Vitopend 100 WH1B - Nie włącza się wentylator

przemoyz250 31 Jan 2017 23:14 2322 2
  • #1
    przemoyz250
    Level 8  
    Witam od kilku dni mam problem z kotłem Vitopend 100 WH1B 30 KW z zamknięta komorą spalania. Kod błędu wyświetlany jest za pomocą migającego sygnalizatora usterki ( czerwona dioda) 3 razy na 10 s. co oznacza ze czujnik ciśnienia powietrza (Presostat) nie włącza się a przy tym pali sie sygnalizator pracy (zielona dioda) . Ale presostat nie będzie się włączał ponieważ nie startuje wentylator. Ale dla czego nie startuje wentylator? Jak piec jest zimny to startuje jak gorący to wchodzi w awarię i nie chce sie włączyć tylko wywala w/w usterkę.
    Co ma wpływ na start wentylatora?
    Chciał bym sprawdzić parametry czujników temperatury ale nie wiem jakie powinny być. Czy jest jakaś serwisówka z takimi danymi np. jaką rezystancję powinny mieć poszczególne czujniki?
    Co komputer analizuje i w jakiej kolejności zanim uruchomi wentylator?
    Jeśli podam napięcie na wentylator bezpośrednio po włączeniu kotła presostat zamyka obwód i wszystko hula do momentu kiedy zakręcam ciepłą wodę w kranie bo wtedy gaśnie płomień.
    Czyściłem główny wymiennik ciepła i nic się nie zmienia.
    Podejrzewam ze któryś z czujników ma awarię i komputer nie wysyła napięcia na wentylator ale pompka chodzi od razu po zasileniu komputera.
    Proszę o serwisówkę z rysunkami (jeśli taka istnieje) co gdzie jest i jakie są tam zabezpieczenia abym mógł zlokalizować usterkę bo już 650 zł wziął serwisant za czyszczenie, sprawdzanie i dojazdy i nic nie zdziałał a usterka jak była tak jest. Sam z obserwacji więcej wiem niż on. Ale jak zlokalizuję usterkę to go zawołam niech naprawia.
    Z góry dziękuje za pomoc lub szczere chęci.
  • #2
    Piotr77777
    Heating systems specialist
    Być moze przegrzewa Cie sie kocioł i odcina go czujnik przegrzewu.
    Powodów moze byc duzo, zapchany wymiennik, zapchana instalacja, uszkodzona pompa, zawór trójdrogowy itd
  • #3
    przemoyz250
    Level 8  
    Czyściłem główny wymiennik ciepła i nic się nie zmienia. Ale tą samą temperaturę osiąga na trójce co wcześniej na piątce.
    A który to czujnik przegrzewu? Wymiennik nie jest zapchany i pompka też jest ok bo jak zaczyna grzać od razu ciepła woda idzie w rury bardzo szybko i zaraz kaloryfery są gorące. Ale zawór trójdrogowy jest na celowniku ale piec nie wyłącza sie podczas korzystania z ciepłej wody tylko dopiero gdy sie ją zakręci tak jak by zawór się nie otwierał na przepływ z powrotem na kaloryfery ale za chwilę odpalam go ręcznie po zresetowaniu i podłączeniu wentylatora na krótko.