Modbus - Modbus ramki, brak komunikacji

29 Jan 2017 11:30 834 2
  • Level 2  
    Witam, borykam się z następującym problemem:
    mam dwa urządzenia które chcę skomunikować po protokole modbus RTU: master- sterownik (RS485)i przystawkę komunikacyjną do pieca(RS232), oba urządzenia po wpięciu do komputera (sterownik poprzez konwerter RS485/RS232), i nasłuchu ramek wychodzi na to że, komputer którym potrafię odczytać dane z przystawki tworzy identyczne ramki jak sterownik (także podpięty poprzez konwrter do przystawki) którym nic nie mogę odczytać wyrzuca timeout :(
    Wydaje się że skoro obie ramki pytające są taki same to z oboma powinien "gadać", a tego nie robi. Jakieś sugestie?
  • Level 13  
    Witam,
    Jeśli masz sterownik to musisz zadać mu pytania i czekać na dopowiedz.
    Tak działa modbas.
    Jaki masz typ sterownika przy piecu .Musisz znać jak wygłada ramka i do czego służy czy to jest pytanie czy zmiana parametru .Jeśli masz takie dane to możesz podadać ze sterownikiem za pomocą monitora modbasowego .