- Dobór kotła kondensacyjnego do podłogówki

dziadzi 21 Lut 2017 22:27 357 4
  • #1 21 Lut 2017 22:27
    dziadzi
    Poziom 9  

    Witam,
    Stoję przed wyborem kotła jednofunkcyjnego gazowego do C.O. i C.W.U. oraz mam pewne wątpliwości co do realizacji instalacji.
    Garść informacji na temat inwestycji:
    Nowobudowany dom z poddaszem użytkowym, do ogrzania 67m2 podłogi na parterze (garaż i kotłownia w bryle budynku nie ogrzewane) oraz ok. 105 m2 powierzchni podłogi do ogrzania na piętrze. Z zewnątrz będzie styropian 20 cm, na podłodze na parterze styropian 15cm, na podłodze u góry styropian 8 cm.
    W domu nie będzie grzejników, podłogówka na obu poziomiach.
    Na razie wymyśliłem to sobie tak:

    - Kocioł jednofunkcyjny kondensacyjny, na razie najpoważniej rozważam Immergas VICTRIX 20 X TT 2 ERP ewentualnie Termet Ecodens Gold 20. Wybór pada na te kołty bo mają moc modulowaną od ok. 3kW czyli niskiej wartości
    - Zasobnik C.W.U. 150-160 l (5 osobowa rodzina)
    - Kocioł sterowany temeraturą na zewnątrz (pogodówka) i odpowiednim doborem krzywej grzewczej, bez uwzględnienia temperatury wewnątrz
    - 2 rozdzielacze C.O. jeden na górze, jeden na dole (ok 10 pęli na górze i ok 8 na dole), rotametry i zawory
    - oba rozdzielacze podłaczone bezpośrednio pod pompę z pieca, żadnych zaworów 3-drogowych i pomp obiegowych na zewnątrz pieca i mieszaczy przy rozdzielaczach

    I teraz moje wątliwości:
    - czy można podłączyć rozdzielacze bezpośrednio pod piec i ustawić temperaturę powiedzmy 35st. na piecu, hydraulik mówi, że nie jest pewien czy można tak nisko ustawić temperaturę i twierdzi, że do ustawienia temperatury będzie potrzebny zawór 3-drogowy (w parametrach pieca czytam, że można ustawić od 20 st.....).
    - czy pompa z pieca popędzi bez trudu wszystkie pętle podłogówki na obu poziomach?
    - czy można na takim piecu ustawić 35 st na C.O. i osobno powiedzmy 50 st dla C.W.U.?
    - czy taki kocioł 20 kW wystaczy by komfortowo podgrzewać C.W.U dla 5-osobowej rodziny?

    0 4
  • #2 21 Lut 2017 22:50
    bro2004
    Poziom 24  

    TT nawet nie polecany na szkoleniach serwisowych...zastanów się nad Exa. Ew. z Termetu nad Silverem. Ciszej chodzi niż Gold i naprawdę to dobry kocioł. Już z 20 chodzi bez problemu od wprowadzenia w połowie 2016.
    Odnośnie Termet Gold - masz 2 możliwości wyboru temp. zasilania. Grzejnikowe i podłogówkowe. Poczytaj instrukcję obsługi ze zrozumieniem.

    Nie masz grzejników to ustawia serwisant opcję podłogówką.
    Każdy kocioł 1F ma zawór trójdrożny na wyposażeniu kotła. Kiedyś było inaczej.
    Dobrze czytasz o tych temp., które można ustawić na kotle.
    Można ustawić oddzielne temp. na CO i CWU.
    Wystarczy taka moc - jeśli będzie odpowiednia pojemności zasobnik- nie napisałeś nic o nim!

    0
  • #3 21 Lut 2017 23:03
    dziadzi
    Poziom 9  

    bro2004 napisał:
    TT nawet nie polecany na szkoleniach serwisowych...zastanów się nad Exa. Ew. z Termetu nad Silverem. Ciszej chodzi niż Gold i naprawdę to dobry kocioł. Już z 20 chodzi bez problemu od wprowadzenia w połowie 2016.
    Odnośnie Termet Gold - masz 2 możliwości wyboru temp. zasilania. Grzejnikowe i podłogówkowe. Poczytaj instrukcję obsługi ze zrozumieniem.

    Nie masz grzejników to ustawia serwisant opcję podłogówką.
    Każdy kocioł 1F ma zawór trójdrożny na wyposażeniu kotła. Kiedyś było inaczej.
    Dobrze czytasz o tych temp., które można ustawić na kotle.
    Można ustawić oddzielne temp. na CO i CWU.
    Wystarczy taka moc - jeśli będzie odpowiednia pojemności zasobnik- nie napisałeś nic o nim!


    Co do kotła to myślałem o TT z uwagi na modulację od 3 KW, Exa moduluje od 5,5 kW a to może stanowić różnicę, czym Exa jest lepszy od TT?
    Oraz czym się głównie różni Gold od Silver z Termeta?
    A zasobnik planuję 150-160l - było w poście.

    0
  • #4 21 Lut 2017 23:31
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 38  

    dziadzi napisał:
    Zasobnik C.W.U. 150-160 l (5 osobowa rodzina)

    Moim zdaniem za mały zbiornik, zalecam 200-250. Koszt zakupu wyzszy o 200 zł.
    dziadzi napisał:
    Kocioł sterowany temeraturą na zewnątrz (pogodówka) i odpowiednim doborem krzywej grzewczej, bez uwzględnienia temperatury wewnątrz

    Moim zdaniem błąd . Pogodówka nie uwzględnia w różnych pomieszczeniach czynnika wychłodzenia wiatrem, silnego nasłonecznienie w mroźne dni, brak dogrzania łazienek ( szczególnie od północy) w przejściowych okresach grzewczych. Brak możliwości indywidualnych nastaw temp. w pomieszczeniach zależnie od potrzeb ( inaczej w kuchni i sypialni
    Zalecam swoim klientom montaż termoregulatorów w każdym pomieszczeniu, a wersja minimum to podział na: strefa dół/góra/łazienki.
    dziadzi napisał:
    (garaż i kotłownia w bryle budynku nie ogrzewane)

    To tez nie naajlepszy pomysł. A jak będziesz chciał coś zrobić w przemarzniętym garażu? A gdzie będziesz trzymał np. farby? Dasz ocieplenie od strony garażu na ścianie od ogrzewanej części domu?
    Nie chcesz grzać samochodu, to zbuduj wiatę, ale wewnątrz budynku powinno być ogrzewanie.

    0
  • #5 22 Lut 2017 01:06
    serwo66
    Poziom 24  

    Kup Termeta z mocą 25 a do tego może być zasobnik Termeta 140 lt z mocą wężownicy 35 kW. Z tak dopasowanym zestawem obstawiam bezproblemoy komfort c.w.u.. Moc kotła większa o 5 kw powoduje szybsze nagrzewanie zasobnika. Z moich doświadczeń wynika że Gold 25 kW i zasobnik Termeta 100 lt o mocy wężownicy 35 kW nagrzewa zasobnik do temp. 45 st. ( początkowa 8 st.) w czasie 10 min a z goldem 20 kW 12 min. Zapomnij o podłączeniu podłogówki tylko do pompy kotła, pompa nie wydoli na wszystkie pętle. Termet ma moduły strefowe ze sprzęgłem przeciążeniowymi dwoma obiegami w standarcie do grzejników i do podłogówki z mieszaczem. Każdym z tych obiegów możesz sterować oddzielnie. Można dokupić trzeci zestaw do podłogówki, a jeśli za drogo to zrób to sam a sterowanie do tego można w termecie dokupić.

    0