Warunki przyłączenia - Zabezpiecznie przedlicznikowe

Roghaliczek 01 Feb 2017 22:45 2280 20
  • #1
    Roghaliczek
    Level 2  
    Więc tak. Przerabiam instalację z 1 na 3 fazową. Przyłącze znajduje się na podwórku. Jest to linia napowietrzna. Z lini napowietrznej będzie szedł przewód 5x16mm^2 AL do skrzynki na dworze. Od skrzynki idzie 5x6mm^2 CU. Dostałem warunki przyłączenia, ale nie są dla mnie dość jasne. Mianowicie. Normalnie dałbym FR jako zalicznikowy. RBK przedlicznikowy. W skrzyncę znajdowałby się jeszcze licznik i to byłoby na tyle. Lecz w Warunkach przyłącza jest coś takiego :
    Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:
    Wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciowego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane w szafce pomiarowej.
    Nic o RBK
    Czyli co?
    Zasilanie z przyłącza wędruje na ogranicznik mocy (przedlicznikowy). Potem na licznik. I z licznika na FR?
    Jak myślicie?
  • #2
    jann111
    Level 32  
    Rozłącznik izolacyjny w szafce pomiarowej?
    Po co?
    Powinien być w rozdzielnicy.
    Skoro dostałeś jako zabezpieczenie główne tylko ogranicznik mocy to pewnie takie macie standardy i należy wykonać wg WP.
  • #4
    Roghaliczek
    Level 2  
    Tak jestem elektrykiem. Faktycznie rozlacznik izolacyjny nie bedzie w szafce pomiarowej. Moj blad. Robilem to kiedys ale robilismy to w blokach
  • #5
    masonry
    Level 30  
    Kolego dlaczego od linii napowietrznej chcesz użyć przewodu 5 żyłowego?
    Dlaczego od licznika do rozdzielnicy chcesz użyć przewodu 5x6, a nie 4x10?
  • #6
    elvis13
    Level 18  
    Przecież Energa dostarcza kompletną szafkę pomiarową z zabudowanym RBK i ogranicznikiem mocy. Czemu w tym wypadku miałoby być inaczej?
  • #7
    Strumien swiadomosci swia
    Level 43  
    elvis13 wrote:
    Przecież Energa dostarcza kompletną szafkę pomiarową z zabudowanym RBK i ogranicznikiem mocy


    A od kiedy.
    Bo normalnym jest że to niezależny elektryk na zlecenie klienta robiącego modernizacje, od miejsca rozgraniczenia na koszt klienta montuje to co przykazano.
  • #8
    masonry
    Level 30  
    elvis13 wrote:
    Przecież Energa dostarcza kompletną szafkę pomiarową z zabudowanym RBK i ogranicznikiem mocy. Czemu w tym wypadku miałoby być inaczej?

    Bo to nie jest nowe przyłączenie, tylko zwiększenie mocy na istniejącym?
  • #9
    elvis13
    Level 18  
    masonry wrote:
    elvis13 wrote:
    Przecież Energa dostarcza kompletną szafkę pomiarową z zabudowanym RBK i ogranicznikiem mocy. Czemu w tym wypadku miałoby być inaczej?

    Bo to nie jest nowe przyłączenie, tylko zwiększenie mocy na istniejącym?


    Osobiście przerabiałem zwiększenie mocy i dostałem nowe warunki, licznik z domu na słup itd. Wykonawca wyłoniony w przetargu. Energa dostarczyła kompletną szafkę pomiarową. Może się coś zmieniło ale nie sądzę.

    Dodano po 15 [minuty]:

