Warunki przyłączenia - Zabezpiecznie przedlicznikowe

Roghaliczek 01 Lut 2017 22:45 735 20
  • #1 01 Lut 2017 22:45
    Roghaliczek
    Poziom 2  

    Więc tak. Przerabiam instalację z 1 na 3 fazową. Przyłącze znajduje się na podwórku. Jest to linia napowietrzna. Z lini napowietrznej będzie szedł przewód 5x16mm^2 AL do skrzynki na dworze. Od skrzynki idzie 5x6mm^2 CU. Dostałem warunki przyłączenia, ale nie są dla mnie dość jasne. Mianowicie. Normalnie dałbym FR jako zalicznikowy. RBK przedlicznikowy. W skrzyncę znajdowałby się jeszcze licznik i to byłoby na tyle. Lecz w Warunkach przyłącza jest coś takiego :
    Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:
    Wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciowego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane w szafce pomiarowej.
    Nic o RBK
    Czyli co?
    Zasilanie z przyłącza wędruje na ogranicznik mocy (przedlicznikowy). Potem na licznik. I z licznika na FR?
    Jak myślicie?

  • #2 01 Lut 2017 23:55
    jann111
    Poziom 31  

    Rozłącznik izolacyjny w szafce pomiarowej?
    Po co?
    Powinien być w rozdzielnicy.
    Skoro dostałeś jako zabezpieczenie główne tylko ogranicznik mocy to pewnie takie macie standardy i należy wykonać wg WP.

  • #3 02 Lut 2017 00:21
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    JA tak to widzę , instalację będzie skopana od samego WLZ, , A WOGÓLE robiłeś to kiedyś jesteś elektrykiem?

  • #4 02 Lut 2017 06:20
    Roghaliczek
    Poziom 2  

    Tak jestem elektrykiem. Faktycznie rozlacznik izolacyjny nie bedzie w szafce pomiarowej. Moj blad. Robilem to kiedys ale robilismy to w blokach

  • #5 02 Lut 2017 08:13
    masonry
    Specjalista elektryk

    Kolego dlaczego od linii napowietrznej chcesz użyć przewodu 5 żyłowego?
    Dlaczego od licznika do rozdzielnicy chcesz użyć przewodu 5x6, a nie 4x10?

  • #6 02 Lut 2017 08:43
    elvis13
    Poziom 17  

    Przecież Energa dostarcza kompletną szafkę pomiarową z zabudowanym RBK i ogranicznikiem mocy. Czemu w tym wypadku miałoby być inaczej?

  • #7 02 Lut 2017 09:45
    Strumien swiadomosci swia
    Poziom 43  

    elvis13 napisał:
    Przecież Energa dostarcza kompletną szafkę pomiarową z zabudowanym RBK i ogranicznikiem mocy


    A od kiedy.
    Bo normalnym jest że to niezależny elektryk na zlecenie klienta robiącego modernizacje, od miejsca rozgraniczenia na koszt klienta montuje to co przykazano.

  • #8 02 Lut 2017 09:49
    masonry
    Specjalista elektryk

    elvis13 napisał:
    Przecież Energa dostarcza kompletną szafkę pomiarową z zabudowanym RBK i ogranicznikiem mocy. Czemu w tym wypadku miałoby być inaczej?

    Bo to nie jest nowe przyłączenie, tylko zwiększenie mocy na istniejącym?

  • #9 02 Lut 2017 10:48
    elvis13
    Poziom 17  

    masonry napisał:
    elvis13 napisał:
    Przecież Energa dostarcza kompletną szafkę pomiarową z zabudowanym RBK i ogranicznikiem mocy. Czemu w tym wypadku miałoby być inaczej?

    Bo to nie jest nowe przyłączenie, tylko zwiększenie mocy na istniejącym?


    Osobiście przerabiałem zwiększenie mocy i dostałem nowe warunki, licznik z domu na słup itd. Wykonawca wyłoniony w przetargu. Energa dostarczyła kompletną szafkę pomiarową. Może się coś zmieniło ale nie sądzę.

    Dodano po 15 [minuty]:

    Tak to wygląda:
    Warunki przyłączenia - Zabezpiecznie przedlicznikowe

    http://static.emiter.com/eds/media/solutions/thumbnails/x6wedcf3e0_640x480.png

    Szafka Pomiarowa PS-Rs słupowa http://eds.emiter.com/pl/solution/szafka_pomiarowa_ps-rs_slupowa1

  • #10 02 Lut 2017 10:50
    masonry
    Specjalista elektryk

    Tutaj miejscem dostarczenia energii są i nadal pozostaną zaciski na szczycie budynku.
    Energa raczej nie będzie nic montowała na prywatnej ścianie,dlatego w punkcie 7,2 warunków zostało napisane co musi wykonać odbiorca we własnym zakresie.

