Brak komunikacji Profibus DP po odłączeniu ostatniego falownika z terminacją

ienecode 31 Sty 2017 11:42 1455 5
  • #1 16241980
    ienecode
    Poziom 21  
    Witam,

    Spiąłem sobie 5 falowników w Profibusową magistralę RS-485.
    Ostatni falownik ma na module komunikacyjnym załączoną terminację Switchem.
    Problem jest taki że jak ściągnę napięcie z ostatniego falownika to nie mam komunikacji z pozostałymi. Z pozostałych ściągnięcie napięcia na nic nie wpływa - wszystko działa.

    Jak wybrnąć z takiej sytuacji ?
  • #2 16242063
    janekpc
    Poziom 17  
    Moze za terminowac rezystorem 120 ohm zamiast switchem. Mozna tak sprawdzic zreszta tak sie robi przy RS485.
  • #3 16242326
    ienecode
    Poziom 21  
    @janekpc W zasadzie ten switch to chyba nic innego jak dołączenie rezystora 120 ohm.
  • #4 16242785
    Markos80

    Specjalista Automatyk
    W niektórych przełącznik podaje aktywną terminację i przestaje działać po wyłączeniu zasilania. Czasem lepiej dołożyć dodatkowy/samodzielny terminator na końcu sieci, chociażby wtyczkę.
  • #5 16243997
    janekpc
    Poziom 17  
    Wlasnie to mialem na mysli ze moze byc ten rezysor zalaczny przez MOSFETa.
  • #6 16261362
    ienecode
    Poziom 21  
    Mieliście racje. Dołaczenie fizyczne rezystora rozwiazalo probleem.