Electrolux EHL6740FOK - Poroblem z podłaczeniem płyty indukcyjnej

17 Lut 2017 20:10 2001 7
  • Poziom 13  
    Witam
    Jestem zainteresowany zakupem płyty indukcyjnej jak w temacie (EHL6740FOK)
    Nie jestem pewny czy będę mógł ją podłączyć z kostką która wystaje ze ściany (foto)
    Z autoryzowanego serwisu dostałem odpowiedź, że urządzenie działa tylko i wyłącznie na 2 fazy - 220-230V.

    Nie chcę podpinać płyty pod normalne gniazdko bo całą kuchnię mam na 1 fazie i będzie to bez sensu...

    Proszę o informację czy da się tak podpiąć czy szukać płyty na 400V
  • Moderator Elektrotechnika
    Jakie w domu masz zasilanie 1- czy 3-fazowe?
    Żeby korzystać z dobrodziejstw gwarancji płytę musi podłączyć wykwalifikowany elektryk.
  • Poziom 13  
    To że elektryk to oczywiście naturalne, natomiast na razie nie wiem czy w ogóle da się podłączyć :)
    W załączeniu przesyłam foto skrzynki bezpieczników - może to pomoże ustalić jakie zasilanie :) Electrolux EHL6740FOK - Poroblem z podłaczeniem płyty indukcyjnej
  • Pomocny post
    Specjalista AGD
    Z tego co widać masz osobny obwód na zasilanie kuchni elektrycznej 3 fazowy także wszystko jest okej.Śmiało możesz taką płytę kupić.
  • Pomocny post
    Poziom 26  
    Wygląda na to, że masz zasilanie trójfazowe przeznaczone właśnie do zasilenia takiej kuchenki. Ten wyłączony bezpiecznik (jest opisany) na to wskazuje.
  • Poziom 13  
    To skoro to jest zasilanie 3 fazowe - a serwis pisze, że zasilanie tylko 2 fazowe to jak to rozumieć?

    Podpiąć pod płytę tylko 2 fazy a jedną zostawić wolną?
    Pytam teoretycznie - i tak sam podłączać nie będę ale chciałbym wiedzieć :)
  • Pomocny post
    Moderator Elektrotechnika
    kaszus napisał:
    To skoro to jest zasilanie 3 fazowe - a serwis pisze, że zasilanie tylko 2 fazowe to jak to rozumieć?

    Podpiąć pod płytę tylko 2 fazy a jedną zostawić wolną?
    Pytam teoretycznie - i tak sam podłączać nie będę ale chciałbym wiedzieć :)

    Zostaw to elektrykowi albowiem on jest specjalistą od tych spraw.W dokumentacji kuchenki też jest schemat podłączenia - a z drugiej strony przecież z zasilania 3-fazowego masz wyprowadzone obwody 1-fazowe.
  • Poziom 13  
    ok - najważniejsze, że da się podłączyć płytę do takiego obwodu :)