  • #11 02 Lut 2017 13:38
    CYRUS2
    Poziom 33  

    Energetyka zrobila jak zrobila.
    O czym tu polemizować ?
    To jest podstawowe pytanie, niezależnie jak zrobiła energetyka.

    masonry napisał:
    Kolego dlaczego od linii napowietrznej chcesz użyć przewodu 5 żyłowego?
    Dlaczego od licznika do rozdzielnicy chcesz użyć przewodu 5x6, a nie 4x10?
    Cytat:
    Czyli co?
    Zasilanie z przyłącza wędruje na ogranicznik mocy (przedlicznikowy). Potem na licznik. I z licznika na FR? Jak myślicie ?
    Nie rozumiem czego autor tematu oczekuje od forum.

  • #12 02 Lut 2017 20:24
    nowackahelena
    Poziom 17  

    masonry napisał:
    Dlaczego od licznika do rozdzielnicy chcesz użyć przewodu 5x6, a nie 4x10?

    Dlatego że punkt uziemienia i rozdziału jest zawsze przy liczniku. Nigdy w rozdzielnicy.

    Moderowany przez Krzysztof Reszka:

    Może w W. Brytanii.

  • #13 02 Lut 2017 20:26
    qadam12

    Poziom 26  

    nowackahelena napisał:
    Dlatego że punkt uziemienia i rozdziału jest zawsze przy liczniku. Nigdy w rozdzielnicy.

    To jest nieprawda , delikatnie mówiąc .

  • #14 02 Lut 2017 20:42
    masonry
    Specjalista elektryk

    nowackahelena napisał:
    Dlatego że punkt uziemienia i rozdziału jest zawsze przy liczniku. Nigdy w rozdzielnicy.

    Może kolega poda jakiś przepis nakazujący takie rozwiązanie?

  • #15 02 Lut 2017 20:50
    kkas12
    Poziom 40  

    Wielka Brytania nie ma tu nic do rzeczy, bo tamtejsze standardy nie nakazują wynoszenia licznika do ogrodzenia posesji.
    I tam licznik znajduje się albo wewnątrz budynku (starszy budynek) lub na jego elewacji w budynkach nowych.
    A rozdział PEN i uziemienie PE można z powodzeniem wykonać w złączu zamontowanym na elewacji budynku niezależnie gdzie licznik został zamontowany.

  • #16 02 Lut 2017 20:58
    masonry
    Specjalista elektryk

    kkas12 napisał:
    A rozdział PEN i uziemienie PE można z powodzeniem wykonać w złączu zamontowanym na elewacji budynku niezależnie gdzie licznik został zamontowany.

    Kto w Polsce koledze zabrania rozdzielenia PEN na N i PE za licznikiem ?
    nowackahelena napisał:
    Jest to licznik albo rbk. Nigdy nie dalej.

    Kolego piszesz o Polsce czy o UK?

  • #18 02 Lut 2017 21:46
    CYRUS2
    Poziom 33  

    kkas12 napisał:
    A rozdział PEN i uziemienie PE można z powodzeniem wykonać w złączu zamontowanym na elewacji budynku niezależnie gdzie licznik został zamontowany.
    To akurat to błąd sztuce.
    Uziom służy ochronie od przepięć.(dziesiątki kA)
    Powinien być najkrótszą drogą doprowadzony do rozdzielnicy.

  • #19 02 Lut 2017 21:53
    kkas12
    Poziom 40  

    Nie jest to żaden błąd.
    Uziom w tym przypadku i tak jest w okolicy złącza. I nie ma żadnej różnicy czy będą trzy fazy + PEN w jednym kablu i ekstra żyła łącząca szynę PE z uziomem czy przewód/kabel pięciożyłowy z rozdzielonymi PE i N.
    Oczywiście cały czas mowa o złączu na elewacji budynku.
    A uziom służy ochronie przed porażeniem, zaś odgromniki to sprawa drugorzędna.

  • #20 02 Lut 2017 22:12
    CYRUS2
    Poziom 33  

    kkas12 napisał:
    A uziom służy ochronie przed porażeniem, zaś odgromniki to sprawa drugorzędna.
    Od kiedy -od teraz ?
    Zawsze pisałeś- uziom podłączamy do GSU i dopiero GSU uziemia szynę PE.
    Coś w tej materii uległo zmianie ?
    kkas12 napisał:
    A uziom służy ochronie przed porażeniem
    W sieci TT.
    W sieci TN ochronę zapewnia metaliczne połączenie poprzez PEN.

  • #21 02 Lut 2017 22:36
    kozi966
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    CYRUS2 napisał:
    W sieci TN ochronę zapewnia metaliczne połączenie poprzez PEN.

    W przypadku SWZ.
    W każdym innym przypadku stanowi ekwipotencjalizacje podłoża, w tym dla napięć krokowych i napięć dotykowych.