Junkers Cerapur Acu - Buczenie pieca po w陰czeniu p這mienia

19 Feb 2017 20:56 3171 14
  • Level 9  
    Witam Wszystkich!
    Piec dzia豉j帷 w trybie ogrzewania c.o., po za陰czeniu p這mienia wydaje kilkusekundowy d德i瘯 przypominaj帷y buczenie w rurach.
    Aby lepiej zobrazowa problem wykona貫m kr鏒kie nagranie z d德i瘯iem (poni瞠j link).
    https://youtu.be/Dt5cfooSYU8
    Czy kto z Was mia podobny problem? Co mo瞠 by przyczyn takiego zachowania pieca?
    Pozdrawiam
    Maciej
  • Texa PolandTexa Poland
  • Level 14  
    Je瞠li jest to nowy kocio to jest nieustawiony (analiza spalin, itd.), ale je郵i ju ma jaki czas to mo瞠 by zabrudzony wymiennik.
  • Level 9  
    Kocio ma ju 7 lat i by ustawiany. Ostatni wi瘯szy serwis mia dwa lata temu. Wymiennik jeszcze nie by wymieniany.
  • Level 14  
    Nie chodzi o wymian wymiennika tylko o jego porz康ne wyczyszczenie i na nowo skontrolowanie parametr闚 spalania. Oczywi軼ie chodzi mi o wymiennik spaliny woda.
  • Level 9  
    Rozumiem,
    Jednak komora tego wymiennika by豉 czyszczona w豉郾ie dwa lata temu, usuni皻o kamie kot這wy (wewn徠rz jest taki "dzwon" kt鏎y przez nadmiar kamienia kot這wego by zblokowany - wszystko zosta這 dok豉dnie odczyszczone i ponownie uruchomione). Wydaje mi si, 瞠 problem jest gdzie indziej - wtedy przed czyszczeniem wyst瘼owa造 zupe軟ie inne objawy i nie by這 tego d德i瘯u.
    Chyba, 瞠 chodzi o czyszczenie tego wymiennika ale po stronie uk豉du wodnego?
  • Texa PolandTexa Poland
  • Level 14  
    Wymiennik w kondensatach powinien by czyszczony mniej wi璚ej co dwa lata. To 瞠 by czyszczony dwa lata temu nie oznacza 瞠 znowu nie jest zabrudzony. Nie raz i nie dwa takie rzeczy przerabia貫m. Wymiennik trzeba zdemontowa z kot豉, wyczy軼i wn皻rze wymiennika. Po takiej operacji ka盥orazowo trzeba skontrolowa analizatorem spalin kocio i ewentualnie wyregulowa.
  • Level 9  
    Ok rozumiem. Czy mog z serwisem zaczeka do ko鎍a sezonu grzewczego? Zastanawiam si, czy brak natychmiastowego serwisu nie doprowadzi do jakiej awarii...
  • Level 14  
    Do awarii raczej nie doprowadzi, pr璠zej do blokady kot豉 lub "szale雟twa" (ten d德i瘯 niestety z czasem b璠zie si nasila). Dla dobrego serwisanta przy czyszczeniu razem z regulacj to roboty jest na oko這 2 godziny. Je郵i b璠ziesz d逝go zwleka to wymiennik b璠zie si coraz wi璚ej brudzi.
  • Level 9  
    Ok dzi瘯uj za porad, pozdrawiam.
  • Level 2  
    Witam u mnie niestety jest to samo, identyczny przypadek jedyny ratunek to czyszczenie wymiennika robi to niestety co roku tzw dzwonek wew wymiennika blokuje si i wew jest du穎 kamienia, po ka盥ym czyszczeniu regulacja kot豉 przez serwisanta i pomaga do nast瘼nego razu, w zwi您ku z tym pytanie: mo瞠 serwisant dobiera niew豉軼iwe parametry? pro軸a o odpowied.
  • Level 14  
    Wymiennik mo積a czy軼i nie tylko woda ale i mechanicznie. W 鈔odku wymiennika s liczne wypustki (zwi瘯szaj powierzchni grzewcz), pomi璠zy nimi jest niewielka odleg這嗆 tzn. kilka minimetr闚 i je郵i tam nie jest dobrze wyczyszczone to wymiennik b璠zie si szybciej brudzi.
  • Level 2  
    Czyszczony by przez namaczanie w specjalnym 鈔odku nast瘼nie szczotka druciana mycie podci郾ieniowe i mimo to co roku do czyszczenia, zastanawiam sie nad samymi parametrami ustawienia kot豉, kocio pracuje cz瘰to te na niskiej temperaturze, z moich do鈍iadcze buczy przede wszystkim jak jest na jedynce (ustawienie temperatury)
  • Heating systems specialist
    Zacz掖bym od analizy spalin i to na zamkni皻ym kotle. Kontrola na min-max a tak瞠 tlen w przewodzie powietrznym. Dalej czyszczenie wymiennika spaliny-woda, 鈔odek chemiczny do wymiennik闚 al-si i k酺cher. Czyszczenie palnika - 鈔odek chemiczny. Czyszczenie syfonu. Kontrola elektrod, stanu uszczelki i ponowna analiza (korekta ustawie)... Z do鈍iadczenia tego typu wymienniki trzeba czy軼i min. raz na 2-lata a jak pracuje tylko no pod這g闚ce nawet co rok.
  • Level 2  
    Przesy豉m fotki w jakim stanie by這 wn皻rze wymiennika, mo瞠 na podstawie tych zdj耩 kto co doradzi, po oczyszczeniu cisza i spok鎩 czyszczenie mechaniczne czyli szczotka druciana:)
  • Heating systems specialist
    Jak cylinder by wyj皻y to trzeba by這 jecha na najbli窺z myjni. W mie軼ie to w tej chwili nie problem 24h za 2z wystarczy a za nast瘼ne 3z mo積a umy z grubsza samoch鏚... najlepiej czy軼i woda pod ci郾ieniem. Zanieczyszczenia si nie uniknie. Trzeba czy軼i raz na 1-2lata max. Zanieczyszczenia typowe dla wymiennik闚 ze stopu Al-Si-Mg.