- Pytania do projektu rozdzielni

supzyggi 05 Feb 2017 16:03 912 6
  • #1
    supzyggi
    Level 2  
    Witam
    Instalacja elektryczna w przychodni zdrowia
    Dostałem projekt trzech rozdzielni RG, R0, R1 i mam kilka pytań
    1 Jaki powinienem zamontować wyzwalacz do wył. Ppoż w RG
    2 Czy te odłączniki bezpiecznikowe 16A dla R1 i 25A dla R0 nie powinny być większe
    3 Jaka powinna być kolejność montowania FR, lampek, dobezpieczenia i ogranicznika przepieć 25Ka . Czy muszą być te dobezpieczenia i czy nie są za duże w obydwóch rozdzielniach R0 i R1 ( 4P 63A 25Ka )
    4 O co chodzi z tymi przekaźnikami i stycznikami. Dlaczego na pierwszy obwód mam dać dwa przekazniki i dwa styczniki i jaki przewod mam tu doprowadzić 3 czy 4x1.5 Ten obwód to oswietlenie klatka schodowa z 6 przyciskami

    - Pytania do projektu rozdzielni - Pytania do projektu rozdzielni - Pytania do projektu rozdzielni - Pytania do projektu rozdzielni
  • #2
    opornik7
    Electrician specialist
    supzyggi wrote:
    1 Jaki powinienem zamontować wyzwalacz do wył. Ppoż w RG

    Pytanie do autora projektu. Powinien rozważyć aspekty sprawy od strony ochrony pożarowej a projekt uzgodnić z rzeczoznawcą.
    Zresztą pozostałe pytania również należy skierować do projektanta.
  • #3
    supzyggi
    Level 2  
    A może ktoś mi chociaż trochę podpowiedzieć ze swojego doświadczenia na pytanie 3. czy stosować dobezpieczenie do ogranicznika i w jakiej kolejności się montuje i 4. wytłumaczyć schemat z przekaźnikami
  • #4
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    Najpierw montuje się FR, za nim są kontrolki i ograniczniki przepięć. Należy pamiętać o dobezpieczeniu lampek (czego projektant nie przewidział) wedle karty katalogowej producenta. Ochronniki zabezpiecza się jeśli tego wymagają. Te dane również znajdziesz w kartach katalogowych danego producenta.
  • #5
    JohnySpZOO
    Electric installations specialist
    supzyggi wrote:
    3 Jaka powinna być kolejność montowania FR, lampek, dobezpieczenia i ogranicznika przepieć 25Ka . Czy muszą być te dobezpieczenia i czy nie są za duże w obydwóch rozdzielniach R0 i R1 ( 4P 63A 25Ka )
    Są różne szkoły. Moja to FR z którego wychodzi zasilanie na ochronnik oraz blok rozdzielczy. Z bloku rozdzielczego zasilanie lampek sygnalizacyjnych obecności napięcia. Jak to poukładasz w rozdzielnicy to już Twoja sprawa.
    Co do dobezpieczenia to wszystko zależne od wytycznych producenta zastosowanego ogranicznika. Dobezpieczenie ma za zadanie wyłączyć prąd następczy - zastosowanie wyłącznika nadmiarowoprądowego jest dopuszczalne choć jest wiele publikacji na ten temat (możliwość sklejenia styków). Zasadniejsze jest zastosowanie wkładki bezpiecznikowej o wartości 100, 125A.
  • #6
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    Pytanie kończymy znakiem zapytania....
    supzyggi wrote:
    1 Jaki powinienem zamontować wyzwalacz do wył. Ppoż w RG

    Taki jaki wymaga projekt. W opisie tego nie uwzględniono?

    supzyggi wrote:
    2 Czy te odłączniki bezpiecznikowe 16A dla R1 i 25A dla R0 nie powinny być większe

    Rozłączniki. Generalnie... strzelałbym odpowiadając, że powinny. Nie wiem, ale coś projektantem kierowało. To pytanie do niego.

    supzyggi wrote:
    3 Jaka powinna być kolejność montowania FR, lampek, dobezpieczenia i ogranicznika przepieć 25Ka .


    Odpowiadając, kolejność taka, jak wynika z projektu. Normalnie zasilanie wchodzi na rozłącznik, potem w zależności od obszycia rozdzielnicy na ochronnik i resztę odpływów.
    Jeżeli ochronnik wymaga dobezpieczenia, to dobezpiecza się go maksymalnym zabezpieczeniem jakie podaje producent danego ochronnika. Nie dobezpiecza sie go... wyłącznikami nadprądowymi, gdyż przepływ prądu związanego z przepięciem może zaindukować coś w cewce wyłącznika i spowodować jego wyzwolenie.
    Odporność udarowa takiego aparatu powinna być adekwatna do przewidywanego prądu wynikłego z odprowadzania przepięcia przez ochronnik.

    Tutaj trochę przekombinowane, wystarczyły by rozłączniki bezpiecznikowe.

    supzyggi wrote:
    4 O co chodzi z tymi przekaźnikami i stycznikami. Dlaczego na pierwszy obwód mam dać dwa przekazniki i dwa styczniki i jaki przewod mam tu doprowadzić 3 czy 4x1.5 Ten obwód to oswietlenie klatka schodowa z 6 przyciskami

    Pytanie do projektanta.
  • #7
    supzyggi
    Level 2  
    Udało mi się porozmawiać z projektantem

    1 Daje wyzwalacz wzrostowy
    2 Zabezpieczenia topikowy do R0 daje 25A i do R1 daje 20A
    3 Będę montował najpierw FR z za FR na blok rozdzielczy z tego bloku wyjdę na lampki i na dobezpieczenie ogranicznika i z za dobezpieczenia na ogranicznik. Dobezpieczenie daje S324 C 25A.
    4 Tutaj będą dwie sekcje dlatego po 2 przekażniki i styczniki

    Dzięki wszystkim za porady