Silnik 4 kW trzy fazy buczy na rozruchu

bernijol 14 Lut 2017 01:27 1209 14
  • #1 14 Lut 2017 01:27
    bernijol
    Poziom 9  

    Koledzy jak w temacie. Posiadam silnik 4 kW. Trzy fazy który pracuje przy krajzedze. Problem mam z nim taki że motor stał kilka lat nieużywany i po próbie uruchomienia okazało się że do wymiany jest włącznik,a może już był kiedyś do wymiany,nie wiem bo nie ja go użytkowałem. Do sedna. Po wymianie owego włącznika silnik na pierwszym biegu (rozruch)tylko buczy. Muszę od razu przekręcić włącznik na drugi bieg i tu pracuje już normalnie. Człowiek który mi wymieniał włącznik twierdzi że musi być któreś uzwojenie nadpalone a ojciec ostatni użytkownik owego silnika twierdzi że pracował do ostatniej chwili jego użytkowania normalnie. Czy kolo który mi go podłączał mógł coś nie tak zrobić w tym temacie?

    0 14
  • #2 14 Lut 2017 01:37
    hubiwit
    Poziom 25  

    Przy podłączeniu w gwiazdę nie jest podłączone jedno uzwojenie. Sprawdź podłączenie przełącznika gwiazda/trójkąt. W google na pewno znajdziesz schemat jak wygląda taki układ. Jakby było przepalone uzwojenie, to przy uzwojeniach skojarzonych w trójkąt też by nie pracował poprawnie.

    0
  • #3 14 Lut 2017 08:19
    wojtek1234321
    Poziom 31  

    bernijol napisał:
    Człowiek który mi wymieniał włącznik twierdzi że musi być któreś uzwojenie nadpalone a ojciec ostatni użytkownik owego silnika twierdzi że pracował do ostatniej chwili jego użytkowania normalnie.

    Ono może być dopiero nadpalone jak go tak będziesz używał.

    0
  • #4 14 Lut 2017 09:05
    retrofood
    Moderator

    bernijol napisał:
    Po wymianie owego włącznika silnik na pierwszym biegu (rozruch)tylko buczy. Muszę odrazu przekręcić włącznik na drugi bieg i tu pracuje już normalnie.

    Na 99% problem z przełącznikiem. Albo styk, albo któryś z mostków.

    1
  • #5 14 Lut 2017 12:17
    bernijol
    Poziom 9  

    No waśnie i ja i ojciec tak twierdzimy że musiał coś nie tak po podłączać. Więc będę musiał jeszcze kogoś poprosić o sprawdzenie tego i ewentualną poprawę podłączenia. Bo sam to nie bardzo się na tym znam, to znaczy nigdy trzech faz nie podłączałem. Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie. Jak zrobią mi to dam znać.

    0
  • #6 14 Lut 2017 16:00
    vcc
    Poziom 33  

    Czy w ogóle musi być uruchamiany Y/D, 4kW to nie za dużo i można załączać silnik bezpośrednio

    0
  • #7 14 Lut 2017 23:10
    hubiwit
    Poziom 25  

    Cytat:
    Posiadam silnik 4kw. Trzy fazy który pracuje przy krajzedze

    Raczej start należy do tych lekkich, tym bardziej że i tak jest w zasadzie uruchamiany na trójkącie ze wstępnym podgrzaniem zabezpieczeń i nie ma problemu ze startem.

    0
  • #8 15 Lut 2017 08:15
    vcc
    Poziom 33  

    Wiadomo iż Y/D zdrowiej dla silnika i sieci, trzeba zawołać fachmana niech podłączy zgodnie z sztuką a nie jakiegoś z nadpalonym uzwojeniem :D jak byś mieszkał bliżej to w ramach przypomnienia bym podpiął ci ten silnik

    0
  • #9 18 Lut 2017 22:53
    bernijol
    Poziom 9  

    Dzięki za zainteresowanie i sugestie. No start nie jest ciężki przy krajzedze z tym silnikiem, jedyne co mi przeszkadza to to że jak rusza z buta to pas transmisyjny potrafi spaść, a tak jak z rozruchu to wiadomo że szajba z początku wolniej się kręci i pas nie powinien spaść, bynajmniej jak rozruch działał prawidłowo to nie spadał. Nie spada za każdym razem ale jak napisałem wyżej potrafi to uczynić:) Pozdrawiam.

    0
  • Pomocny post
    #10 19 Lut 2017 09:50
    vcc
    Poziom 33  

    Jak na pas transmisyjny to wiadomo że lepiej Y/D, a może czas pomyśleć o napędzie przez paski klinowe i silnik na stałe do piły

    1
  • #11 19 Lut 2017 10:11
    janek1815
    Poziom 38  

    Chłopie wywal ten pas transmisyjny bo to porażka. Mój ojciec też tak miał. Zanim ustawił aby mu nie spadało to mijała godzina. Zawsze mówiłem zamontuj to na stałe i będziesz miał spokój. Uparcie twierdził że jak pasek jest krótki to ulegnie zniszczeniu i szkoda pracy. Jakieś trzy lata temu zamontowałem mu te 4kW na stałe do stołu na dwóch paskach. Piła stała się mobilna, nic nie spada a i paski się nie niszczą a ojciec jest zadowolony. Ja u siebie włączam to bezpośrednio do sieci.

    0
  • #13 20 Lut 2017 01:12
    retrofood
    Moderator

    bernijol napisał:
    Jak tylko zdobędę dwie szajby na paski przynajmniej dwa klinowe to przerabiam na stało do krajzegi,bo faktycznie nie ma co tu dyskutować,ustawianie tego zestawu i mobilność to jak ktoś napisał wyżej to porażka.

    Dodaj też bezpieczeństwo. Niejednemu operatorowi pas transmisyjny zrobił krzywdę. Paski klinowe łatwiej jest osłonić.

    0
  • #14 20 Lut 2017 23:24
    bernijol
    Poziom 9  

    Oczywiście to też niezaprzeczalny fakt. Ja aż tak często krajzegi nie używam więcej do cięcia drzewa na opał używam piły łańcuchowej, ale teraz budowę będę miał i krajzego będzie mi niezbędna.
    Dodano po 10 [godziny] 23 [minuty]:
    Koledzy zrobiłem, z nieodzowną pomoca kolegi vcc. Trzeba było na silniku pozamieniać skrajne boczne kable w pionie. Dowiedziałem się też od brata że silnik ten to nie 4ka a 5.5kw. Nie wiem co mi ta 4ka do głowy weszła. Pozdrawiam i dzięki za rady i wszelaką pomoc.

    0
  • #15 21 Lut 2017 08:32
    vcc
    Poziom 33  

    Teraz dorobić podstawę pod silnik, dobrać koła pasowe odpowiednie do średnicy tarczy i ciętego drzewa i pracować

    0