    Tak to wygląda:
    Warunki przyłączenia - Zabezpiecznie przedlicznikowe

    http://static.emiter.com/eds/media/solutions/thumbnails/x6wedcf3e0_640x480.png

    Szafka Pomiarowa PS-Rs słupowa http://eds.emiter.com/pl/solution/szafka_pomiarowa_ps-rs_slupowa1
  • #10
    masonry
    Level 30  
    Tutaj miejscem dostarczenia energii są i nadal pozostaną zaciski na szczycie budynku.
    Energa raczej nie będzie nic montowała na prywatnej ścianie,dlatego w punkcie 7,2 warunków zostało napisane co musi wykonać odbiorca we własnym zakresie.
  • #11
    CYRUS2
    Level 43  
    Energetyka zrobila jak zrobila.
    O czym tu polemizować ?
    To jest podstawowe pytanie, niezależnie jak zrobiła energetyka.
    masonry wrote:
    Kolego dlaczego od linii napowietrznej chcesz użyć przewodu 5 żyłowego?
    Dlaczego od licznika do rozdzielnicy chcesz użyć przewodu 5x6, a nie 4x10?
    Quote:
    Czyli co?
    Zasilanie z przyłącza wędruje na ogranicznik mocy (przedlicznikowy). Potem na licznik. I z licznika na FR? Jak myślicie ?
    Nie rozumiem czego autor tematu oczekuje od forum.
  • #12
    nowackahelena
    Level 17  
    masonry wrote:
    Dlaczego od licznika do rozdzielnicy chcesz użyć przewodu 5x6, a nie 4x10?

    Dlatego że punkt uziemienia i rozdziału jest zawsze przy liczniku. Nigdy w rozdzielnicy.

    Moderated By Krzysztof Reszka:

    Może w W. Brytanii.

  • #13
    qadam12
    Level 27  
    nowackahelena wrote:
    Dlatego że punkt uziemienia i rozdziału jest zawsze przy liczniku. Nigdy w rozdzielnicy.

    To jest nieprawda , delikatnie mówiąc .
  • #14
    masonry
    Level 30  
    nowackahelena wrote:
    Dlatego że punkt uziemienia i rozdziału jest zawsze przy liczniku. Nigdy w rozdzielnicy.

    Może kolega poda jakiś przepis nakazujący takie rozwiązanie?
  • #15
    kkas12
    Level 43  
    Wielka Brytania nie ma tu nic do rzeczy, bo tamtejsze standardy nie nakazują wynoszenia licznika do ogrodzenia posesji.
    I tam licznik znajduje się albo wewnątrz budynku (starszy budynek) lub na jego elewacji w budynkach nowych.
    A rozdział PEN i uziemienie PE można z powodzeniem wykonać w złączu zamontowanym na elewacji budynku niezależnie gdzie licznik został zamontowany.
  • #16
    masonry
    Level 30  
    kkas12 wrote:
    A rozdział PEN i uziemienie PE można z powodzeniem wykonać w złączu zamontowanym na elewacji budynku niezależnie gdzie licznik został zamontowany.

    Kto w Polsce koledze zabrania rozdzielenia PEN na N i PE za licznikiem ?
    nowackahelena wrote:
    Jest to licznik albo rbk. Nigdy nie dalej.

    Kolego piszesz o Polsce czy o UK?
  • #18
    CYRUS2
    Level 43  
    kkas12 wrote:
    A rozdział PEN i uziemienie PE można z powodzeniem wykonać w złączu zamontowanym na elewacji budynku niezależnie gdzie licznik został zamontowany.
    To akurat to błąd sztuce.
    Uziom służy ochronie od przepięć.(dziesiątki kA)
    Powinien być najkrótszą drogą doprowadzony do rozdzielnicy.
  • #19
    kkas12
    Level 43  
    Nie jest to żaden błąd.
    Uziom w tym przypadku i tak jest w okolicy złącza. I nie ma żadnej różnicy czy będą trzy fazy + PEN w jednym kablu i ekstra żyła łącząca szynę PE z uziomem czy przewód/kabel pięciożyłowy z rozdzielonymi PE i N.
    Oczywiście cały czas mowa o złączu na elewacji budynku.
    A uziom służy ochronie przed porażeniem, zaś odgromniki to sprawa drugorzędna.
  • #20
    CYRUS2
    Level 43  
    kkas12 wrote:
    A uziom służy ochronie przed porażeniem, zaś odgromniki to sprawa drugorzędna.
    Od kiedy -od teraz ?
    Zawsze pisałeś- uziom podłączamy do GSU i dopiero GSU uziemia szynę PE.
    Coś w tej materii uległo zmianie ?
    kkas12 wrote:
    A uziom służy ochronie przed porażeniem
    W sieci TT.
    W sieci TN ochronę zapewnia metaliczne połączenie poprzez PEN.
  • #21
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    CYRUS2 wrote:
    W sieci TN ochronę zapewnia metaliczne połączenie poprzez PEN.

    W przypadku SWZ.
    W każdym innym przypadku stanowi ekwipotencjalizacje podłoża, w tym dla napięć krokowych i napięć dotykowych.