gruntu. W domu będę dopiero we wtorek lub środę.
    Pozdrawiam i życzę miłej lektury.
  • #11
    wnoto
    Level 34  
    hemicznyali wrote:
    Gdy kocioł dłużej pracuje na mniejszej mocy to jego sprawność jest większa jeżeli chodzi o zużycie gazu ale tu mamy też zużycie prądu przez pracującą prawie cały czas pompę!
    Pompa CO to pewnie z 20W na godzinę pobiera. Natomiast nie wiem ile cały piec. Bo tak jeszcze wentylator chodzi.
  • #12
    rado084
    Level 10  
    Muszę wezwać serwisanta bo zauważyłem że np CWU ma 20 stopni to nie podgrzewa jej odrazu tylko podgrzewa o 10 stopni i przełącza się na CO i po 10 minutach znów CWU i tak w kółko do osiągnięcia wymaganej temperatury CWU. Gdzieś widziałem że można ustawić priorytet ale nie pamiętam gdzie w cw400. Darmo spala paliwo bo piec podgrzewa się do 67 stopni i za chwilę się studzi do temp CO...
  • #13
    hemicznyali
    Level 15  
    rado084 wrote:
    Muszę wezwać serwisanta bo zauważyłem że np CWU ma 20 stopni to nie podgrzewa jej odrazu tylko podgrzewa o 10 stopni i przełącza się na CO i po 10 minutach znów CWU i tak w kółko do osiągnięcia wymaganej temperatury CWU
    Junkers Zsb 14-3c - Modulacja kotła jak ustawić? Junkers Cerapur ZSB 14-3c
    W instrukcji jest odpowiedź na ten problem.
    Zanim Pan wezwie serwisanta polecam lekturę, instrukcję kotła i CW400, szkoda kasy to wszystko jest do zrobienia we własnym zakresie.
  • #14
    rado084
    Level 10  
    Dzieki ci kolego wlasnie tez o znalazlem w instrukcji ale nie rozumiem czegos albo sie nie znam... Skoro kociol przelacza sie ciagle miedzy cwu a co to nie jest NIEekonomiczne? Przeciez podnosi temp do 67 i zaraz obniza...
  • #15
    rado084
    Level 10  
    Ktos napisze o tym eco czy to takie ekonomiczne?
  • #16
    wnoto
    Level 34  
    moim zdaniem w trybie eco występują większe róźnce temperatur nie mające dużego wływu na komfort. Ale oszczedza bo palnik rzadziej ale na dłużej się załacza.
  • #17
    rado084
    Level 10  
    Wracając do tematu... Co oznaczają pozycję:
    Wpływ temperatury pomieszczenia w skali od 1 do 10k oraz korekta temperatury pomieszczenia w skali od 0 do 10k. Jak to się ma?
  • #18
    single_malt
    Level 12  
    Tzw. tryb osczędny to jakaś paranoja chyba projektant automatyki u Boscha miał zły dzień.... lol

    Pytanie Wpływ temperatury pomieszczenia w skali od 1 do 10 oraz korekta temperatury pomieszczenia w skali od 0 do 10k.

    Wpływ temperatury pomieszczenia czyli tzw. RA (Raumaufschaltung) delikatnie przesuwa krzywą grzewczą która jest już ustawiona na regulatorze pogodowym w przypadku odchylenia temeratury pomieszczenia od zadanej .
    Nie należy tego parametru interpretować jako wartośc temperatury w K czyli w stopniach - to jest tylko wspólcznnik w regulatorze. 1 jest OK i lepiej tego nie zmieniać.
    Korekta to korekta wkazan czujnika pokojowego zeby to prawidłowo ustawić trzeba mieć dokładny i sprawdzony elektroniczny miernik temperatury

    Dodano po 38 [minuty]:

    Tzw. tryb osczędny to jakaś paranoja chyba projektant automatyki u Boscha miał zły dzień.... lol

    Pytanie Wpływ temperatury pomieszczenia w skali od 1 do 10 oraz korekta temperatury pomieszczenia w skali od 0 do 10k.

    Wpływ temperatury pomieszczenia czyli tzw. RA (Raumaufschaltung) delikatnie przesuwa krzywą grzewczą która jest już ustawiona na regulatorze pogodowym w przypadku odchylenia temeratury pomieszczenia od zadanej .
    Nie należy tego parametru interpretować jako wartośc temperatury w K czyli w stopniach - to jest tylko wspólcznnik w regulatorze. 1 jest OK i lepiej tego nie zmieniać.
    Korekta to korekta wkazan czujnika pokojowego zeby to prawidłowo ustawić trzeba mieć dokładny i sprawdzony elektroniczny miernik temperatury