Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

GCO-DP-21-23 Miniterm, pompa? - Pompa często się nie wyłącza.

16 Lut 2017 14:37 651 7
  • Poziom 15  
    Witam,
    Po pobraniu wody użytkowej i zakręceniu kranu pompa często się nie wyłącza.
    Co może być powodem?
  • Poziom 27  
    Jaka jest temp. nastawiona na CWU ? Pompa przez 180 sek. może pracować by wygonić ciepło zgromadzone w wymienniku głównym. Czasami 1 grzejnik na instalacji jest lekko ciepły. Jest to zabezpieczenie by gorąca woda nie została w wymienniku.

    W instrukcji jest to ładnie opisane !!

    "Po zakonczeniu pracy w trybie c.w.u., pompa jest uruchamiana na czas 20s, jeżeli po
    odmierzeniu tego czasu temperatura wskazywana przez czujnik NTC c.w.u. jest wyższa niż
    50o C pompa kontynuuje prace do czasu aż temperatura osiagnie ta wartosc lub
    maksymalnie do czasu 180s. "
  • Poziom 15  
    CWU ustawione na 60oC, CO na 70oC.
    Faktycznie po 180 sek pompa się wyłącza, ale nie ma to (chyba?!) nic wspólnego z przekroczeniem 50oC.
    Już wyjaśniam swoją teorię. Do tej pory po każdym zakręceniu kranu pompa wyłączała się po 20 sekundach, a teraz tak nie jest.
    Ponieważ droga od pieca do kranu ma ok 5m (piec umieszczony w piwnicy), często używa się kranu z tzw "ciepłą" wodą pobierając powiedzmy 1 litr, to wg mnie uruchomienie na tak krótką chwilę piecyka nie powinno spowodować wzrostu temperatury powyżej 50oC.
    Za to po takim zabiegu ponowne odkręcenia kranu na kilka sekund wyłącza pompę.

    Inny problem jaki się ostatnio pojawił, to załączanie ogrzewania (70oC w piecyku) ustalonego w programatorze na ok 21oC w pomieszczeniach.
    Ciśnienie w instalacji jest ok 0,7 hPa. Gdy spadnie temperatura poniżej zadanej w programatorze pokojowym (dolna granica 19,75oC), piecyk uruchamia się i wyłącza przy powstałym nadciśnieniu 2,8 hPa a nawet większym, które jest powyżej 2,5 hPa, czyli normy przewidzianej przez producenta. Wyświetla się kod błędu 09 i miga czerwona dioda D4.
    Gdy woda wystygnie piecyk teoretycznie zaczyna pracować normalnie.
    Te cykle powtarzają się.
    Co może być przyczyną takiego wzrostu ciśnienia i tak dziwnej pracy piecyka?
  • Poziom 27  
    Kur.... Kto uzywa cw o temp. 60 st. :) niedługo czeka Cię odkamienianie wymiennik, ale co mnie to tam :D
  • Poziom 15  
    A jaką bezpieczną temperaturę ustawić?
  • Poziom 27  
    By nie dolewać zimnej wody do ciepłej - nie mieszać ich. Korzystać z temp. takiej by przy normalnym przepływie wody i oczywiście okręconej tylko ciepłej wodzie, można było wsadzić rękę. 43 st. C sprawdź, dla niektórych klientów to już wrzątek :)
  • Poziom 15  
    Dziękuję wszystkim za cenne wskazówki. Awaria usunięta. Faktycznie zeszło powietrze.
    Piecyk działa poprawnie.