Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

sonel mpi-530 - badanie pomiarowe

filipo1234 13 Feb 2017 19:18 1827 2
  • #1
    filipo1234
    Level 6  
    Witam, niedawno zakupiłem miernik MPI- 530 i podczas badania bezpiecznika różnicowego w większości gniazdka są wyniki ok. lecz przy niektórych pojawia mi się na wyświetlaczu Ia>30ma! co to oznacza???
    Z góry dziękuje.


    Podobno zapoznałeś się z regulaminem? To przeczytaj jeszcze raz dokładnie pkt 3.1.12. Następnym razem za takie coś wszystko poleci do kosza. [retrofood]
  • #2
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    filipo1234 wrote:
    co to oznacza???

    Z instrukcji urządzenia:
    Quote:
    ! - Z prawej strony wyniku oznacza niesprawność RCD


    Nawet można się domyślić, że prąd pomiarowy jest większy niż prąd który powinien wyzwolić aparat.
  • #3
    Radiowiec 2
    Level 31  
    Prześledź dokładnie cała instalację bo według mnie ktoś coś nacudował z N-ką. u mnie też powychodziły cuda jak na FLUKE wyszło mi na jednym gniazdku 120 V zamiast 240. Okazało się ze gość "sobie sam podłączył " i "myślał ze jest OK." Normalnie zagrożenie życia powstaje w takich razach a po to sie robi pomiary żeby to wyeliminować. Napiszesz facetowi ..." to i to gniazdko do poprawki..." a co On zrobi to inna rzecz. Są fachowcy i "fachowcy" C'est la vie. Jak mówią Francuzi. :D